ABB ACS550 - co ustawić aby dostać błąd rzy zblokowanym silniku

kuku 12 Sie 2015 05:36 1206 2
REKLAMA
  • #1 14915509
    kuku
    Poziom 13  
    Mam kilkadziesiąt falowników tego typu i z kilkoma mam taki problem przy starcie, że jeśli silnik jest zablokowany to falownik próbuje go rozpędzać i zatrzymuje przy częstotliwości przy której jest pobierany maksymalny prąd - w zależności od silnika jest to od 4 do 10Hz - prąd jest poniżej maksymalnego, ale silnik stoi i pobiera duży prąd co wiadomo jak się skończy. Na ktore parametry zwrócić uwagę aby dostać normalny błąd w takim przypadku ??

    Trudno mi to samemu zdiagnozować bo "produkcja musi iść" i jeśli coś jest zablokowane to trzeba odblokować i nie ma czasu na eksperymenty.
    Jedyna rzecz jaka przychodzi mi teraz do głowy to falowniki które mają taki problem były prawdopodobnie konfigurowane poprzez kopiowanie ręczne z innego sąsiedniego falownika parametrów z "changed parameters" w menu a zauważyłem, że w tym podmenu nie pokazuje wszystkich parametrów np. niektórych parametrów z 51XX
  • REKLAMA
  • #2 14915779
    Rafik4
    Poziom 31  
    Parametr 3010, 3011 i 3012.
  • #3 14917773
    kuku
    Poziom 13  
    dzięki - zmieniłem ale błąd podobny. Zmieniłem później jeszcze startup function z auto na ramp, to chyba pomogło.
    różnica jaką jeszcze zauważyłem to część falowników ma symbol HVAC na panelu, te pewnie mają inne paramatry startowe zaprogramowane.