Rozłącznik RBK jaki prąd może rozłączyć?

11 Wrz 2015 16:33 2766 6
  • Poziom 15  
    Witam!

    Rozłącznik RBK jaki prąd może rozłączyć?

    Chciałbym się dowiedzieć jaki maksymalny prąd można bezpiecznie rozłączyć takim rozłącznikiem aby nie powstał łuk elektryczny? Czy tam zawierają się jakieś układy gaszenia łuku?

    W bloku na każde piętro jest taki RBK z wkładkami 50A. Można spokojnie otworzyć bez obaw?

    Jaka jest różnica pomiędzy RBK 00 a RBK 1?
  • Poziom 15  
    Znamionowy prąd łączeniowy Ie. Co to za parametr?

    W tym dokumencie nie ma nic na temat tego jaki prąd są w stanie komory gaszeniowe ugasić.
  • Specjalista elektryk
    strfind napisał:

    Chciałbym się dowiedzieć jaki maksymalny prąd można bezpiecznie rozłączyć takim rozłącznikiem aby nie powstał łuk elektryczny? Czy tam zawierają się jakieś układy gaszenia łuku?




    Jak z samej definicji rozłącznika wynika może on rozłączać prądy robocze, więc umożliwia on rozłączenie obwodu pod obciążeniem na jakie jest zaprojektowany, dlatego między innymi znajduje się na nim informacja "rozłączać szybko", aby zminimalizować czas trwania łuku.
    Jednak zgodnie z dobrą praktyką (i w celu wydłużenia żywotności rozłącznika) powinno się w miarę możliwości odciążyć obwód przed otwarciem rozłącznika.
  • Poziom 25  
    strfind napisał:
    Chciałbym się dowiedzieć jaki maksymalny prąd można bezpiecznie rozłączyć takim rozłącznikiem aby nie powstał łuk elektryczny?

    RBK 00 IN=160 A, UN=690 V
    RBK 1 IN=250 A, UN=690 V
  • Specjalista elektryk
    Zwracam też uwagę, że według karty katalogowej, do której link wstawiłem powyżej, przy przerywaniu prądu znamionowego trwałość rozłącznika to tylko 200 cykli łączeniowych. Dlatego jak napisał kol. Miniax:
    Miniax napisał:
    Jednak zgodnie z dobrą praktyką (i w celu wydłużenia żywotności rozłącznika) powinno się w miarę możliwości odciążyć obwód przed otwarciem rozłącznika.
  • R.I.P. Zasłużony dla elektroda
    strfind napisał:


    Chciałbym się dowiedzieć jaki maksymalny prąd można bezpiecznie rozłączyć takim rozłącznikiem aby nie powstał łuk elektryczny?

    Prąd o wartości ok. 1A.
    strfind napisał:
    Czy tam zawierają się jakieś układy gaszenia łuku?

    Tak.
    strfind napisał:

    W bloku na każde piętro jest taki RBK z wkładkami 50A. Można spokojnie otworzyć bez obaw?

    Nie.
    strfind napisał:

    Jaka jest różnica pomiędzy RBK 00 a RBK 1?

    TWK napisał:
    Wielkość wkładek, które się do niego wkłada.

    Racjonalną decyzję podejmować można tylko wtedy, kiedy się posiada dostateczny zasób informacji. Zamykam.