zasilanie systemu nawadniającego zamiennie z pompy lub wodociągu-jak to zrobić?

needsomehelp 04 Sie 2015 17:01 822 4
  • #1 04 Sie 2015 17:01
    needsomehelp
    Poziom 2  

    Dzień dobry,

    Pozwalam sobie napisać tutaj, ponieważ przejrzałem forum i znalazłem 3 tematy o podobnej tematyce, jednakże żaden z nich nie do końca rozwiązuje mój "problem".

    Wiosną tego roku zakupiłem dom z ogrodem, którego podlewanie jest zautomatyzowane. Można się domyśleć, że w taką pogodę rachunki za wodę są astronomiczne.

    Na razie założyłem podlicznik ogrodowy, żeby woda wykorzystana przez system nie była wliczana w koszt ścieków.

    Drugą rzeczą, którą chciałbym (w miarę możliwości) samodzielnie zrobić jest stworzenie "systemu", który pozwoli mi na korzystanie ze studni (jest w niej sporo wody) wtedy kiedy jest w niej dużo wody.

    Sporo wyczytałem w internecie i mój plan jest taki, żeby do mojego sterownika podłączyć przekaźnik uruchamiający pompę w studni.
    Mój sterownik ma możliwość podłączenia właśnie przekaźnika pompy lub głównego elektrozaworu.
    Rzecz w tym, że ja potrzebuję i jedno i drugie. Postaram się wytłumaczyć w prosty sposób.

    A więc ustawiam na sterowniku uruchomienie pompy np na 5 rano. Jednocześnie w tej samej chwili elektrozawór główny (na wodociągu, który zasila system) powinien się zamknąć tak żeby woda była pobierana wyłącznie z pompy. I teraz jeśli w studni zabraknie wody, to chciałbym, żeby pompa się wyłączyła jednocześnie otwierając główny elektrozawór, tak żeby podlewanie było kontynuowanie z wodociągu.
    Nie bardzo wiem jak to wykonać, żeby dobrze działało i nie było zrobione na odpieprz.


    W dystrybutora powiedzieli mi, że każdy elektrozawór fabrycznie jest zamknięty, a więc rozumiem, że jak go zainstaluję na wodociągu jako elektrozawór główny i dostanie sygnał, to cewka się podniesie i woda zacznie płynąć.

    Pomysł jest taki, żeby zainstalować ten przekaźnik pompy. Pompa się uruchamia, jednocześnie dając sygnał (w jaki sposób) do elektrozaworu głównego żeby się zamknął. Jak zaczyna brakować wody w studni, to pompa się wyłącza (czujnik suchobiegu a może jakiś czujnik/przekaźnik na pływaku?) i daje sygnał do elektrozaworu na wodociągu, żeby się otworzył i system jest zasilany wodą miejską.

    Nie bardzo wiem jakich części muszę użyć, żeby dobrze to zrobić. Jutro wybieram się do sklepu elektronicznego i może tam coś ciekawego mi doradzą.

    Jeśli ktoś z Was ma chwilę i może się podzielić swoją wiedzą, to chętnie przeczytam; może być również na prywatną wiadomość.

    Pozdrawiam użytkowników,
    Arek

    0 4
  • Relpol
  • #2 04 Sie 2015 21:55
    D214d3k
    Poziom 39  

    Trzeba użyć przekaźników lub styczników ze stykami normalnie otwartymi i normalnie zamkniętymi. W momencie załączenia pompy styk normalnie zamknięty wyłącza zasilanie na zawór sieciowy.

    1
  • Relpol
  • #3 04 Sie 2015 22:20
    Tommy82
    Poziom 39  

    A nie da się tego po po prostu permanentnie przepiać na studnie?
    Jak brakuje wody w studni to potrzebne jest jakieś dodatkowe zabezpieczenie jak pompa jaka studnia?
    Jak jest problem z kosztami wody to może po prostu trzeba uznać ze podlewa się jak jest woda w studni z opcją ręcznego przełączenia na wodociąg.

    0
  • #5 21 Sie 2015 17:23
    needsomehelp
    Poziom 2  

    Temat można zamknąć.