Naprawa starego stycznika simens.

DecoDominik 05 Sep 2015 21:46 2589 15
Relpol
  • #1
    DecoDominik
    Level 14  
    Witam.

    Zabrałem sie za remont pilarki.
    Wykręciłem i odnowiłem silnik 3F 5,5 kW.

    Problem był ze szafką sterowania, uruchamia zabezpieczenie różnicowe w skrzynce bezpieczników.
    Dobrze że zamiast rozkręcenia i analizy szafki sprawdziłem najpierw jak podłączyli wtyczkę.

    Naprawa starego stycznika simens.

    Poprawiłem to i działa ok.

    Tylko teraz mam taki problem z identyfikacją czarnego elementu w skrzynce.
    Jest na nim napis SIMENS, i przechodzą przez niego 3 fazy. Tyle że włączanie i wyłączanie tego elementu nie powoduje żadnych z mian w pracy silnika.
    Na początku myślałem że to jakieś zabezpieczenie zaniku fazy.
    Naprawa starego stycznika simens.
  • Relpol
  • #3
    DecoDominik
    Level 14  
    Tam nie ma więcej żadnych oznaczeń.

    Po prostu czarna skrzynka z przyciskami 0 i 1 3F wchodzą i 3F wychodzą.

    Anie to nie wyłącza silnika ani nie zapobiega jego włączeniu.
  • #4
    niewolno2
    Level 40  
    Jeżeli 3 fazy wchodzą i 3 fazy wychodzą do wygląda to na wyłącznik, ale skoro ten element w żaden sposób ani nie załącza nie wyłącza silnika to może najnormalniej jest uszkodzony. Sprawdź w środku jakie "licho" w nim siedzi.
  • #5
    DecoDominik
    Level 14  
    Ok.

    Wykręciłem to i z ciekawości uruchomiłem silnik... działał.
    Mała inspekcja i okazuje się że ten element jest podłączony
    stycznik>zabezpieczenie termiczne> element .
    Ten element steruje albo zabezpiecza pracę gniazda zewnętrznego.
    Nie mam pojęcia co w malutkiej pilarce może być do tego podłączone.

    Pytanie dodatkowe po co sa 4 bezpieczniki?
    3 x 25A i 1 x 2A

    Naprawa starego stycznika simens. Naprawa starego stycznika simens. Naprawa starego stycznika simens. Naprawa starego stycznika simens. Naprawa starego stycznika simens. Naprawa starego stycznika simens. Naprawa starego stycznika simens. Naprawa starego stycznika simens. Naprawa starego stycznika simens. Naprawa starego stycznika simens.
  • #6
    zyzy52
    Level 27  
    Do gniazda zewnętrznego prawdopodobnie podłącza się wyciąg trocin, włączany tym zagadkowym elementem. A ten element jest to wyłącznik silnikowy o prądzie ustawianym w granicach 1,5 do 2 A. Trzy bezpieczniki 25A zabezpieczają obwody robocze a bezpiecznik 2A - sterowanie stycznikiem.
  • #7
    DecoDominik
    Level 14  
    Witam.

    Coś nowego na dziś.
    Wymontowałem ze skrzynki jedyny przydatny element przekaźnik marki simens.

    Strasznie iskrzył przy włączaniu silnika.

    Demontaż tego to masakra technologia chyba lata 60.

    Stycznik się nie rozkręca. Jedyne dwie śruby mocujące to te od dołu za którymi jest dostęp do cewki. Dosłownie wszystkie pozostałe części obudowy trzymają się dzięki stykom.

    Zdrowe styki mają 1,75mm zużyte 1,5mm da się coś takiego dokupić?
    Naprawa starego stycznika simens.

    Tak wygląda konstrukcja połowy elektromagnesu ze stykami, tu bez styków.

    Naprawa starego stycznika simens.
    Od góry po kolei blaszka,sprężyna, plastikowa płytka izolująca, blaszka.

    Tą połówkę elektromagnesu umieszcza się w litej obudowie Naprawa starego stycznika simens.

    I teraz należy przez te małe otworki powsuwać styki.

    Gdzie się montuje te dwie długie sprężyny?
    Wypadły jak odkręciłem osłonę elektromagnesu.
    Dwie krótkie mają miejsca mocowania widoczne ale tych długich ani w środku obudowy ani na płytce nie ma.
    Naprawa starego stycznika simens.
  • #8
    klamocik
    Level 31  
    Te dwie sprężyny zakładasz po zewnętrznych stronach żelaznego rdzenia one go rozpychają.Na prawym zdjęciu widać miejsca między rdzeniem a obudową
  • #9
    User removed account
    User removed account  
  • #10
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    DecoDominik wrote:
    Zdrowe styki mają 1,75mm zużyte 1,5mm da się coś takiego dokupić?

    Zdrowe bo sterownicze są często cieńsze i nie mogą być zastąpione tym siłowymi(wypalonymi).
    Kup nowy, nie są drogie . Musisz przeczytać prąd znamionowy na styczniku i dobrać u dystrybutorów . Często styczniki innych producentów pasują wymiarami do styczników Simensa . Bo tam kolega ma płytę gwintowaną , więc można wykorzystać te otwory .
  • #11
    DecoDominik
    Level 14  
    klamocik wrote:
    Te dwie sprężyny zakładasz po zewnętrznych stronach żelaznego rdzenia one go rozpychają.Na prawym zdjęciu widać miejsca między rdzeniem a obudową


    Nie tam są 2 małe sprężyny.
    Znalazłem miejsce na długie sprężyny są po bokach tego elementu.
    Naprawa starego stycznika simens.


    W sumie to kupiłem nowy stycznik + skrzynka + bezpieczniki.
  • #12
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    DecoDominik wrote:
    Nie tam są 2 małe sprężyny.

    Kolega chyba źle zrozumiał . Na zdjęciu które jest niewyraźne są sprężyny co podtrzymują styki to nie te . A te dwie sprężyny jak pisał kolega klamocik służą by po wyłączeniu napięcia styki się rozwarły po rozwarciu rdzenia . I one są w tych otworkach przy rdzeniu zabudowane .
  • #13
    DecoDominik
    Level 14  
    Krzysztof Reszka wrote:
    DecoDominik wrote:
    Nie tam są 2 małe sprężyny.

    Kolega chyba źle zrozumiał . Na zdjęciu które jest niewyraźne są sprężyny co podtrzymują styki to nie te . A te dwie sprężyny jak pisał kolega klamocik służą by po wyłączeniu napięcia styki się rozwarły po rozwarciu rdzenia . I one są w tych otworkach przy rdzeniu zabudowane .


    To co zaznaczyłeś na czerwono to są już zamontowane dwie małe sprężynki.

    Dodano po 1 [minuty]:

    A chorela tera ja ciebie nie zrozumiałem.

    To jest stare zdjęcie te oznaczenia to z poprzedniego postu : blaszka,sprężyna, izolacja, blaszka.

    Dodano po 43 [minuty]:

    Zrobiłem film ze składania.
    Stycznik chyba był specjalnie robiony do sterowania tymi pilarkami.
    Nie jest uniwersalny, powiedziałbym symetryczny. Nie ma wszystkich styków, przyłączy przewodów. A jedno przyłącze jest udawane nie ma przylutowanego kontaktu i służy tylko żeby wszystko się kupy trzymało.

    A tak przy okazji biały przycisk na zabezpieczeniu termicznym to jest reset czy test ? Jako test po podłączeniu wszystkiego nie zadziałało.
    W ogóle śmieszne ma oznaczenia wyjść 98 96 i 95 do góry nogami to wygląda na 86 96 i 26


    Naprawa starego stycznika simens. [/img]



  • #14
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    Dobrze myślałem w 2.18 wkładasz te dwie sprężynki by odciskały rdzeń który podnosi styki.
    To jest Polski termik TSA 11 a przycisk służy do kasowania.
  • #15
    DecoDominik
    Level 14  
    A to nie wiem, wszystko po Niemiecku opisane.

    Nie wiecie dlaczego wyprowadzenia tak śmiesznie oznaczyli?
    98 96 i 95 do góry nogami to wygląda na 86 96 i 26...

    A w sumie to będę robił nową skrzynkę.

    Naprawa starego stycznika simens.
  • #16
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    DecoDominik wrote:
    Nie wiecie dlaczego wyprowadzenia tak śmiesznie oznaczyli?

    One nie są śmieszne, tak oznacza się w schematach styki termików . Twój ma styk wspólny , często są to dwa oddzielne styki wtedy występuje jeszcze numer 97 .