Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Salus RT300 + Hager EK520 - Wymiana starego termostatu - ogrzewanie podłogowe

16 Wrz 2015 23:53 1524 4
  • Poziom 6  
    Cześć,

    Chciałbym prosić Was o pomoc w podłączeniu nowego termostatu do sterowania temperaturą ogrzewania podłogowego.

    Obecne podpięcie termostatu Satus RT300 wygląda następująco:
    Salus RT300 + Hager EK520 - Wymiana starego termostatu - ogrzewanie podłogowe
    i zostało wykonane wg tego opisu:
    Salus RT300 + Hager EK520 - Wymiana starego termostatu - ogrzewanie podłogowe

    Nowy termostat to Hager EK520, schemat z instrukcji wygląda następująco:
    Salus RT300 + Hager EK520 - Wymiana starego termostatu - ogrzewanie podłogowe

    Dzięki za wszelkie sugestie.
    [3.12.2020, webinar] Zagadnienia pomiarowe w nowoczesnej inżynierii materiałowej. Zarejestruj się
  • Specjalista elektryk
    Poprzedni Salus sterował kotłem czy pompą od podłogówki ?
  • Poziom 6  
    kasprzyk napisał:
    Poprzedni Salus sterował kotłem czy pompą od podłogówki ?


    Pompa do podłogówki.
  • Specjalista elektryk
    kamil1986891 napisał:
    Nowy termostat to Hager EK520, schemat z instrukcji wygląda następująco:

    Tak na chłopski rozum bez zaglądania w instrukcje montażu termostatów to:
    Brązowy oznaczony jako L w starym podłączeniu zgodnie z nowym schematem na zacisk nr. 2
    Niebieski oznaczony jako LS w starym podłączeniu zgodnie z nowym schematem na zacisk nr. 3
    Zielono-żółty czyli przewód ochronny na nowym schemacie nie jest uwzględniony, prawdopodobnie termostat jest w II klasie i nie wymaga podłączenia ( zostawiamy niepodłączony zaizolowany).
  • Specjalista elektryk
    Dokładnie tak jak pisze .Jack