Nietypowe zawiasy a dobór napędu

25 Sie 2015 16:03 2571 8
  • Poziom 10  
    Witajcie.
    Potrzebuję Waszej porady odnośnie doboru napędu do bramy dwuskrzydłowej. Widok całej bramy przedstawia zdjęcie nr 1. Brama ma szerokość 440 cm (2 skrzydła po 220 cm). Waga każdego skrzydła to około 100 kg. Brama otwierana tradycyjnie, na posesję.
    Siłownik może być zamontowany tylko do poprzeczki wskazanej na zdjęciu 4 (inne są zbyt delikatne).
    Problemem są dla mnie nietypowe zawiasy (zdjęcie nr 2), które sprawiają, że skrzydła otwierają się bardzo szeroko, ale równocześnie wystają i mogą powodować obcieranie siłownika o zawias.
    Rozumiem, że siłownik mocowany na węższym słupku (szerokość słupka to 120 mm) będzie musiał być zamontowany poza obrysem słupka. Na szerokim słupku (400 mm szerokości) raczej nie będzie problemu z montażem siłownika.

    Mam kilka wymagań odnośnie napędu:
    1) Siłowniki na napięcie 24V
    2) Brak ograniczników (odbojników) mocowanych do podłoża zarówno na zamknięciu, jak i na otwarciu.
    3) Kąt otwarcia jak największy (dla skrzydła przykręconego do "szerokiego" słupka - tego ze skrzynką na listy). Tutaj chciałbym minimum 120 stopni. Drugie skrzydło będzie się otwierać mniej niż 90 stopni.

    Cena jest ważna, ale nie najważniejsza, mogę kupić droższy zestaw, jeśli będzie lepiej działał w moim przypadku.

    Montował ktoś napęd przy bramie z takimi zawiasami?
    Wstępnie wybrałem Nice Wingo 3524 (lub jego nową wersję HI-SPEED) i Hormann Rotamatic. Który z nich lepiej się sprawdzi w moim przypadku?

    Pozdrawiam,
    Tomek
  • Pomocny post
    Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 10  
    Dzięki za wypowiedź Dobry Człowieku.
    Mam jeszcze wątpliwości.
    1. Czy dla Wingo nie będzie problemem to, że jedno skrzydło będzie się otwierać do powiedzmy 120 stopni a drugie do 85 stopni (brama pod skosem do drogi i podjazdu)?
    2. Czy dla wyznaczenia wymiaru "B" ze schematu montażowego Nice, mam przyjąć środek zawiasu czy środek skrzydła bramy (brama jest cofnięta w stosunku do zawiasu, co widać na załączonych fotografiach)?
  • Pomocny post
    Użytkownik usunął konto  
  • Pomocny post
    specjalista -automatyka bramowa
    Wymiary od środka zawiasu. A i tak będziesz musiał doświadczalnie je zweryfikować - z racj asymetrii bramy względem zawiasu mocowanie siłownika od strony skrzydła będzie musiało być max. krótkie ( ale mimo wszystko z zachowaniem lekkiego skosu siłownika względem skrzydła - patrz opis mocowania ) i zwróć uwagę na to, żeby przy otwarciu nos siłownika nie wszedł w kolizję z bramą.
  • Poziom 10  
    Właśnie bałem się tej asymetrii i kombinowałem z siłownikiem bez obudowy (Rotamatic). Ale jeśli dłuższe Wingo też dadzą radę, to zawsze lepiej mieć siłownik z lepszym dostępem do (tańszych) części zamiennych.

  • Poziom 23  
    knatom napisał:
    Dzięki za wypowiedź Dobry Człowieku.
    Mam jeszcze wątpliwości.
    1. Czy dla Wingo nie będzie problemem to, że jedno skrzydło będzie się otwierać do powiedzmy 120 stopni a drugie do 85 stopni (brama pod skosem do drogi i podjazdu)?


    spokojnie da radę.

    A co do odbojników w podłożu. NICE posiada ograniczniki montowane w siłowniki zarówno na otwarcie i zamknięcie.
  • Poziom 1  
    Witaj Tomek

    Mam podobną bramę do twojej właśnie z tymi nietypowymi zawiasami.

    Czy udało ci się zamontować Wingo 3524?

    Możesz zrobić fotki zamontowanych siłowników lub podać jakie ci się udało uzyskać wymiary montażowe?
  • Poziom 1  
    Witam. I co udało się zamontować to Wingo? Mam podobny problem, z takimi samymi zawiasami. Pozdrawiam.