Ogrzewanie cwu - duże ciśnienie wody

12 Aug 2015 21:18 2880 24
  • Level 9  
    Witam
    Posiadam instalację c.o ale wodę użytkową ogrzewam za pomocą pieca cały rok. Ostatnio pojawia się duże ciśnienie wody w instalacji i kapie z zaworu bezpieczeństwa(2.2 bar). Sprawdziłem zawór którym dopuszcza się wodę i jest sprawny(nie przecieka woda jak jest zamknięty). Proszę o wskazówkę co może być przyczyną
    [Szkolenie 22.06.2021, g.9.00] Zabezpieczenia Internetu Rzeczy (IoT) programowe i sprzętowe. Zarejestruj się za darmo
  • Level 43  
    piotrekk102 wrote:
    Sprawdziłem zawór którym dopuszcza się wodę i jest sprawny(nie przecieka woda jak jest zamknięty).
    A gdzie masz ten zawór zamontowany?Czyżbyś pisał o zaworze odcinającym dopuszczanie wody do co?
  • Level 9  
    Tak. Ten zawór łączy instalację co z zimną wodą zasilającą. Gdy jest w instalacji mało wody to nim się dopuszcza.
  • Level 43  
    Jeśli ten zawór jest pewny to pozostaje przeciek z instalacji wody "pitnej"w bojlerze. Może być uszkodzona wężownica, czy płaszcz w bojlerze "dwupłaszczowym".
  • Level 38  
    Jeśli jest to instalacja zamknięta to takie objawy mogą świadczyć o braku lub źle zwymiarowanym zbiorniku przeponownym.
  • Level 9  
    Wszystko na to wskazuje. Jak można to dokładnie sprawdzić?

    Dodano po 3 [minuty]:

    Co do zbiornika wyrównawczego to tak działało 3 lata i było dobrze. A mogło coś się w nim zepsuć?
  • Level 43  
    piotrekk102 wrote:
    Jak można to dokładnie sprawdzić?
    Zamknij zawór na dopływie wody do bojlera i powinno ciśnienie w CO nie wzrastać.
  • Level 9  
    Na noc zakręciłem zasilanie wody bojlera i zawory łączące go z instalacją wody co. mimo to ciśnienie wzrosło o 1 bar.
  • Level 43  
    piotrekk102 wrote:
    A mogło coś się w nim zepsuć?
    A skąd ma przypływać "nowa" woda do zbiornika wyrównawczego? Tyko z instalacji CO, więc jak w instalacji będzie więcej wody(wyższe ciśnienie)to i w zbiorniku wyrównawczym będzie jej więcej.
  • Level 9  
    Rano jak odkręciłem zawory to przy odkręcaniu tych łączących bojler z instalacją co to było słychać mocny syk wody.
  • Level 43  
    piotrekk102 wrote:
    Na noc zakręciłem zasilanie wody bojlera i zawory łączące go z instalacją wody co. mimo to ciśnienie wzrosło o 1 bar.
    A masz pewność,że te zawory dobrze trzymają?
  • Level 9  
    Instalacja ma 3 lata ale nie wiadomo czy są całkowicie szczelne po zamknięciu. Jeden z zaworów jest często używany
  • Level 43  
    piotrekk102 wrote:
    Instalacja ma 3 lata ale nie wiadomo czy są całkowicie szczelne po zamknięciu.
    Wystarczy zakręcić zawór na dopływie wody zimnej do bojlera, gdy jest tylko jedno źródło ciepłej wody. Jeśli w bateriach, po odkręceniu ciepłej wody, czy przekręceniu pokrętła we właściwą stronę woda nie wypływa, to jest pewność, że zawór dopływowy " trzyma".
  • Level 9  
    Jak zamknę zawór zasilający bojler to w kranie ciepła woda nie leci.
  • Level 43  
    piotrekk102 wrote:
    Jak zamknę zawór zasilający bojler to w kranie ciepła woda nie leci.
    Tak, ale i nie powinno rosnąć cisnienie w instalacji CO. A to by oznaczało miejsce awarii.
  • Level 9  
    Mam pytanie czy jeżeli powodem jest awaria bojlera to co w nim może to powodować, pęknięty płaszcz czy coś innego?
  • Level 43  
    piotrekk102 wrote:
    Mam pytanie czy jeżeli powodem jest awaria bojlera to co w nim może to powodować, pęknięty płaszcz czy coś innego?
    Pisałem o tym w #4.
  • Level 24  
    Zasobnik cwu cieknie (w środku).

    Zakręcenie dopływu wody z sieci wod. do zbiornika cwu. nie do końca odcina dopływ wody. Baterie umywalkowe typu "klamka" mają takie konstrukcyjne "coś", że woda zimna przez tą baterię napływa do rury z ciepłą wodą (jeśli różnica ciśnienia pozwoli). Czasami też armatura łazienkowa miesza wodę zimną i ciepłą mimo, że krany są zakręcone.
    W przypadku autora, to można napisać "złośliwość rzeczy martwych". Awarie się nawarstwiły.

    Jeśli jest pewność, że do instalacji co. jest odcięty zawór napełniania, to zostaje tylko zasobnik cwu.

    Po "ludzku" zwyczajnie rozpękł się bojler. Po fachowymu przyczyną awari jest rozszczelnienie wymiennika ciepła w zasobniku cwu.

    Wracając do diagnozy usterki, to wzrost ciśnienia cieczy wynika za zwyczaj na skutek jej podgrzewania lub napływu.
    Za zwyczaj podczas grzania cwu ze zaworu bezpieczeństwa, przy bojlerze (nie z instalacji grzewczej) obkapuje woda -fizyka!
    Stosuje się wtedy zbiorniki przeponowe (podobne w instalacjach z wodą pitną i zamkniętych instalacjach grzewczych). Urządzenie takie "pochłania" nadmiar wody i zapobiega kapaniu z zaworu bezpieczeństwa przy cwu.

    Jeśli jest nieszczelność, to najpierw potrzebna jest diagnoza!
  • User removed account  
  • Level 38  
    Quote:
    Za zwyczaj podczas grzania cwu ze zaworu bezpieczeństwa, przy bojlerze (nie z instalacji grzewczej) obkapuje woda -fizyka!

    Nieprawda! Po to jest właśnie zbiornik przeponowy, żeby to wzrastające ciśnienie zatrzymać. Zresztą dokładnie tę samą rolę pełni w zamkniętej instalacji CO.
    Quote:
    Stosuje się wtedy zbiorniki przeponowe

    Dokładnie, z tym, że to nie "przydatne", a "konieczne" - chyba, że ktoś podłącza rurkę do zaworu bezpieczeństwa i wyprowadza do kanalizacji, ale nie szkoda to wody? Kilka litrów wycieka z 300L zbiornika codziennie, warto?
  • Level 24  
    Użytkowniku "tronics"...

    (...) jedno wynika z drugiego...
    Napisz coś, co pomorze autorowi tematu rozwiązać kłopot z ciśnieniem w instalacji co.

    "Piotrekk102" zadał dobre pytanie. Co to za piec? Jaka instalacja? Ile metrów trzeba ogrzać? Być może jest to instalacja otwarta ze zbiornikiem przelewowym i któryś spryciarz zamontował zawór spłuczkowy w tym zbiorniku?

    Pisze jasno... Najpierw trzeba zdiagnozować przypadek.
  • Level 38  
    @up - o izbiorniku przeponownym w instalacji zamkniętej pisałem wcześniej, a autor udzielił informacji o "zbiorniku wyrównawczym", który swoją drogą wskazuje na instalację OTWARTĄ. Problem w tym, że w instalacji otwartej praktycznie niemożliwe jest uzyskanie >2.2atm koniecznego do otwarcia zaworu bezpieczeństwa przy nieszczelności zaworu uzupełniającego wodę (tudzież nieszczelności płaszcza cwu) zaś w instalacji zamkniętej nie występuje zbiornik wyrównawczy (magazynujący energię z rozszerzania cieplnego w postaci energii potencjalnej słupa wody). IMHO instalacja jest zamknięta, a z zbiornika przeponowego (nie wyrównawczego) po prostu zeszło powietrze. Jeśli autor tematu zrobiłby zdjęcia to pewnie można by coś wywnioskować. Nie zmienia to faktu, że zbiornik przeponowy przy CWU to nie jest zbędny dodatek - szczególnie jeśli CWU jest pojemne, a różnica temperatur znaczna.
  • Level 24  
    Ot, to ma sens...

    Skoro zostaniemy przy instalacji otwartej. To 1bar ciśnienia wywołuje coś ponad 10m słupa wody. Więc, jeśli mamy 2,2bara, jak podaje autor, w instalacji co, to logika myślenia wysyła człowieka na strych, by odszukać zbiornik przelewowy i sprawdzić, czy sprytnie zamontowany zaworek na pionie do zbiornika nie jest zakręcony.

    :?:
  • Level 43  
    Ptak3124 wrote:
    To 1bar ciśnienia wywołuje coś ponad 10m słupa wody. Więc, jeśli mamy 2,2bara,
    Idąc tym tokiem rozumowania, dom musiałby mieć 22 m wysokości albo i więcej z dachem, więc to trochę za dużo jak na budynek mieszkalny(domek).
  • Level 9  
    Piec to jest Rakoczy 1.3 kw. Powierzchnia do ogrzania to około 70 m. Teraz ogrzewam tylko wodę użytkową. Pojemność bojlera 140 l. Ostatnio ciśnienie przestało rosnąć i jest cały czas takie samo na zimnym i zagrzanym piecu- 1.2 bar. Normalnie jak był zimny piec to ciśnienie było dużo niższe niż na zagrzanym. Teraz gdy upuszczę wody na 0.8 bara (oczywiście gdy piec jest zimny) to samoistnie ciśnienie wzrośnie do 1.2 - 1.4 bara i stoi w miejscu.