21 Sie 2015 16:13 3081 4
  • Poziom 2  
    Witam, Mam prośbę o schemat podłączenia elektronicznego regulatora temperatury Lumel RE52 do stycznika z cewką 230V.
    Czujnik podłączam do styków 1 i 2
    Zasilanie 230V do 4 i 6
    Regulator działa po podłączeniu zapala się kontrolka po ogrzaniu czujnika do zadanej temperatury gaśnie.
    Na stykach 7,8 i 9 nie pojawia się napięcie.
    Na logikę do tych styków powinienem podłączyć cewkę stycznika ale nie mam na nich napięcia.
    Domyślam się, że coś źle robię więc będę wdzięczny za pomoc!

    Jak podłączyć regulator temperatury Lumel RE52 do stycznika Jak podłączyć regulator temperatury Lumel RE52 do stycznika
  • Relpol przekaźniki
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Na naklejce masz symbol przekaźnika przełącznego. Prawy zacisk - styk NO (9), środkowy - COM (8), lewy - NC (7). Sprawdź sobie jak zachowuje się regulator w momencie gaśnięcia kontrolki. Powinno następować przełączenie między NO i NC względem zacisku COM.
    Więc zasilanie podłączasz do COM i wykorzystujesz właściwy zacisk.
  • Relpol przekaźniki
  • Pomocny post
    Poziom 31  
    Bo i nie pojawi się żadne napięcie, jest to tylko zwykły styk przełączalny w przekaźniku. Napięcie zasilające trzeba dołączyć z zewnątrz do jednego ze styków, np. 9 a do 8 jeden koniec cewki stycznika. Drugi koniec cewki stycznika na zasilanie.
  • Pomocny post
    Poziom 20  
    Kolega alekt ma rację to nie jest regulator co bierze sobie napiecie z zewnątrz na styki trzeba doprowadzić napiecie- sygnał po bezpieczniku na stycznik.
  • Poziom 2  
    Bardzo dziękuję za pomoc - po zastosowaniu się do instrukcji wszystko zadziałało zgodnie z oczekiwaniem!