układ testujący opraw awaryjnych

12 Wrz 2015 15:08 765 4
  • Poziom 15  
    Cytat:
    Musi istnieć możliwość testowania opraw oświetlenia awaryjnego bez wyłączania zasilania. Oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym źródłem zasilania powinny być wyposażone w wewnętrzny układ testujący lub być podłączone do zdalnego układu testującego (według PN-EN 60598-2-22).



    W moim wypadku własne źródło zasilania to pakiet akumulatorów wewnątrz każdej oprawy. W każdej oprawie co prawda jest przycisk do testowania. Jednak skoro ma przez godzinę co najmniej świecić "awaryjnie" to dlaczego nie mogę odłączyć zasilania podstawowego (danego obwodu lamp)?
  • IGE-XAO
  • Admin Elektroenergetyka
    Rozładujesz akumulatory i oprawy przez następne kilka godzin będą nie do użytku.
    Pomijam już przepis ale zastanów się co w przypadku opraw dwusystemowych?
  • IGE-XAO
  • Poziom 15  
    Łukasz-O napisał:
    Rozładujesz akumulatory i oprawy przez następne kilka godzin będą nie do użytku.

    Wszystkie oprawy znajdują się w garażu naziemnym w którym jest jasno a światło jest załączane z czujek dopiero po zmroku. Jeśli bym odłączył na godzinę to i tak by się zdążyły naładować bo test bym wykonał około południa.

    Łukasz-O napisał:
    co w przypadku opraw dwusystemowych?

    W moim przypadku nie jest to istotne gdy robię test w dzień, prawda?


    Łukasz-O napisał:
    Pomijam już przepis

    Chciałbym wiedzieć właśnie dlaczego w przepisie wspominają o testerze na oprawie a żeby świecił to trzeba godzinę go trzymać? :)
  • Specjalista elektryk
    strfind napisał:
    Chciałbym wiedzieć właśnie dlaczego w przepisie wspominają o testerze na oprawie a żeby świecił to trzeba godzinę go trzymać?

    Wydaje mi się że kolega myli trochę pojęcia.

    Przycisk test na oprawie służy do ręcznego sprawdzenia przełączania na zasilanie z wbudowanej baterii. A badanie czy tam testowanie czasu podtrzymania z akumulatora przeprowadza się po wyłączeniu zasilania dla obwodu opraw oświetlenia awaryjnego poprzez zabezpieczenie lub jeżeli jest specjalny przycisk testujący w rozdzielnicy elektrycznej. Test na oprawie to sprawdzenie działania a test w rozdzielnicy to sprawdzenie działania + stanu baterii.

    Test działania oprawy można przeprowadzać codziennie przyciskiem na oprawie, a test badania funkcji podtrzymania przez jedną godzinę przeprowadza się raz w roku.

    Nikt przecież nie będzie przy każdej oprawie godzinę czasu trzymał przycisk testujący bo na chleb nie zarobi i jest to fizycznie prawie niemożliwe.
  • Poziom 15  
    .Jack napisał:
    Nikt przecież nie będzie przy każdej oprawie godzinę czasu trzymał przycisk testujący bo na chleb nie zarobi i jest to fizycznie prawie niemożliwe.

    :)

    strfind napisał:
    Musi istnieć możliwość testowania opraw oświetlenia awaryjnego bez wyłączania zasilania.


    .Jack napisał:
    A badanie czy tam testowanie czasu podtrzymania z akumulatora przeprowadza się po wyłączeniu zasilania dla obwodu opraw oświetlenia