KOSPEL Epco la-12 - Nie załącza grzałek

02 Wrz 2015 19:52 1338 2
  • Poziom 11  
    Mam problem z tym piecem Kospela. Po włączeniu pompa działa prawidłowo , czyli przegania płyn w układzie C.O. i po podaniu na sterowniku temperatury takiej aby piec się załączył zaczyna migać tylko 1 ( pierwsza) z 3 diod od grzałek i tyle. Czujnik przepływu podstawiałem. Płytka po pominięciu czujnika przepływu działa normalnie tylko cały czas na 3 grzałkach. Płytka elektroniki sterowania o symbolu SPE-02C. Ciśnienie w układzie 1,2-1,3Mpa (układ zalany płynem ). Potencjometr na panelu czołowym sprawny. Czy ktoś może coś podpowiedzieć, piec w stanie idealnym, szkoda wymieniać na "nowszy model" nie zawsze trwalszy.
  • Moderator - Systemy Grzewcze
    benekz napisał:
    Płytka po pominięciu czujnika przepływu działa normalnie tylko cały czas na 3 grzałkach

    Czyli czujnik przepływu do wymiany.
    Poszczególne grzałki będą się wyłączać w momencie osiągania temperatury zadanej.
  • Poziom 11  
    W opisie usterki napisałem że czujnik przepływu podstawiałem. Namierzyłem usterkę .
    Dla potomnych, u mnie uszkodzony był wzmacniacz operacyjny na płycie sterowania.
    Temat zamykam.