Kaeser 102-t hasło do ustawień falownika siemens

03 Wrz 2015 15:44 573 1
  • Poziom 1  
    witam.szukam hasła do falownika siemens w sprężarce śrubowej kaeser 102-T .może ktoś pomóc? parametr odpowiadający za wprowadzenie hasła to p358. uniemożliwia mi to naprawę sprężarki gdyż muszę skonfigurować dwa falowniki poprzez zmiane parametrów startu
  • Poziom 10  
    p358 hasło 1234
    p359 hasło 4321