ile jest zył obciążonych w przewodzie

krzysztof2164 15 Aug 2015 13:35 2490 6
  • #1
    krzysztof2164
    Level 7  
    Przeglądając tabele obciążalności przewodów zauważyłem że jest ona zależna od ilości obciążonych żył, i stąd moje pytanie czy dobrze rozumię w przewodzie trzy żyłowym mamy obciążone dwie żyły natomiast w pięciu żyłowym trzy ?
  • Helpful post
    #2
    MARIUSZ R
    Level 28  
    W pięcio żyłowym mogą to być dwie, trzy lub cztery. Zależy to od rodzaju odbiornika.
  • #3
    krzysztof2164
    Level 7  
    Czyli przewód neutralny jest także obciążony?
  • #4
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    krzysztof2164 wrote:
    czyli przewód neutralny jest także obciążony ?


    Nie "jest" a "bywa", w dodatku dość często.
  • Helpful post
    #6
    .Jack
    Electrician specialist
    krzysztof2164 wrote:
    czy dobrze rozumię w przewodzie trzy żyłowym mamy obciążone dwie żyły natomiast w pięciu żyłowym trzy ?

    Kolega powinien zapoznać się z normą PN-IEC 60364-5-523 Obciążalność prądowa długotrwałą przewodów.
    W powyższej normie w tabelach doboru są podawane obciążalności dla obwodów symetrycznych i nie obarczonych wyższymi harmonicznymi. Z tego względu dla obwodu 3-f pomija się przewód neutralny a obciążenie podaje się dla żył fazowych. W obwodach jednofazowych podawane są dla obciążenia dwie żyły ( L i N ).
    W w/w normie w oddzielnych tabelkach uwzględnione są współczynniki poprawkowe dla korekcji obciążalności w tabelach głównych, czyli zazwyczaj zmniejszające tą obciążalność.
  • #7
    krzysztof2164
    Level 7  
    Dziękuje za odpowiedzi rozwiały wszystkie moje wątpliwości. Pozdrawiam