Elektromagnes-wymiana stycznika

27 Lip 2015 22:20 1011 7
  • Poziom 16  
    Witam, wymienialiśmy ostatnio z kolega stycznik w obwodzie elektromagnesu. Wynik, nowy stycznik zaczął się palić, tzn zaczął się z niego dym wyłaniać. Czy jest ktoś w stanie wytłumaczyć dlaczego, może nowy był za słaby? Załączam zdjęcia starego i nowego stycznika i część planu. Wymieniony stycznik to K92. Foto 1 - nowy, Foto 2 -stary.
  • Poziom 43  
    Kolego nie rób jaj masz się sieć 220DC a kupiłeś stycznik na 24DC .

    I jeszcze takie gów.... zdjęcia ze se oczy wypatrzyłem.
  • Moderator Elektrotechnika
    A gdzie kolega widzi zastosowanie stycznika nowego (Schneider ) do napięcia DC ?
  • Poziom 15  
    Jakie jest napięcie cewki starego i nowego? Nowy jest DC, ale jakie napięcie?
  • Specjalista elektryk
    Garcia24 napisał:
    Nowy jest DC,
    Gdzie kolega widzi DC na nowym styczniku, czyli na fot. 1?
  • Poziom 16  
    Witam, zacznę od tego ze ja tego stycznika nie zakupiłem. Stycznik został zamówiony przez zakład w którym pracujemy jako obca firma. Napięcie sterowania jest takie samo 220VDC.
  • Moderator Elektrotechnika
    Kolego będzie kłopot z tym stycznikiem, jest to stycznik według katalogu do zadań specjalnych . W oficjalnych katalogach styczników Simensa nawet nie figuruje . Do elektromagnesów potrzeba właśnie specjalnych styczników . Znajduje się tam inny sposób wydmuchiwania łuku elektrycznego .