podłączenie dodatkowego gniazdka do gniazdka z zerowaniem (TNC)

06 Sie 2015 23:35 7206 15
  • Poziom 2  
    Witam wszystkich serdecznie,
    podczas remontu mieszkania postanowiłem dołożyć do instalacji elektrycznej w kuchni dwa dodatkowe podwójne gniazdka.
    Planuję je podłączyć do gniazdka 1 (na rysunku), w którym jest zerowanie.
    Stąd pytanie, czy mogę podłączyć do tego gniazdka przewód trzyżyłowy tak jak na załączonym rysunku: brązowy do fazy, niebieski do zera, żółtozielony do bolca i podłączyć je normalnie w gniazdkach 2 i 3 czy może powinienem pociągnąć dwie żyły (od fazy i bolca z gniazda nr 1) i na każdym z wyjść (w gniazdkach 2 i 3) robić zerowanie?
    Z góry dzięki za odpowiedzi ;) .
    podłączenie dodatkowego gniazdka do gniazdka z zerowaniem (TNC)
  • Specjalista elektryk
    Modernizację instalacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi dzisiaj przepisami.
    danielokroj napisał:
    czy mogę podłączyć do tego gniazdka przewód trzyżyłowy tak jak na załączonym rysunku:

    Nie, nie możesz. Koniec, kropka, amen!
  • Poziom 31  
    opornik7 napisał:
    Modernizację instalacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi dzisiaj przepisami.
    danielokroj napisał:
    czy mogę podłączyć do tego gniazdka przewód trzyżyłowy tak jak na załączonym rysunku:

    Nie, nie możesz. Koniec, kropka, amen!


    To jak może zmodernizować aby było dobrze ?
  • Specjalista elektryk
    Pittt napisał:
    To jak może zmodernizować aby było dobrze ?

    Zmodernizować instalację do tablicy mieszkaniowej.
    Remontując mieszkanie o czym pisał autor należy do kuchni doprowadzić 3, 4 a może i 5 obwodów z TM.
    Ale jak szkoda kasy na ~50m przewodu YDYżo 3x2,5 przy remoncie kuchni za kilka tys. to o czym rozmawiamy?
    Za chwilę autor zapyta jak podłączyć wypasioną kuchenkę czy płytę do jednego obwodu w kuchni. Szkłem d4 nie da się utrzeć.
  • Poziom 31  
    Nie oceniaj tak. Prędzej chodzi o kucie i rozwalanie, a nie o koszt przewodu. Thx.
  • Moderator Elektrycy
    Witam,

    danielokroj napisał:

    podczas remontu mieszkania postanowiłem dołożyć do instalacji elektrycznej w kuchni dwa dodatkowe podwójne gniazdka.


    Remont mieszkania czy odnowienie ścian tynkem i farbą?
    Starą instalację należałoby wymienić w miarę możliwości. Pełno takich tematów było, co "zrobiłem remont, jak teraz doprowadzić zasilanie?"

    Cytat:
    Planuję je podłączyć do gniazdka 1 (na rysunku), w którym jest zerowanie.
    Stąd pytanie, czy mogę podłączyć do tego gniazdka przewód trzyżyłowy tak jak na załączonym rysunku: brązowy do fazy, niebieski do zera, żółtozielony do bolca i podłączyć je normalnie w gniazdkach 2 i 3 czy może powinienem pociągnąć dwie żyły (od fazy i bolca z gniazda nr 1) i na każdym z wyjść (w gniazdkach 2 i 3) robić zerowanie?

    Zaciski w gnieździe zasilającym jako kolejne mostki nie są generalnie dobrym pomysłem.
    Co więcej, należałoby wymienić już całe zasilanie tej kuchni a nie tylko dodać sobie punkt w "nowej" formie.
    Nowy punkt zasilający to już nowe przepisy = instalacja trzy-żyłowa.

    Nie wiem w jakim stanie jest kolegi instalacja elektryczna(oby w jak najlepszym) ale jak za 5 lat dokona żywota do drugi remont za podwójne pieniądze będzie?
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Pittt napisał:
    Nie oceniaj tak. Prędzej chodzi o kucie i rozwalanie a nie o koszt przewodu. Thx.


    Kolega jest trollem i pisze to po złości nam specjalistom w swojej branży, czy może z czystej nie podszytej niczym głupoty? Albo dobrze albo wcale, bo to nie inwestor ocenia jakość i bezpieczeństwo wykonania.
  • Poziom 31  
    pol102 napisał:
    Pittt napisał:
    Nie oceniaj tak. Prędzej chodzi o kucie i rozwalanie a nie o koszt przewodu. Thx.


    Kolega jest trollem i pisze to po złości nam specjalistom w swojej branży, czy może z czystej nie podszytej niczym głupoty? Albo dobrze albo wcale, bo to nie inwestor ocenia jakość i bezpieczeństwo wykonania.


    Pisze po logice. Dla Ciebie elektryka to rzucenie kabelka i przytulenie kilku stówek.
    A dla "inwestora" prócz remontowanej kuchni oznacza skucie korytarza i pokoju. I to są kolejne stówki i tysiące.
    No ale co tam. Nie Ty musisz wysupłać na to kasę. To nie Twój problem.
    Dobrze jest też czasem przyjąć punkt widzenia drugiej strony i znaleźć kompromis.
    Chociaż w tym przypadku jest możliwość zrobienia tego dobrze.
    I proszę się tak nie urażać.
  • Poziom 10  
    Witam

    Tak jak pisał kolega wyżej nie możesz rozdzielić w ten sposób PEN na PE i N taki rozdział musi być uziemiony.

    Zastanów się czy stary obwód wytrzyma dodatkowe obciążenie.

    W twoim wypadku najlepiej dać przewód 3x na przyszłość ale teraz użyć tylko 2 żył czarna + niebieska tak jak w starej instalacji.

    Obowiązuje zasada Najpierw chronić później zasilać, więc:
    Łączysz od bolca do bolca i robisz odejścia z bolca na złącze gniazda.
    Lewe złącze Faza L, prawe PEN

    Moderowany przez Łukasz-O:

    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.





    Pozdrawiam
  • Moderator Elektrycy
    Pittt napisał:

    Pisze po logice.

    Logiczne jest zostawianie starej instalacji w ścianie w trakcie remontu? Tak aby za 5 lat znowu wszystko skuwać?

    Pittt napisał:
    A dla "inwestora" prócz remontowanej kuchni oznacza skucie korytarza i pokoju. I to są kolejne stówki i tysiące.

    A inwestor to robi remont kuczni czy całości? Według kolegi remont to tylko pomalowanie ścian, ułożenie płytek?


    Pittt napisał:
    No ale co tam. Nie Ty musisz wysupłać na to kasę. To nie Twój problem.
    Dobrze jest też czasem przyjąć punkt widzenia drugiej strony i znaleźć kompromis..

    Powiedz to tym wszystkim którzy robili 2x remont w przeciągu 2 lat ze względu na niewymienioną instalację elektryczną. Ilu się tu takich przewinęło. Inwestor to jest mądry po szkodzie ale wszyscy źli jak się mówi o wymianie tego co w ścianach.


    jakubsan napisał:

    Tak jak pisał kolega wyżej nie możesz rozdzielić w ten sposób PEN na PE i N taki rozdział musi być uziemiony.


    Nieprawda, rozdział PEN na PE i N nie musi być uziemiony. Proszę nie wprowadzać zamętu.

    jakubsan napisał:

    W twoim wypadku najlepiej dać przewód 3x na przyszłość ale teraz użyć tylko 2 żył czarna + niebieska tak jak w starej instalacji.


    A trzeciej to już się użyć nie da?.

    jakubsan napisał:
    Łączysz od bolca do bolca i robisz odejścia z bolca na złącze gniazda.
    Lewe złącze Faza L, prawe PEN

    Tam nie ma PEN. Co to jest złącze w gnieździe ? Zapewne zacisk.
    Jak już zrobi to "odejście na złącze z bolca" to, to dalej nie jest PEN.

    Jeżeli to jest całkowity remont, to wymienić instalację na nową. Albo przynajmniej oprzewodowanie.
    Jeżeli to jest tylko "remont" w kuchni to wymienić oprzewodowanie w kuchni.
    Łączenia i rozdziały wykonać w puszkach łączeniowych a jeżeli są tylko puszki gniazdkowe (instalacja bezpuszkowa), to połączenia wykonać na zasadzie "pig tailing" To znaczy nie rozdzielać się z zacisków gniazda, chyba, że przewody nie są rozcinane i zachowana jest ich ciągłość pomimo odkręcenia zacisku.
  • Poziom 23  
    kozi966 napisał:
    Łączenia i rozdziały wykonać w puszkach łączeniowych a jeżeli są tylko puszki gniazdkowe (instalacja bezpuszkowa), to połączenia wykonać na zasadzie "pig tailing" To znaczy nie rozdzielać się z zacisków gniazda, chyba, że przewody nie są rozcinane i zachowana jest ich ciągłość pomimo odkręcenia zacisku.
    Albo po prostu stosować gniazda z zaciskiem sprężynowym zamiast śrubowym, nic się samo nie odkręci.
  • Poziom 2  
    tak, remontem było głownie malowanie ścian itd,
    a w miejscu tych gniazdek poprzedni wlasciciel mial wpiety przedluzacz, a zamiast tego wolalem po prostu zamontowac gniazda natynkowe
    tak wiem, ze najlepiej byloby wymienic cala instalacje, niestety nie mam takiej mozliwosci
    zalezy mi jedynie na tych dwoch gniazdach i stad pytanie czy moge przylaczyc do istniejacego juz gniazda tak jak na zalaczonym rysunku, czy mam ciagnac dwie zyly i robic zerowanie osobno w kazdym nowym gniazdku
    reasumujac:
    1. podlaczyc do gniazdka 1 trzy przewody jak na rysunku
    2. podlaczyc tylko dwa przewody (do fazy i bolca) i robic zerowanie w kazdym z gniazdek?
  • Poziom 31  
    kozi966 napisał:
    Pittt napisał:

    Pisze po logice.

    Logiczne jest zostawianie starej instalacji w ścianie w trakcie remontu? Tak aby za 5 lat znowu wszystko skuwać?


    Nie neguje i nigdy nie negowałem tego co trzeba zrobić, i że trzeba robić dobrze, jak nakazuje sztuka. Sam też wolę lepiej. Sądzę że autor wątku też chce mieć jak najlepiej. Tylko twierdzę że nie zawsze wszyscy mają taką możliwość, głównie finansową, czego nie przeskoczą. To był przekaz postu #3 i #8.
  • Poziom 2  
    dokładnie, chciałbym zrobić nową instalację, ale tylko wynajmuje to mieszkanie i nie mam takiej możliwości, to co mam to dwa gniazda niepodlaczone przykrecone do ściany i przewód 3x2.5 który idzie od tych gniazd do innego gniazdka (oznaczonego jako gniazdo 1) i zależy mi na tym żeby to podłączyć. Tak więc jak najlepiej to zrobić?
    I dziękuję za fachowe opinie jak najlepiej to zrobić, tylko kurcze, na nową instalację nie ma szans teraz
  • Poziom 2  
    kłócicie się między sobą, kto ma rację a kto nie,
    rozumiem czym się różni tn-c i tn-s i tn-c-s,
    a pytam po prostu jak w praktyce mam z tego gniazdka pociągnąć kolejne gniazdko

    według poniższego rysunku która wersja? podłączenie dodatkowego gniazdka do gniazdka z zerowaniem (TNC)
  • Admin Elektroenergetyka
    Jeśli już, to tylko rysunek nr 1. Należy pamiętać aby połączenia nie odbywały się na zaciskach gniazda ale w złączkach za osprzętem.
    Poza tym koledzy wyżej wszystko co istotne napisali.