Płyta AMICA PI6501TU - Podłączenie do instalacji trójfazowej

hepos 26 Lip 2015 13:52 6120 5
  • #1 26 Lip 2015 13:52
    hepos
    Poziom 13  

    Chciałbym podłączyć płytę indukcyjną AMICA PI6501TU do swojej instalacji elektrycznej. Blok jest nowy, instalacja jest trójfazowa (przewód 5x2,5mm).

    Zastanawiam się w jaki sposób mam to podłączyć. Proszę zerknąć na poniższe zdjęcia :

    1. Instalacja elektryczna - puszka :
    Płyta AMICA PI6501TU - Podłączenie do instalacji trójfazowej

    2. Kabel od płyty indukcyjnej:
    Płyta AMICA PI6501TU - Podłączenie do instalacji trójfazowej

    3. Schemat podłączeń opisany na kablu :
    Płyta AMICA PI6501TU - Podłączenie do instalacji trójfazowej
    Płyta AMICA PI6501TU - Podłączenie do instalacji trójfazowej

    4. Schemat ze skrzynki bezpieczników :
    Płyta AMICA PI6501TU - Podłączenie do instalacji trójfazowej

    Czy mógłbym prosić o opis jak podłączyć prawidłowo w/w płytę? Czy wystarczy podłączyć konkretny kabel z płyty do odpowiadającego kolorem w instalacji? Czy jednak trzeba któreś kable krosować?

    Dziękuję za zainteresowanie tematem,
    Pozdrawiam

    0 5
  • Pomocny post
    #2 26 Lip 2015 14:20
    841359
    Poziom 2  

    Witam
    Jak masz czym sprawdzić to zobacz czy czarny, brązowy i szary to przewody fazowe, próbówka powinna wystarczyć, najlepiej miernik.
    Najszybciej dla ciebie jak nie chcesz nic zmieniać w skrzynce podłączeniowej to
    Czarne razem
    Brązowe razem
    Żółto-zielone razem
    i najważniejsze
    Niebieski z puszki ze ściany połącz z niebieskim i szarym kuchenki
    Schemat na kablu jako 400V 2N.

    1
  • #3 26 Lip 2015 14:22
    deksta84
    Poziom 24  

    1. Nie masz pieczątki == nie masz podbitej gwarancji,
    2. Producent sprzętu określił sposób podłączenia (w tym typ sieci).

    1
  • Pomocny post
    #4 26 Lip 2015 14:35
    emoemo
    Poziom 15  

    Tak jak kolega deksta84 bez pieczątki tego co ci podłączył nie masz gwarancji :)
    A schemat masz jasny u ciebie w puszcze niebieski to N czyli neutralny
    L1, L2 to fazy a żółto- zielony to uziemienie.

    L1- Czarny do czarnego
    L2- Brązowy do brązowego
    N1 i N2 - Siwy niebieski do neutralnego niebieskiego
    ważne to aby N, N1 Niebieski i siwy( neutralne nie podłączyć do fazy bo płyta sie uszkodzi )
    Najlepiej sprawdzić to probówką.
    Dodam że tą płyte można podłączyć do zwykłego gniazdka :)

    Czyli do wtyczki do jednego bolca przykręcamy L1(czarny) i L2 (brązowy)
    Do drugiego bolca wtyczki N1 ( niebieski ) N2 ( siwy) a uziemienie zół-ziel na środek.

    1
  • #5 26 Lip 2015 19:18
    hepos
    Poziom 13  

    Dziękuje za odpowiedzi!
    Teraz mam kolejne pytanie - mam jeszcze do tego piekarnik BOSCH. Nie posiada on wtyczki - a ma 3 kable - brązowy, niebieski i uziemienie. Czy jego podpinam również pod gniazdo płyty, czy mam mu założyć wtyczkę i podpiąć do kontaktu?

    0
  • #6 26 Lip 2015 21:30
    emoemo
    Poziom 15  

    Najlepiej do kontaktu, jeśli masz 3 przewody to piekarnik jest jedno fazowy na 230V czyli na gniazdko.
    Niebieski to N czyli neutralny
    L to brązowy faza
    Zoł-zielony uziemienie
    Możesz podłączyć pod wtyczkę najlepiej 16A dobrej jakości

    Możesz i podpiąć po tamtą instalacje co pokazałeś na zdjęciu brąz faza a niebieski neutralny:
    Brązowy kabel z piekarnika podłączyć np do szarego
    Niebieski do niebieskiego ( UWAGA! do neutralnego )
    Zoł-ziel do zoł-zielonego.
    ( Niebieskiego nie podłączaj nigdy do fazy czyli do L ) bo jak na obu przewodach będziesz miał fazę piekarnik sie uszkodzi.


    Ale najlepiej podłączyć do wtyczki ja podczas burzy wyłączam wszystkie wtyczki z gniazdek a wyłączenie bezpiecznika nie gwarantuje zabezpieczenia przed łukiem burzy.

    0