Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

bojler NIBE - podłączenie do pieca C.O.

ciekawy30 27 Lip 2015 15:04 1866 11
  • #1 27 Lip 2015 15:04
    ciekawy30
    Poziom 9  

    Witam serdecznie,
    chcę podłączyć bojler NIBE do pieca C.O. według załączonego schematu pionowo. Producent bojlera podaje potrzebę zastosowanie naczynia przeponowego 8 na zasilaniu CWU czy to normalne i czy potrzebne? Proszę o opinie i informację dotyczącą poprawności wykonanego schematu podłączenia pieca i bojlera. Zasilanie wężownicy grzewczej to rury miedziane fi 22 mm a zasilanie CWU to rury miedziane fi 15 mm. bojler NIBE - podłączenie do pieca C.O.

    0 11
  • #2 27 Lip 2015 15:55
    Ptak3124
    Poziom 24  

    Zbiornik przeponowy do wody użytkowej montowany jest za zaworem zwrotnym a przed zasobnikiem cwu przy podłączeniu wody z sieci wodociągowej. Powinien też tam się znaleźć zawór bezpieczeństwa.
    Zbiornik przeponowy zapobiega "kapaniu" z zaworu bezpieczeństwa podczas grzania zasobnika cwu.

    Twój schemat jest ogólnie do pszyjęcia. Dobrze kombinujesz.
    Nie piszesz, jaki kocioł użytkujesz. Domyślam się, że pompa jest wbudowana w kotle.

    Chcesz wykorzystać zawór 3-drożny do rozdziału ogrzewania (bojler i grzejniki). Wiedz o tym, że zawór rozdzielający obiegi musi być regulowany siłownikiem ze sterowaniem i z opcją "lato". Czyli gdy nie ma potrzeby grzania kaloryferów, to zawór 3D nie przełączy obiegu grzewczego a za razem wyłączy pompę kotła jeśli zasobnik cwu osiągnie zadaną temp.

    Zwróć też uwagę, jak producent zasobnika cwu przewiduje montaż i podłączenie.
    Ciepła woda z zasobnika powinna być pobierana z górnej części bojlera. Przyłącze zimnej wody z sieci powinno być usytuowane przy dole zbiornika. Wewnątrz bojlera jest to rozwiązane. Kwestia, czy zbiornik cwu ma stać i przyłącza są z góry, czy też zbiornik ma wisieć i przyłącza mają być z dołu.

    0
  • #3 27 Lip 2015 16:10
    ciekawy30
    Poziom 9  

    Ptak3124 napisał:
    Zbiornik przeponowy do wody użytkowej montowany jest za zaworem zwrotnym a przed zasobnikiem cwu przy podłączeniu wody z sieci wodociągowej. Powinien też tam się znaleźć zawór bezpieczeństwa.
    Zbiornik przeponowy zapobiega "kapaniu" z zaworu bezpieczeństwa podczas grzania zasobnika cwu.

    Twój schemat jest ogólnie do pszyjęcia. Dobrze kombinujesz.
    Nie piszesz, jaki kocioł użytkujesz. Domyślam się, że pompa jest wbudowana w kotle.

    Chcesz wykorzystać zawór 3-drożny do rozdziału ogrzewania (bojler i grzejniki). Wiedz o tym, że zawór rozdzielający obiegi musi być regulowany siłownikiem ze sterowaniem i z opcją "lato". Czyli gdy nie ma potrzeby grzania kaloryferów, to zawór 3D nie przełączy obiegu grzewczego a za razem wyłączy pompę kotła jeśli zasobnik cwu osiągnie zadaną temp.

    Zwróć też uwagę, jak producent zasobnika cwu przewiduje montaż i podłączenie.
    Ciepła woda z zasobnika powinna być pobierana z górnej części bojlera. Przyłącze zimnej wody z sieci powinno być usytuowane przy dole zbiornika. Wewnątrz bojlera jest to rozwiązane. Kwestia, czy zbiornik cwu ma stać i przyłącza są z góry, czy też zbiornik ma wisieć i przyłącza mają być z dołu.


    Witaj,
    podłącznie jak na schemacie a więc zbiornik CWU stojący. Piec jednoobiegowy 12 kW. Co do pompy - to jest ona umieszczona w piecu - jak słusznie zauważyłeś. Jeśli zaś mówisz o sterowaniu zaworem trójdrożnym - to myślałem, że jeżeli piec jest sterowany przy pomocy komputerka umieszczonego w pokoju, to obniżając tam temperaturę latem ( np : do 16 st. Celsjusza ) zamykam tym samym opcję włączenie pieca do grzania kaloryferów? Jakiej pojemności powinien być zbiornik przeponowy?

    0
  • #4 27 Lip 2015 16:40
    Ptak3124
    Poziom 24  

    Pojemność zbiornika przeponowego powinna stanowić w przybliżeniu ok. 10% pojemności grzanej wody. Doświadczenie pokazuje, że przewymiarowany zbiornik zachowuje się lepiej, ponieważ nie do końca da się przewidzieć ciśnienie z sieci wodociągowej. Jeśli nie jest zainstalowany reduktor ciśnienia, to zalecam zbiornik przeponowy, którego pojemność będzie stanowić 12-15% zasobnika cwu.

    Co do regulacji siłownika zaworu 3D, to nie jest takie proste. Termostat pokojowy kotła grzewczego włącza pompę i kocioł, jeśli jest taka potrzeba (spadek temp. w pomieszczeniu). Jeśli systemu do regulacji zaworu 3D nie ma w regulatorze kotła, to trzeba to inaczej rozwiązać. Można wykorzystać regulatory do ogrzewania podłogowego.
    Można też pobawić się samodzielnie. Zawór 3D musi mieć silnik z wyłącznikami krańcowymy. Kilka przekaźników, termostat do zasobnika cwu i trochę umiejętności...

    0
  • #5 27 Lip 2015 17:24
    ciekawy30
    Poziom 9  

    Ptak3124 napisał:
    Pojemność zbiornika przeponowego powinna stanowić w przybliżeniu ok. 10% pojemności grzanej wody. Doświadczenie pokazuje, że przewymiarowany zbiornik zachowuje się lepiej, ponieważ nie do końca da się przewidzieć ciśnienie z sieci wodociągowej. Jeśli nie jest zainstalowany reduktor ciśnienia, to zalecam zbiornik przeponowy, którego pojemność będzie stanowić 12-15% zasobnika cwu.

    Co do regulacji siłownika zaworu 3D, to nie jest takie proste. Termostat pokojowy kotła grzewczego włącza pompę i kocioł, jeśli jest taka potrzeba (spadek temp. w pomieszczeniu). Jeśli systemu do regulacji zaworu 3D nie ma w regulatorze kotła, to trzeba to inaczej rozwiązać. Można wykorzystać regulatory do ogrzewania podłogowego.
    Można też pobawić się samodzielnie. Zawór 3D musi mieć silnik z wyłącznikami krańcowymy. Kilka przekaźników, termostat do zasobnika cwu i trochę umiejętności...


    Witam,
    bojler będzie miał pojemność 120 litrów, piec ma własny regulator zaworu 3D - bo jego producent zaleca takie podłączenie bojlera zewnętrznego. Planuję również zainstalować reduktor ciśnienia wody z sieci wodociągowej. Rozumiem więc, że zbiornik przeponowy powinien mieć około 18 litrów pojemności?

    0
  • #6 27 Lip 2015 23:10
    Ptak3124
    Poziom 24  

    Naczynie przeponowe 18 litrów jest jak najbardziej odpowiednie dla Twojego zasobnika. Zwróć uwagę przy zakupie naczynia, żeby było przeznaczenie do wody pitnej (zdaje się kolor niebieski).

    Jeśli ciśnienie w sieci wodociągowej przekracza 4 bary, to wtedy dobrze jest zabezpieczyć domową instalacje reduktorem ciśnienia. Oczywiście przepisy dopuszczają, żeby w punkcie czerpalnym ciśnienie wody nie przekraczało 6 barów, ale jest to stanowczo na dużo i nie wszystkie instalacje, a zwłaszcza armatura, nie "wytrzymują".

    0
  • #7 28 Lip 2015 12:55
    ciekawy30
    Poziom 9  

    Ptak3124 napisał:
    Naczynie przeponowe 18 litrów jest jak najbardziej odpowiednie dla Twojego zasobnika. Zwróć uwagę przy zakupie naczynia, żeby było przeznaczenie do wody pitnej (zdaje się kolor niebieski).

    Jeśli ciśnienie w sieci wodociągowej przekracza 4 bary, to wtedy dobrze jest zabezpieczyć domową instalacje reduktorem ciśnienia. Oczywiście przepisy dopuszczają, żeby w punkcie czerpalnym ciśnienie wody nie przekraczało 6 barów, ale jest to stanowczo na dużo i nie wszystkie instalacje, a zwłaszcza armatura, nie "wytrzymują".


    Dziękuję bardzo za informacje :-)
    Chcę rozprowadzić instalację wodną przy pomocy rur alu-pex. Czy wystarczy, że rura główna będzie rurą 20x2 pomiędzy zaworem głównym i rozdzielaczami? ( bo od rozdzielaczy chcę do poszczególnych odbiorników puścić rury alu-pex 16x2 ). Czy powinienem użyć innych średnic. W załączeniu schemat instalacji. bojler NIBE - podłączenie do pieca C.O.

    0
  • #8 29 Lip 2015 06:43
    Ptak3124
    Poziom 24  

    Rura DIN20 jako główna wodociągowa jest troche za mała.

    Właściwie, to trzeba by wziąć pod uwage długości rur i pobór wody w danym punkcie. Rura DIN20 może się okazać odpowiednią, ale użytkowanie instalacji może być trudne.
    Często dzieje się tak, że jest problem z wyregulowaniem ciepłej wody pod prysznicem. Wskakujemy, temp. wody ustawiona i nagle ktoś puszcza wodę w kuchni. Doznać można "termicznego" szoku! Tak się dzieje, kiedy mamy za małe przekroje rur i problemy z ciśnieniem z sieci.

    Ja bym polecił, byś od wodomierza rozdzielacz na parterze i piętrze połączył rurą DIN25. Od rozdzielacza na piętrze do łazienki rura już DIN20. Punkty podłącz, jak planujesz, DIN14.

    Tak dobrane średnice rur zapewnią też właściwą szybkość przepływu wody, co przedłuży żywotność instalacji.

    0
  • #9 29 Lip 2015 13:14
    ciekawy30
    Poziom 9  

    Ptak3124 napisał:
    Rura DIN20 jako główna wodociągowa jest troche za mała.

    Właściwie, to trzeba by wziąć pod uwage długości rur i pobór wody w danym punkcie. Rura DIN20 może się okazać odpowiednią, ale użytkowanie instalacji może być trudne.
    Często dzieje się tak, że jest problem z wyregulowaniem ciepłej wody pod prysznicem. Wskakujemy, temp. wody ustawiona i nagle ktoś puszcza wodę w kuchni. Doznać można "termicznego" szoku! Tak się dzieje, kiedy mamy za małe przekroje rur i problemy z ciśnieniem z sieci.

    Ja bym polecił, byś od wodomierza rozdzielacz na parterze i piętrze połączył rurą DIN25. Od rozdzielacza na piętrze do łazienki rura już DIN20. Punkty podłącz, jak planujesz, DIN14.

    Tak dobrane średnice rur zapewnią też właściwą szybkość przepływu wody, co przedłuży żywotność instalacji.


    Dzięki wielkie za podpowiedź,
    zastosuję się na pewno. Pytanie kolejne o CWU : czy rura 20x2 do łazienki starczy , czy też zastosować 25x2?

    0
  • #10 29 Lip 2015 15:38
    Ptak3124
    Poziom 24  

    Do bojlera DIN20. Od bojlera DIN20 do rozdzielacza w łazience. Podłączenia punktów mniejsze średnice.

    Podam, jak ma się norma DIN do średnic rur.
    bojler NIBE - podłączenie do pieca C.O.

    Generalnie może ktoś stwierdzić, że rury są za cienkie. To dla tego, że onegdaj dla rur stalowych dobierano większe średnice. Robiono tak celowo, bo instalacje wodociągowe stalowe (ocynkowane) z biegiem lat "zarastały". Dla przedłużenia żywotności instalacji dobierano większe średnice. Rury z tworzyw sztucznych raczej nie zarastają i z biegiem lat nie zmniejszają przepływu. Druga istotna sprawa, że czasy się zmieniły i wodociągi dostarczają wodę pod wyższym ciśnieniem i lepszej jakości niż dawniej, więc nie ma problemu, że woda "wolno" leci.

    0
  • #11 02 Sie 2015 16:01
    ciekawy30
    Poziom 9  

    Ptak3124 napisał:
    Do bojlera DIN20. Od bojlera DIN20 do rozdzielacza w łazience. Podłączenia punktów mniejsze średnice.

    Podam, jak ma się norma DIN do średnic rur.
    bojler NIBE - podłączenie do pieca C.O.

    Generalnie może ktoś stwierdzić, że rury są za cienkie. To dla tego, że onegdaj dla rur stalowych dobierano większe średnice. Robiono tak celowo, bo instalacje wodociągowe stalowe (ocynkowane) z biegiem lat "zarastały". Dla przedłużenia żywotności instalacji dobierano większe średnice. Rury z tworzyw sztucznych raczej nie zarastają i z biegiem lat nie zmniejszają przepływu. Druga istotna sprawa, że czasy się zmieniły i wodociągi dostarczają wodę pod wyższym ciśnieniem i lepszej jakości niż dawniej, więc nie ma problemu, że woda "wolno" leci.


    Dzięki za ważne informacje.
    Mam pytanie w instalację C.O. - czy naczynie wyrównawcze powinno też być podłączone tak jak w przypadku wody pitnej? Czy też obowiązują tam inne zasady?

    0
  • #12 02 Sie 2015 21:44
    Ptak3124
    Poziom 24  

    Naczynie wyrównawcze stosujemy w instalacjach grzewczych otwartych. Naczynie takie jest bezciśnieniowe i otwarte do atmosfery.
    Zbiornik przeponowy to urządzenie ciśnieniowe. Stosujemy w układach instalacji grzejnych zamkniętych. Można też taki zbiornik wykorzytać, jeśli jest dostosowany do wody pitnej, do regulacji ciśnienia układów cwu.

    Zbiornik przeponowy wraz z zaworem bezpieczeństwa i manometrem to potocznie zwana "grupa bezpieczeństwa" dla instalacji grzewczych w układzie zamkniętym. Jest to potrzebne i wymagane przepisami.
    Dla bojlera wymagany jest tylko zawór bezpieczeństwa i nic więcej. Dołożenie zbiornika przeponowego ułatwia obsługę.

    Co do pojemności zbiornika przeponowego, to zazwyczaj dobiera się orientacyjnie 8-10% pojemności instalacji w zależności od rodzaju kotła i przeznaczenia ogrzewania.
    Ciśnienie robocze instalacji grzejnej jest przewidywalne i nie ma potrzeby, by przewymiarować zbiornik przeponowy.

    0