Witam,
temat wielokrotnie maglowany, np. tutaj lub tutaj ale nie chciałem odgrzebywać archiwalnych wątków.
Mam podobny problem jak w podlinkowanych tematach - w zeszłym roku wstawiłem kocioł 2F kondensacyjny do grzania CWU oraz jako rezerwowy kocioł CO (podstawowy kocioł - stałopalny). Dom jednorodzinny.
Szybko przekonałem się, że nie był to dobry pomysł:
- na CWU czeka się zbyt długo (kocioł w piwnicy);
- w kanał spuszcza się masę wody zanim pojawi się ciepła;
- "podkradanie" CWU przez mieszkańców w różnych punktach poboru,
- częste załączanie kotła albo i nie - jeśli ktoś zbyt krótko odkręci kurek, to nawet kocioł nie zdąży zakończyć procedury startowej - czasami jak krzątam się w piwnicy to słyszę, że ktoś ledwie "pstryknął" kotłem - wkurzam się, że zepsują kocioł
Dzięki ww. wątkom wiem jak z tej sytuacji wybrnąć, choć tak naprawdę na rynku pozostał tylko zasobnik Euroterm - Termica, czy Biawar Quattro nie są już oferowane, zdaje się, że widziałem jeszcze dostępny zasobnik De Dietrich...
Przyjmijmy, że dostępny jest tylko Euroterm. Nie będę linkował sklepu ale zbyt wielu informacji o zasobniku tam nie ma:
Pojemność - 104 L
Wydajność - 660l / h
Przybliżony czas nagrzania - 24 min
Ciśnienie robocze - 10 bar
Wysokość zbiornika - 90 cm
Średnica zbiornika - 60 cm
Masa bez wody - 54 kg
Do tego schemat zasobnika. W sieci znalazłem też jakiś skan karty gwarancyjnej, znany już schemat i dane techniczne oraz kilka zaleceń dot. instalacji i eksploatacji. Kompletnie jednak nie jestem w stanie stwierdzić, czy to zadziała z moim kotłem - Termet Ecocondens Plus 25.
Z instrukcji kotła wynika, że CWU grzana jest po wykryciu przepływu:
"(...)żądanie ogrzewania wody użytkowej następuje gdy (w zależności od konfiguracji): - przetwornik przepływu odczyta wartość powyżej 2,7 l/min (kończy się przy przepływie <2,3 l/min.)".
Dalej:
"Obieg wody użytkowej w dwufunkcyjnym kotle Ecocondens Plus 25 posiada ogranicznik ograniczający przepływ do 10 litr/min. Mniejszy przepływ strumienia wody należy ustalić przy pomocy zaworu czerpalnego w punkcie poboru".
Ponieważ w opisie zasobnika brak jakiejkolwiek informacji nt. pompy i jej parametrów, mam wątpliwości czy to wszystko zadziała razem. Sprzedawca odpisał mi na maila, że jest to zwykła pompa cyrkulacyjna o wydatku ok. 800 litrów na minutę.
Nie jestem w stanie zweryfikować tej informacji ale - jeśli jest prawdziwa - czy ta pompa jest w stanie uruchomić kocioł? Czy jest w stanie efektywnie pracować czy też np. tłumienie przepływu na kotle będzie tak duże, że pompa padnie?
Czy ten konkretny zasobnik zadziała z tym konkretnym kotłem?
Jeśli tak, to jestem zdecydowany na to rozwiązanie i spodziewam się, że:
- zużyję mniej wody,
- szybciej będę miał CWU w punktach poboru,
- mogę dowolnie zmniejszać strumień ciepłej wody,
- może zużyję nieco więcej prądu na pracę pompy ale
- jeśli w zasobniku będzie ciepła woda, to nawet chwilowy brak prądu nie pozbawi mnie ciepłej wody (o ile jej nie zużyję albo nie ostygnie za szybko).
- zużyję mniej czy więcej gazu?? Kocioł będzie grzał wodę i w nocy ale za to może efektywniej??
- kocioł dłużej pożyje bez częstego załączania?
- poniosę spore koszty na zakup zasobnika i
- będzie to kolejny element komplikujący instalację i wymagający jakiegoś tam serwisu...
Czy dobrze rozpoznaję korzyści i wady z zastosowania takiego zasobnika? Czy to faktycznie:
1) zadziała,
2) podniesie komfort użytkowania CWU,
3) częściowo się zwróci poprzez oszczędność wody, poprawę efektywności kotła oraz wydłużenie jego żywotności?
W którymś z wątków dyskusja zeszła na moment w kierunku wykorzystania kotła stałopalnego i bufora z zasobnikiem CWU (zbiornik w zbiorniku) do przygotowania CWU, w tym także w połączeniu "szeregowym" z kotłem gazowym - wstępne podgrzewanie ZWU przez kocioł stałopalny przed zasileniem kotła gazowego. Przywołany był też znany mi skądinąd schemat Termetu z wykorzystaniem wymiennika płytowego do wstępnego ogrzewania wody użytkowej przez kocioł stałopalny przed kotem gazowym. Schemat ten nie dotyczył jednak mojego kotła a jakiś inny model, ponadto moja instrukcja milczy na ten temat.
Z drugiej strony takie wykorzystanie "taniej" energii z węgla do nawet wstępnego podgrzania ZWU przed kotłem 2F wydaje się kusząca...
Proszę o uwagi i komentarze, przede wszystkim na temat wykorzystania zasobnika warstwowego.
Pozdrawiam i dziękuję
temat wielokrotnie maglowany, np. tutaj lub tutaj ale nie chciałem odgrzebywać archiwalnych wątków.
Mam podobny problem jak w podlinkowanych tematach - w zeszłym roku wstawiłem kocioł 2F kondensacyjny do grzania CWU oraz jako rezerwowy kocioł CO (podstawowy kocioł - stałopalny). Dom jednorodzinny.
Szybko przekonałem się, że nie był to dobry pomysł:
- na CWU czeka się zbyt długo (kocioł w piwnicy);
- w kanał spuszcza się masę wody zanim pojawi się ciepła;
- "podkradanie" CWU przez mieszkańców w różnych punktach poboru,
- częste załączanie kotła albo i nie - jeśli ktoś zbyt krótko odkręci kurek, to nawet kocioł nie zdąży zakończyć procedury startowej - czasami jak krzątam się w piwnicy to słyszę, że ktoś ledwie "pstryknął" kotłem - wkurzam się, że zepsują kocioł

Dzięki ww. wątkom wiem jak z tej sytuacji wybrnąć, choć tak naprawdę na rynku pozostał tylko zasobnik Euroterm - Termica, czy Biawar Quattro nie są już oferowane, zdaje się, że widziałem jeszcze dostępny zasobnik De Dietrich...
Przyjmijmy, że dostępny jest tylko Euroterm. Nie będę linkował sklepu ale zbyt wielu informacji o zasobniku tam nie ma:
Pojemność - 104 L
Wydajność - 660l / h
Przybliżony czas nagrzania - 24 min
Ciśnienie robocze - 10 bar
Wysokość zbiornika - 90 cm
Średnica zbiornika - 60 cm
Masa bez wody - 54 kg
Do tego schemat zasobnika. W sieci znalazłem też jakiś skan karty gwarancyjnej, znany już schemat i dane techniczne oraz kilka zaleceń dot. instalacji i eksploatacji. Kompletnie jednak nie jestem w stanie stwierdzić, czy to zadziała z moim kotłem - Termet Ecocondens Plus 25.
Z instrukcji kotła wynika, że CWU grzana jest po wykryciu przepływu:
"(...)żądanie ogrzewania wody użytkowej następuje gdy (w zależności od konfiguracji): - przetwornik przepływu odczyta wartość powyżej 2,7 l/min (kończy się przy przepływie <2,3 l/min.)".
Dalej:
"Obieg wody użytkowej w dwufunkcyjnym kotle Ecocondens Plus 25 posiada ogranicznik ograniczający przepływ do 10 litr/min. Mniejszy przepływ strumienia wody należy ustalić przy pomocy zaworu czerpalnego w punkcie poboru".
Ponieważ w opisie zasobnika brak jakiejkolwiek informacji nt. pompy i jej parametrów, mam wątpliwości czy to wszystko zadziała razem. Sprzedawca odpisał mi na maila, że jest to zwykła pompa cyrkulacyjna o wydatku ok. 800 litrów na minutę.
Nie jestem w stanie zweryfikować tej informacji ale - jeśli jest prawdziwa - czy ta pompa jest w stanie uruchomić kocioł? Czy jest w stanie efektywnie pracować czy też np. tłumienie przepływu na kotle będzie tak duże, że pompa padnie?
Czy ten konkretny zasobnik zadziała z tym konkretnym kotłem?
Jeśli tak, to jestem zdecydowany na to rozwiązanie i spodziewam się, że:
- zużyję mniej wody,
- szybciej będę miał CWU w punktach poboru,
- mogę dowolnie zmniejszać strumień ciepłej wody,
- może zużyję nieco więcej prądu na pracę pompy ale
- jeśli w zasobniku będzie ciepła woda, to nawet chwilowy brak prądu nie pozbawi mnie ciepłej wody (o ile jej nie zużyję albo nie ostygnie za szybko).
- zużyję mniej czy więcej gazu?? Kocioł będzie grzał wodę i w nocy ale za to może efektywniej??
- kocioł dłużej pożyje bez częstego załączania?
- poniosę spore koszty na zakup zasobnika i
- będzie to kolejny element komplikujący instalację i wymagający jakiegoś tam serwisu...
Czy dobrze rozpoznaję korzyści i wady z zastosowania takiego zasobnika? Czy to faktycznie:
1) zadziała,
2) podniesie komfort użytkowania CWU,
3) częściowo się zwróci poprzez oszczędność wody, poprawę efektywności kotła oraz wydłużenie jego żywotności?
W którymś z wątków dyskusja zeszła na moment w kierunku wykorzystania kotła stałopalnego i bufora z zasobnikiem CWU (zbiornik w zbiorniku) do przygotowania CWU, w tym także w połączeniu "szeregowym" z kotłem gazowym - wstępne podgrzewanie ZWU przez kocioł stałopalny przed zasileniem kotła gazowego. Przywołany był też znany mi skądinąd schemat Termetu z wykorzystaniem wymiennika płytowego do wstępnego ogrzewania wody użytkowej przez kocioł stałopalny przed kotem gazowym. Schemat ten nie dotyczył jednak mojego kotła a jakiś inny model, ponadto moja instrukcja milczy na ten temat.
Z drugiej strony takie wykorzystanie "taniej" energii z węgla do nawet wstępnego podgrzania ZWU przed kotłem 2F wydaje się kusząca...
Proszę o uwagi i komentarze, przede wszystkim na temat wykorzystania zasobnika warstwowego.
Pozdrawiam i dziękuję