jak zmierzyć? - zwody-złącza kontrolne

02 Sie 2015 14:23 1035 8
  • #1 02 Sie 2015 14:23
    2511283
    Użytkownik usunął konto  
  • Katalog Megger
  • #2 02 Sie 2015 14:34
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Masz pewność, że ciągłość otoku jest zachowana ?
    Co z pozostałymi pomiarami, np. ciągłością zwodów poziomych ?

    1
  • #3 02 Sie 2015 14:34
    Akrzy74
    Poziom 39  

    Oczywiście skorzystał kolega z wyszukiwarki oraz Google i nie znalazł odpowiedzi?
    Proponuję zacząć od Link

    1
  • Katalog Megger
  • #4 02 Sie 2015 14:42
    zdzisiek1979
    Poziom 37  

    Po co w ogóle mierzyć. Przejść pociągnąć każde i sprawdzić czy się trzyma w ziemi.

    Każde mierzy się z osobna. Dodatkowo trzeba wybrać z dwa i odkopać by zobaczyć co siedzi w ziemi i w jakim stanie.

    Co do wbijania sond to jest sporo opracowań ( a dokładnie jedno powtarzające się w kółko ) i tam masz tabelkę z odległościami i układem sond. Nawet chyba na stronie sonela jest opracowanie na ten temat.
    Tyle że w terenie bardzo zabudowanym to jest prawie niemożliwe by znaleźć minimum 40m tak by jeszcze nic pod ziemia nie było co rozwali pomiar.

    Z tego co mi wiadomo większość w takich przypadkach wybiera pomiar poprzez pętlę zwarcia ( wynik z dodatnim błędem pomiaru ) tylko tu znowu trzeba być świadomym uziemienia połączonego z instalacją elektryczną budynku.

    0
  • #5 02 Sie 2015 15:26
    SeRgEy1989
    Poziom 15  

    Masz sprzęt, a zadajesz pytania czysto oczywiste dla pomiarowca, ale postaram się pomóc.
    Rozłącz każde złącze, następnie zmierz rezystancje każdego z nich. Wykonując pomiar metodą trójprzewodową przewód do sony prądowej powinien mieć długość 40m, a napięciowej 20m. W zależności od rodzaju otoczenia maksymalne wartości są różne ale pisząc o bloku mieszkalnym to zapewne wartość ta wynosi 30 ohm.
    Oczywiście na koniec musisz sporządzić protokół z pomiarów, podbić i oddać administratorowi budynku.

    0
  • #6 02 Sie 2015 16:30
    jann111
    Poziom 31  

    SeRgEy1989 napisał:
    Masz sprzęt, a zadajesz pytania czysto oczywiste dla pomiarowca, ale postaram się pomóc.
    SeRgEy1989 napisał:
    Rozłącz każde złącze, następnie zmierz rezystancje każdego z nich

    Mylisz się kolego, nie postarałeś się pomóc bo nie masz pojęcia czym się może skończyć rozłączenie wszystkich złącz kontrolnych.


    SeRgEy1989 napisał:
    a zadajesz pytania czysto oczywiste dla pomiarowca,

    A ponadto proszę zauważyć, że autor jest uczniem.

    0
  • #8 03 Sie 2015 07:48
    SeRgEy1989
    Poziom 15  

    jann111 a jaka jest pewność, że otok ma ciągłość pomiędzy wszystkimi złączami kontrolnymi?

    0
  • #9 03 Sie 2015 08:34
    TWK
    Specjalista elektryk

    SeRgEy1989 napisał:
    jann111 a jaka jest pewnosc ze otok ma ciaglasc pomiedzy wszystkimi zlaczami kontrolnymi?
    A może na podstawie metryki urządzenia piorunochronnego i pomiarów? Opisuje to PN-86/E-5003/01 pkt. 5.

    0