Electrolux EHH3634F9K - Podłączenie płyty indukcyjnej.

LeoMinor 04 Wrz 2015 09:16 4290 17
  • #1 04 Wrz 2015 09:16
    LeoMinor
    Poziom 7  

    Witam,

    chciałbym podłączyć indukcję. Ze ściany wychodzi przewód 5x (zdj. 01). Przewody w indukcji są zwarte parami (zdj. 02) pod instalację 230V, na co wskazuje zdjęcie 04. Ja natomiast mam obwód 400V, więc wg zdjęcia 03 powinienem rozdzielić parę L1 i L2. Wtedy podpinam L1-L1, L2-L2, PE-PE, a co mam zrobić z tą złączoną parą L3 (szary)+N (niebieski)? Mam podpiąć to do kostki w ścianie do szarego czy niebieskiego? Czy może po stronie kostki też mam połączyć te dwa przewody, czy wystarczy że są zwarte z jednej strony (od strony indukcji)?

    Instalacja znajduje się w nowym mieszkaniu i wykonywali ją zawodowcy. W skrzynce rozdzielczej mam złączone 3 przełączniki i opis Obwód 400V piec kuchnia, więc przyjmuję, że zabezpieczenia i wszelkie połączenia są przygotowane prawidłowo.

    Pozdrawiam

  • #3 04 Wrz 2015 09:28
    LeoMinor
    Poziom 7  

    03 i 04 to jedna naklejka pokazana z dwóch stron. Ja mam obwód 400V czyli wychodzimy od zdjęcia 03.

  • Pomocny post
    #4 04 Wrz 2015 09:31
    .Jack
    Specjalista elektryk

    LeoMinor napisał:
    a co mam zrobić z tą złączoną parą L3 (szary)+N (niebieski)?

    Ja tu nie widzę żadnego problemu, wszystko jest opisane na zdjęciu nr. 03 czyli:
    Faza L1 do przewodu czarnego na łączówce w ścianie.
    Faza L2 do przewodu brązowego na łączówce w ścianie.
    Ochronny PE zielono-żółty do przewodu zielono-żółtego na łączówce w ścianie.
    Zwarte przewody niebieski i szary do przewodu niebieskiego na łączówce w ścianie.
    Zostaje wolny przewód szary na łączówce w ścianie do którego kolega nic nie podłącza.

    A czy w instrukcji obsługi nie ma przypadkiem schematu podłączenia pod trzy fazy a nie jak zostało przez kolegę przedstawione 1 lub 2 fazy ?
    Przykład w załączniku, gdzie istnieje taka możliwość podłączenia pod 3 fazy.

  • #5 04 Wrz 2015 09:37
    TWK
    Specjalista elektryk

    .Jack napisał:
    A czy w instrukcji obsługi nie ma przypadkiem schematu podłączenia pod trzy fazy a nie jak zostało przez kolegę przedsawione 1 lub 2 fazy ?
    Według mnie schemat ze zdjęcia 03 wyklucza możliwość podłączenia na 3 fazy. Pod 3 fazy można podłączyć płyty, w których przy podłączeniu dwufazowym zwarte są dwa przewody fazowe, a nie neutralne.

    LeoMinor napisał:
    Instalacja znajduje się w nowym mieszkaniu i wykonywali ją zawodowcy.
    A czy w gwarancji nie ma zapisu, że podłączenia musi też dokonać zawodowiec (elektryk ze świadectwem kwalifikacyjnym)?

    LeoMinor napisał:
    W skrzynce rozdzielczej mam złączone 3 przełączniki i opis Obwód 400V piec kuchnia, więc przyjmuję, że zabezpieczenia i wszelkie połączenia są przygotowane prawidłowo.
    A ja, niezależnie od tego, co jest napisane, przed podłączeniem sprawdziłbym poprawność tych połączeń i napięcia na poszczególnych żyłach... Zbyt dużo w życiu widziałem.

  • #6 04 Wrz 2015 09:38
    LeoMinor
    Poziom 7  

    Dzięki, właśnie o to mi chodziło, gdybym nie zapytał to pewnie szary+niebieski podłączyłbym do szarego w kostce.

    W instrukcji od producenta są rozpisane tylko 2 warianty, 230 i 400V. Mam tutaj napisane, że po zdjęciu tego oryginalnego zacisku z pary brązowy+czarny powinienem założyć nowy zacisk 1,5mm^2 na każdym z przewodów. Obędzie się bez tego?

  • Pomocny post
    #7 04 Wrz 2015 09:39
    TWK
    Specjalista elektryk

    .Jack napisał:
    Przykład w załączniku, gdzie istnieje taka możliwość podłączenia pod 3 fazy.
    Uwaga, to jest przykład od innej kuchenki, według mnie nie ma on zastosowania w tym przypadku. Na schematach autora nie widać wyprowadzeń dla trzech faz (nie widzieliśmy jednak listwy zaciskowej).

  • Pomocny post
    #8 04 Wrz 2015 09:41
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    .Jack napisał:
    A czy w instrukcji obsługi nie ma przypadkiem schematu podłączenia pod trzy fazy a nie jak zostało przez kolegę przedstawione 1 lub 2 fazy ?
    Nie ma, skoro sa tam przewody 2N, w końcu kolega sam napisał
    .Jack napisał:
    Zwarte przewody niebieski i szary do przewodu niebieskiego na łączówce w ścianie.
    Tutaj maksymalnie podłączenie pod dwie fazy, a
    .Jack napisał:
    Zostaje wolny przewód szary na łączówce w ścianie do którego kolega nic nie podłącza.
    Może podłączyć piekarnik na przykład :D

  • Pomocny post
    #9 04 Wrz 2015 09:41
    Freddy
    Poziom 43  

    Dokładnie tak łączysz ja na zdjęciu 03.jpg.
    Brązowy faza L2, czarny faza L1, niebieski z popielatym pod N, a żółto zielony pod PE.

  • #10 04 Wrz 2015 11:03
    LeoMinor
    Poziom 7  

    Dziękuję za pomoc, wszystko jasne :-)

    Pomierzyłem napięcia i na brązowym, czarnym i szarym przewodzie na łączówce w ścianie mam ponad 235V na każdym. To nie za dużo?

  • #11 04 Wrz 2015 11:05
    TWK
    Specjalista elektryk

    Wymóg, aby podłączała osoba posiadająca kwalifikacje ma uzasadnienie. Natomiast wynika to z troski o bezpieczeństwo kolegi i rodziny. Nieodpowiedzialnego zachowania osoby, która podbiła gwarancję niepodłączonej kuchenki komentować nie będę. Jak ktoś z mojej rodziny złamie nogę, to wiozę go do szpitala, a nie proszę o rozrysowanie schematu gipsowania znajomą lekarkę!

    Poza tym do podłączenia potrzebne są odpowiednie przyrządy pomiarowe. Podtrzymuję zdanie wyrażone w poście 5, że należy sprawdzić poprawność połączeń i oznaczeń barwnych przewodów przed podłączeniem odbiornika.

  • #12 04 Wrz 2015 11:11
    LeoMinor
    Poziom 7  

    TWK, zgadzam się w 100%.

    A co do napięcia, które wyżej opisałem, to wychodzi na to, że w sumie na dwóch przewodach napięcie będzie nie 400V a prawie 480 :o Powinienem to podłączać?

  • #13 04 Wrz 2015 11:16
    Freddy
    Poziom 43  

    LeoMinor napisał:
    TWK, zgadzam się w 100%.

    A co do napięcia, które wyżej opisałem, to wychodzi na to, że w sumie na dwóch przewodach napięcie będzie nie 400V a prawie 480 :o Powinienem to podłączać?
    Skąd wziąłeś te 480 ? W sieci jest 230V więc napięcie międzyfazowe wynosi 400V.

  • #14 04 Wrz 2015 11:27
    LeoMinor
    Poziom 7  

    Międzyfazowe mam rzeczywiście 412V co z tego co wyczytałem mieści się w normie 400V +/-10%.

    Dzięki :¬)

  • #15 04 Wrz 2015 11:36
    CYRUS2
    Poziom 34  

    LeoMinor napisał:
    03 i 04 to jedna naklejka pokazana z dwóch stron. Ja mam obwód 400V, czyli wychodzimy od zdjęcia 03.

    LeoMinor napisał:
    TWK, zgadzam się w 100%.
    A, co do napięcia, które wyżej opisałem, to wychodzi na to, że w sumie na dwóch przewodach napięcie będzie nie 400V, a prawie 480 :o Powinienem to podłączać?
    Odpuść sobie zabawę w elektryka. To nie dla ciebie. Spalisz płytę i będziesz płacił za naprawę.
    Trzeba rozumieć co się robi.

  • #16 04 Wrz 2015 11:45
    LeoMinor
    Poziom 7  

    CYRUS2 napisał:
    Odpuść sobie zabawę w elektryka. To nie dla ciebie. Spalisz płytę i będziesz płacił za naprawę.
    Trzeba rozumieć, co się robi.


    To nie zabawa w elektryka, tylko prośba o pomoc w konkretnym przypadku. To, że nie wiedziałem co to napięcie międzyfazowe nie wyklucza możliwości prawidłowego podpięcia przeze mnie sprzętu. O ile koledzy pisali fachowo i w dobrej mierze, a nie wątpię że tak jest, to nie widzę powodów dla których miałbym sobie odpuścić.
    Między innymi po to jest to forum.

  • #17 04 Wrz 2015 13:13
    opornik7
    Specjalista elektryk

    LeoMinor napisał:
    To nie zabawa w elektryka tylko prośba o pomoc w konkretnym przypadku.

    Jednak zabawa w Twoim przypadku. Kto Ci podbije kartę gwarancyjną? Zapomnij o naprawie gwarancyjnej. Serwisanci pierwsze co sprawdzają to wpis elektryka który podłączył urządzenie. Chyba rozumiesz o czym piszę. Podłączenie przez elektryka, zrobienie pomiarów i wypisanie protokołu na pewno będzie tańsze niż naprawa czy kupno nowej indukcji.
    Twój koń, Twój wóz więc rób co chcesz. Pamiętaj jeszcze o zagrożeniu porażeniowym bo skąd wiesz jak wygląda zasilanie wykonane przez elektryków? Kto Ci sprawdzi połączenia w tablicy mieszkaniowej? Również sam to zrobisz skoro nie masz wiedzy na ten temat?
    LeoMinor napisał:
    Między innymi po to jest to forum.

    Nie, nie po to jest forum aby laikowi udzielać porad w takim zakresie. Chyba, że ktoś z doradzających weźmie odpowiedzialność prawną za poradę.

  • #18 04 Wrz 2015 13:13
    kozi966
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    LeoMinor napisał:
    . To, że nie wiedziałem co to napięcie międzyfazowe nie wyklucza możliwości prawidłowego podpięcia przeze mnie sprzętu.


    Jeżeli kolega ma tak spore wątpliwości to proszę wezwać elektryka. W instrukcji podłączenia zapewne widnieje odpowiedni zapis.