Eski - Dobór bezpieczników do silników

01 Wrz 2015 08:43 1794 4
  • Poziom 8  
    Silniki 3 fazowe:
    Agregat chłodniczy 22 m3, pobiera około 3.5 A. Bezpiecznik C16?

    Silnik 1kW. Napędza pompę wirnikową próżniową. Przy silniku jest bezpiecznik B20. Dochodzą grzałki na każdą fazę. Chyba około 1000W na fazę. Czy dać bezpiecznik C16?
    Silnik 11kW C25 (gwiazda-trójkąt)
    Silnik 3kW średnio obciążony przez 2 minuty C16?
    Wcześniej było wszystko na bezpiecznikach topikowych.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 34  
    Agregat chłodniczy 22 m3. Bezpiecznik C16.

    Silnik 1kW. bezpiecznik B20 - jednofazowy, B16 - trzy fazy.
    Grzałki około 1000W na fazę. Bezpiecznik C10.
    Silnik 11kW C32 lub C40 (gwiazda-trójkąt)
    Silnik 3kW średnio obciążony przez 2 minuty C20.
  • R.I.P. Zasłużony dla elektroda
    Ale te bezpieczniki mają zabezpieczać konkretnie co i przed czym? Może warto napisać coś o przewodach, sposobie ułożenia i zabezpieczeniu przeciążeniowym?-
    bo wyłącznik nadmiarowy np. S303 takiego zadania nie spełni...
  • R.I.P. Zasłużony dla elektroda
    Łukasz-O napisał:
    Do zabezpieczenia silników stosuje się wyłączniki silnikowe.

    Jestem (nieco) odmiennego zdania. :) - Uważam, że do zabezpieczania silników stosuje się np. wyłączniki silnikowe. Można zastosować wyłączniki silnikowe, lub aparaty bardziej zaawansowane- np. MICOM P211. :)