Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

salus 091 flrf - Salus 091 flrf a podłączenie do pieca Junkers zs 14-2 dv ke 23

25 Wrz 2015 11:23 2994 5
  • Poziom 6  
    Witam.
    Jestem nowy na forum.

    Mam problem z podłączeniem regulatora bezprzewodowego firmy Salus 091flrf.
    Posiadam piec dwu funkcyjny Junkers zs 14-2 dv ke 23. Nie znam się na tym i nie chcę niczego zepsuć. Nie wiem pod które styki podpiąć. Czy drugi schemat podłączenia (pierwsze foto) jest odpowiedni? Pod które styki podpiąć się w piecu?
    Załączam również zdjęcie styków w piecu.

    Proszę o pomoc.

    Pozdrawiam.
    [3.12.2020, webinar] Zagadnienia pomiarowe w nowoczesnej inżynierii materiałowej. Zarejestruj się
  • Poziom 16  
    pierwszy schemat jest właściwy - w urzadzeniu grzewczym łączysz w msc zwory Ls-Ns
  • Poziom 6  
    dzięki za odpowiedź.
    Rozumiem, ze COM idzie do LS a NO do NS?
    A do L i N z odbiornika muszę podłączyć zwykłą wtyczkę elektryczną?
  • Poziom 16  
    sorki ale chodzi o styki LrLs - wyjmujesz zworę, wpinasz przewody - nie ma znaczenia który do którego.
    Zasilanie moze byc z zewnątrz czyli wtyczką
  • Poziom 6  
    Dzieki. Sprawdzę niebawem.
  • Poziom 6  
    Sprawdziłem. aby działało, trzeba podłączyć pod RT i Ls.
    Mam jednak pytanie. Aby regulator włączał i wyłączał CO, to piec musi być ustawiony tryb ogrzewania?