jak podłączyć kontaktron NO do centralki DSC PC1864

05 Sie 2015 14:45 1710 8
  • Poziom 10  
    Witam,
    mam kontaktron (w sumie to 5 - bo wszystkie w oknach balkonowych), który zachowuje się nieco dziwnie (jak na pozostałych kilkanaście w oknach).
    Wyprowadzone są z niego 4 przewody, dwa dają zawsze zwarcie na brzęczyku, dwa po otwarciu okna są zwarte, po zamknięciu otwarte.
    Jaki tę zagadkę podłączyć pod centralkę i jak powinienem oznaczyć te wyjście w centralce?
    Ma ktoś pomysł?

    Pozdrawiam.
  • OptexOptex
  • Poziom 41  
    Czyli co? Wszystkie kontaktrony są NC, tylko te pięć to NO?
    Jeśli ich wymiana jest niemożliwa, to pozostaje rozszycie centrali w EOL-u, a w DEOL-u (jeśli płyta nowa) tylko pierwszych osiem linii - ale tylko DEOL/NC.
    Chyba, że pozostaje zabawa z elektronicznym odwracaniem polaryzacji sygnału.
    lookacz napisał:
    jak powinienem oznaczyć te wyjście w centralce?
    No comprendo :-|.
  • OptexOptex
  • Poziom 38  
    2 przewody to kontaktron własciwy, 2 sabotaż.
  • Poziom 10  
    Wymiana tych "dziwnych" kontaktronów nie wchodzi w grę.
    Chodzi mi właśnie o sposób konfiguracji linii w centralce.
    jak podłączyć kontaktron NO do centralki DSC PC1864
    To, że jest to możliwe tylko na płycie głównej - a nie na kartach rozszerzeń to już słyszałem.
    Tylko jak te zaprogramować?
    Czy płyta nowa? Płyta w v4.13EU - na pewno kilkuletnia.

    Że pozostały obwód ciągle zwarty - to spodziewałem się, że to tamper zapobiegający przecięciu kabla.
    Pozdrawiam.

  • Poziom 11  
    Kolego dowolna parametryzacja linii od 1 do 8 możliwa jest w centralach od wersji 4,2 .
  • Poziom 41  
    lookacz napisał:
    To, że jest to możliwe tylko na płycie głównej - a nie na kartach rozszerzeń to już słyszałem
    To źle słyszałeś, bo ta centrala nie pozwala na podłączenie do niej czujek w konfiguracji DEOL/NO.

  • Poziom 25  
    Spróbuj zaktualizować centralę do v.4.5 Jak ?
    Resetuj sprzętowo centralę.
    Odpal program DLSV (ja mam wersję 1.40)
    Utwórz nowe konto.
    wpisz typ centrali ? PC1864 v4.5
    Typ połączenia ? żadne
    Otwórz utworzone konto
    prześlij wszystko do centrali
    wysuń i wsuń przewód do programowania w centralce. lub FS 499
    powinno nawiązać połączenie i zassać wersję 4.5

    Osobiście aktualizowałem wersję 4.1 do 4.5 i zadziałało ....
    Ostrzegam że robisz to na własne ryzyko.
    AAT nie słyszało o tej metodzie :-)
    Pozdrawiam.

  • Poziom 11  
    Ciekawie będzie jak to centrala u klienta a DLS zerwie połączenie.
    Po co aktualizować bez gwarancji powodzenia?
    Lepiej ustawić EOL i jechać normalnie z pętlą sabotażu
  • Poziom 10  
    To centralka tymczasowa (po demontazu z firmy), instaluje ja na czas wykanczania domu.
    DSL mi sie z nia laczy bezproblemowo, natomiast zmiany parametryzacji linii nie widze, tzn jest ale globalna dla wszystkich linii - sekcja [013].
    Jutro sprawdze czy zatrybi ten "upgrade".
    Dzieki za wsparcie.