Delonghi cf 30 i woda - jak zadziała czy zadziala, dlaczego nie zadziała?

jwk 12 Aug 2015 12:22 2358 13
Relpol
  • #1
    jwk
    Level 10  
    Witam,
    mam w domu jednostkę wewnętrzna Delonghi cf 30. Sprzęt po wymianie na nowy ze względy na uszkodzenie agregatu zewnętrznego.

    Zastanawiam się, czy po zamontowaniu go na ścianie i podaniu zimnej wody (prywatna studnia) układ będzie działał poprawnie. Samo chłodzenie będzie oczywiście dużo mniej wydajne ale za to tańsze a w małym pomieszczeniu i tak skuteczne.

    Sęk w tym, że nie znam elektroniki sprzętu i nie wiem czy np któryś z czujników nie wyłączy urządzenia np z powodu braku odpowiedniej temperatury (za ciepła woda w stosunku do rozprężonego gazu) albo przez brak sygnału zwrotnego z jednostki zewnętrznej (o ile taki istnieje) albo... sam nie wiem co jeszcze.

    Dlatego proszę o podpowiedzi zanim podziurawię ściany w domu.

    Z góry dziękuję i pozdrawiam...
  • Relpol
  • #3
    jwk
    Level 10  
    schemat poniżej...

    Delonghi cf 30 i woda - jak zadziała czy zadziala, dlaczego nie zadziała?
  • Relpol
  • #5
    jwk
    Level 10  
    Super, w planie był zwykły elektrozawór który otworzy dopływ z instalacji pod ciśnieniem.

    Może podpowiesz w które z gniazd mógłbym go podpiąć - tak, żeby zamiast włączać zewn agregat klimatyzator otwierał dopływ wody.

    Pewnie będzie to któreś z wyjść na kostce 3/N/PE/1/2

    N - raczej się przyda ale który z nich jeszcze?


    -------------------------------------
    Druga sprawa. klimatyzator pracował teraz jakieś 30 minut. Obecnie wyłączył się i migają ledy żółty i zielony. Po włączeniu na nowo działa.

    Jeżeli dobrze odczytuję kody błędów to "High pressure switch fault"

    Skąd taki błąd?
  • #9
    jwk
    Level 10  
    acha, ważna sprawa - na urządzeniu ledy w kolejności czerwony / żółty / zielony - w instrukcji nie podali kolorów
  • Helpful post
    #10
    barszcz17
    Level 14  
    Ten drugi czujnik temperatury na wymienniku zamontowano nie bez powodu. Chroni przed zalodzeniem parownika i uszkodzeniem sprężarki. Z wodą w obiegu powinno być już ok.

    Elektrozawór podłącz pod zacisk nr. 1 i N.

    Najlepiej najpierw podłącz "na krótko" i sprawdź temperaturę powietrza zasysanego, nawiewanego, temperaturę wody zasilającej, powrotnej i ile m3/h wody potrzeba. Będziesz wiedział czy warto kuć..
  • #11
    jwk
    Level 10  
    a da się całkiem ominąć, a może wystarczy odpiąć ten czujnik (pewnie nie)?
    Woda będzie miała temperaturę ok 10°C, może być za dużo w stosunku do założeń producenta względem gazu.

    W moim przypadku zamarznięcie raczej odpada więc lepiej byłoby wyrwać chwasta :-)

    Dodano po 1 [minuty]:

    co do temperatur - nie sprawdzałem, natomiast woda płynąca z prędkością ok 1l/min nadal jest chłodna, nie zdąży się ogrzać w wymienniku czyli można jeszcze kombinować ze zmniejszeniem przepływu.
  • #12
    jwk
    Level 10  
    No i po pomiarach.

    Woda na wejściu do klimatyzatora (AŻ!) 17°C
    Woda na wyjściu z klimatyzatora 21°C
    Temperatura powietrza w pomieszczeniu 25°C
    Temperatura powietrza na wylocie 21°C
    Przepływ ok 1,5l/min

    Szału nima ale układ chłodzi małym kosztem. Myślę, że przy dłuższym używaniu woda stałym przepływem wychłodzi wszystkie rurki po drodze i temperatura na wejściu trochę spadnie.

    17°C to nie okolice zera na które "czeka" elektronika.
    Jakiś pomysł na oszukanie albo podmianę czujnika?
    Jeżeli to zwykły PT100 to wystarczy wlutować w jego miejsce opornik(i) np 101 ohm i załatwione. Ale czy tam jest PT 100 (chwilowy brak miernika)?
  • #14
    jwk
    Level 10  
    OK, bateria znalazła się w domu, miernik sprawny.

    Przy 26°C czujnik ma 4,7k ohm - czyli ntc 5
    Założę tam 15, może 16 k ohm, powinno być ok... zobaczymy.

    Tak czy inaczej WIELKIE dzięki za wszelką pomoc.