HIGHVOLT 260 DUO - Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie?

Xaveri 02 Sie 2015 19:10 1716 3
  • #1 02 Sie 2015 19:10
    Xaveri
    Poziom 17  

    Jaka jest cena tego ustrojstwa i czy w ogóle warto się w to pchać?

    0 3
  • #2 02 Sie 2015 19:19
    _PREDATOR_

    VIP Zasłużony dla elektroda

    O to chodzi:
    HIGHVOLT 260 DUO - Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie? ?
    HIGHVOLT – 260 duo, to przekaźnik napięciowy, przeznaczony SPECJALNIE do zabezpieczenia odbiorników
    przed zniszczeniem w przypadku awarii sieci elektrycznej.
    Przekaźnik zabezpiecza sprzęt także podczas burzy.

    Bezpośrednio Po wyładowaniu pojawia się napięcie następcze 300-400V które jest groźne dla sprzętu.
    Ponieważ ma długi czas trwania, i występuje na dużym obszarze sieci.
    Czas zadziałania HV-260 duo wynosi 2,5 msek. , czyli jest 40x krótszy od czasu reakcji typowych przekaźników napięciowych.

    Druga zaleta HV-260 duo jest wysoki prąd pracy – wynosi 2x25A.

    To umożliwia na bezpośrednie zastosowanie do ochrony jednej fazy w domku jednorodzinnym.
    Nie są potrzebne żadne przekaźniki ani styczniki dodatkowe.

    Trzecia zaleta – odporność urządzenia na długotrwałe wzrosty napięcia. HV-260 duo wytrzymuje napięcie 700V AC w sieci przez nieograniczony czas. Nie spowoduje to zniszczenia samego urządzenia.

    Podsumowanie – HV-260 duo , klient dostaje kompletne urządzenie zabezpieczające jedna fazę. Nie musi kombinować z rozbudową systemu o zewnętrzne styczniki.

    Urządzenie posiada kalibrowany przycisk „TEST” Użytkownik może w każdej chwili przetestować urządzenie.

    Takiej opcji nie posiadają typowe przekaźniki napięciowe.

    Czytaj :arrow: www.przepiecia.pl

    1
  • #3 02 Sie 2015 19:57
    Xaveri
    Poziom 17  

    1) Na wymienionej stronie brak ceny.
    2) 2,5ms nie realne ze względu na czas zadziałania przekaźnika RG25 wynoszący 20ms.

    0
  • #4 03 Sie 2015 00:04
    CYRUS2
    Poziom 35  

    Xaveri napisał:
    2) 2,5ms nie realne ze względu na czas zadziałania przekaźnika RG25 wynoszący 20ms.
    Realne kolego, są różne sposoby na skrócenie czasu reakcji.

    Przekaźnik RG25 zasilany ze źródła napięcia stałego ma czas zadziałania (typ.)17msek.
    Jeżeli zastosujesz RG25 do CP-709 dostaniesz czas reakcji ok. 100+17msek.

    W HV-260 przekaźnik jest zasilany ze sterownika, który wymusza czas wyłączenia 2,5msek.

    0