Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Wyszukiwarki naszych partnerów

Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Europejski lider sprzedaży techniki i elektroniki.
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Zasilacz do puszki podtynkowej - domofonowy

mrxaoo 29 Wrz 2015 21:14 1911 26
  • #1 29 Wrz 2015 21:14
    mrxaoo
    Poziom 9  

    Witam,

    mam problem z podłączeniem domofonu. Pociągnięty mam kabel zasilający 230V. Nie mam możliwości wpięcia się w klasyczne gniazdko zwykłym zasilaczem, więc chciałbym zakupić najmniejszy możliwy zasilacz, który włożę w puszkę podtynkową i na niej zamontuję domofon. Z elektroniki jestem zielony, potrzebowałbym konkretny model, który mogę zakupić w przykładowym sklepie internetowym bądź na dowolnym portalu aukcyjnym :)

    Aha, zasilacz na 12V - takie domofony chyba są najpopularniejsze.

    Moderowany przez suworow:

    A może tak kolega da nam szansę sobie pomóc i napisze jakie ma okablowanie i oczekiwania. Obawiam się że kolega zaczynając o zasilacza, zabiera się do tego tematu od drugiej ( eufemizm) strony.

    0 26
  • #3 29 Wrz 2015 21:35
    sosarek
    Poziom 43  

    mrxaoo napisał:
    Pociągnięty mam kabel zasilający 230V

    Skąd? Na końcu kabla (wychodzącego zapewne w lokalu) nie masz gdzieś w pobliżu gniazd lub rozdzielni elektrycznej? Pisząc "domofon" masz na myśli kasetę zewnętrzną czy unifon (słuchawkę)? Masz dodatkowo jakieś kable doprowadzone do kasety czy tylko zasilający?

    0
  • #4 30 Wrz 2015 07:42
    mrxaoo
    Poziom 9  

    A no właśnie tak myślałem. Zapomniałem, że tutaj są profesjonaliści i jak coś robić do białej kości. Przepraszam.

    Domek jednorodzinny, unifon 1 sztuka, kaseta zewnętrzna, elektrozamek. Kabel sygnałowy na linii unifon - brama mam pociągnięty 8 żyłowy.

    Dodano po 3 [minuty]:

    sosarek napisał:
    mrxaoo napisał:
    Pociągnięty mam kabel zasilający 230V

    Skąd? Na końcu kabla (wychodzącego zapewne w lokalu) nie masz gdzieś w pobliżu gniazd lub rozdzielni elektrycznej? Pisząc "domofon" masz na myśli kasetę zewnętrzną czy unifon (słuchawkę)? Masz dodatkowo jakieś kable doprowadzone do kasety czy tylko zasilający?


    Niestety w pobliżu nie mam gniazdka, rozdzielnia jest dość daleko i odpadają wersje z zamontowaniem listwowych zasilaczy.

    Dodano po 5 [minuty]:

    Freddy napisał:


    No problem polega w tym, że tak wygooglać to dam radę, tylko że takich zasilaczy jest bardzo dużo, a ja się na tym nie znam i nie wiem czym się różni zasilacz A od zasilacza B, a skoro chcę to zamknąć w puszcze pod tynkiem, to wolałbym nie mieć z tym problemów przez dłuższy czas...

    PS. wszystkie zasilacze które pokazałeś na portalu na a... w opisie sugerują zastosowanie do oświetlenia. I dla mnie, jako laika w tej dziedzinie, już zapala się światełko - czy to będzie działać?

    0
  • #5 30 Wrz 2015 07:44
    suworow
    Admin Zabezpieczenia Stacjonarne

    A żeby kolega wiedział. Po prostu robić dobrze i tyle. Jak udzielać porad to optymalnych a nie jakiś tam. Po byle jaką poradę to może się kolega śmiało zgłosić do handlarza na znanym serwisie aukcyjnym. Często na swej drodze spotykam klientów którym ktoś udzielił jakiejś tam porady.
    Pytania:
    Odległość kablowa do furtki ?
    Kabel idzie bezpośrednio, nie zahacza o jakąś puszkę, rozdzielnię?
    Wprowadzony już na słupek czy można zahaczyć o jakieś źródło 230V ( napęd bramy jakiś inny kabel wyprowadzony na ogród) ?
    Czy pod unifonem można powiększyć otwór tak aby wszedł tam nie mały zasilacz a trafo. Może można przewiercić się przez ścianę i po jej drugiej stronie cos takiego umieścić.
    Pozdrawiam


    ps. generalnie dążę do tego czy da się założyć klasyczny domofon analogowy, czy raczej będzie trzeba poprzestać na jakimś "dwużyłowcu".

    0
  • #6 30 Wrz 2015 11:11
    karl102
    Poziom 27  

    W tym "dwużyłowcu" wyczuwam pewną niechęć, lecz mam nadzieję, że dotyczy ona wyrobów z bliższego czy też dalszego wschodu.
    Na bazie tego okablowania z zasilaczem umieszczonym obok unifonu zupełnie spokojnie można zainstalować Cyfrala, Elfona czy też ACO.

    0
  • #7 30 Wrz 2015 13:01
    Freddy
    Poziom 43  

    Freddy napisał:
    http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=zasilacz+podtynkowy&bmatch=s0-hou-1-4-0907
    https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=zasilacz+podtynkowy
    suworow napisał:
    1. Link do aukcji
    2. Co ma sobie pytający z tym zasilaczem zdaniem kolegi zrobić?
    Jestem zaskoczony że kolega z takim stażem produkuje takie wpisy.

    To nie jest link do aukcji, lecz do wyszukiwarki Allegro.
    Autor pytał o
    mrxaoo napisał:
    ... chciałbym zakupić najmniejszy możliwy zasilacz, który włożę w puszkę podtynkową ...

    podałem więc linki do takich zasilaczy.

    0
  • #8 30 Wrz 2015 17:18
    mrxaoo
    Poziom 9  

    suworow napisał:
    Pytania:
    Odległość kablowa do furtki ?

    15m
    Cytat:

    Kabel idzie bezpośrednio, nie zahacza o jakąś puszkę, rozdzielnię?

    kabel na trasie furtka-unifon jest "łączony" w dość dostępnym miejscu, w szafie :)
    Cytat:
    Wprowadzony już na słupek czy można zahaczyć o jakieś źródło 230V ( napęd bramy jakiś inny kabel wyprowadzony na ogród) ?

    Raczej odpada.
    Cytat:
    Czy pod unifonem można powiększyć otwór tak aby wszedł tam nie mały zasilacz a trafo.

    Głębokość ściany 11 cm, szerokość/wysokość ograniczona jest wielkością unifonu. Chyba, że pozwolimy zatynkować to na wieczność, to wtedy mogę wychapać dziurę dość dużą, ale na głębokość mniejszą niż 11cm.
    Cytat:
    Może można przewiercić się przez ścianę i po jej drugiej stronie cos takiego umieścić.

    Odpada.

    Dodano po 1 [minuty]:

    karl102 napisał:
    W tym "dwużyłowcu" wyczuwam pewną niechęć, lecz mam nadzieję, że dotyczy ona wyrobów z bliższego czy też dalszego wschodu.
    Na bazie tego okablowania z zasilaczem umieszczonym obok unifonu zupełnie spokojnie można zainstalować Cyfrala, Elfona czy też ACO.


    Ja nie mam żadnego obrzydzenia. Zacząłem właśnie myśleć o takim rozwiązaniu, tylko nie wiedziałem, że będzie taki problem z zasilaczem. Zasilacz nie może być obok, musi być zamknięty i ukryty w ścianie, przykryty unifonem.

    0
  • #9 30 Wrz 2015 18:15
    sosarek
    Poziom 43  

    Freddy napisał:
    To nie jest link do aukcji, lecz do wyszukiwarki Allegro.

    Urządzenia widoczne tam w chwili obecne widnieć będą zawsze - wątpię.
    mrxaoo napisał:
    Kabel sygnałowy na linii unifon - brama mam pociągnięty 8 żyłowy.

    Centralkę domofonową montujesz zatem w domu, z niej idziesz do unifonu, i owym kablem 8 żyłowym do kasety, kabel elektryczny możesz ew.zastosować do sterowania elektrozaczepem przy furtce.
    mrxaoo napisał:
    kabel na trasie furtka-unifon jest "łączony" w dość dostępnym miejscu, w szafie

    Jakiej? Odzieżowej, z obuwiem? ;) Sprecyzuj - czy masz może na myśli jakąś szafę energetyczną?

    0
  • #11 30 Wrz 2015 18:44
    kortyleski
    Poziom 40  

    Dobra. Jeszcze raz po kolei. Jest puszka pod Unifon. Co z niej wystaje i gdzie idzie? Najlepiej prosty rysunek. Z zaznaczeniem połączeń w szafie.

    0
  • #12 30 Wrz 2015 19:25
    mrxaoo
    Poziom 9  

    sosarek napisał:
    kabel na trasie furtka-unifon jest "łączony" w dość dostępnym miejscu, w szafie

    Jakiej? Odzieżowej, z obuwiem? ;) Sprecyzuj - czy masz może na myśli jakąś szafę energetyczną?



    Hahaha, no faktycznie, na forum tego typu nie napisać precyzyjnie to oznaka totalnego lamerstwa... przepraszam.... Szafa odzieżowa w wiatrołapie :)

    0
  • #14 30 Wrz 2015 19:35
    mrxaoo
    Poziom 9  

    Nie mam możliwości. Jest to już zabudowane i przykryte wszystko szafą.
    Ale kabel 230V mam "wyciągnięty" w miejscu unifonu.

    Dodano po 4 [minuty]:

    Więc jeszcze raz po kolei.
    Idąc od środka mieszkania.
    1. Miejsce na unifon - ściana goła.
    2. W miejscu na unifon wystaje wyciągnięty kabel 230V
    3. W miejscu na unifon wystaje wyciągnięty kabel 8 żyłowy
    4. Kabel 8 żyłowy idzie za szafą ubraniową, kończy się w szafie ubraniowej
    5. Tam gdzie kończy się kabel 8 żyłowy w szafie ubraniowej, wystają też kable z zewnątrz domu. Tutaj będę łączył kabel żelowy wieloparowy z tym żyłowym z unifonu.
    6. Żelowy wieloparowy z szafy idzie pod posadzką do ogrodzenia
    7. Przy ogrodzeniu wychodzi kabel po słupku.

    0
  • #15 30 Wrz 2015 22:01
    zybex
    Pomocny dla użytkowników

    Ciągle nie piszesz jaki masz unifon i czy do niego masz osobno zasilacz (centralkę)? Czy to unifon z wbudowaną elektroniką, która współpracuje bezpośrednio z kasetą zewnętrzną i wymaga tylko zwykłego zasilacza?

    0
  • #16 30 Wrz 2015 22:31
    mrxaoo
    Poziom 9  

    Nie mam jeszcze wybranego żadnego modelu, chcę najpierw zacząć temat od kwestii samego zasilania. Modeli na 230V znalazłem chyba 2 sztuki (nic się nie podobało małżonce), modeli na 12V jest zatrzęsienie. Stwierdziłem, iż po zastosowaniu zasilacza na 230V=>12V problem rozwiąże się sam i zakupię dowolny model dostępny w lokalnym sklepie elektronicznym (z naciskiem na polskich producentów, nie chińczyki).

    0
  • #17 01 Paź 2015 08:12
    kortyleski
    Poziom 40  

    Więc zacznij od wyboru zestawu. Pod unifonem spokojnie coś zmiescisz.

    0
  • Pomocny post
    #18 01 Paź 2015 08:26
    suworow
    Admin Zabezpieczenia Stacjonarne

    karl102 napisał:
    W tym "dwużyłowcu" wyczuwam pewną niechęć, lecz mam nadzieję, że dotyczy ona wyrobów z bliższego czy też dalszego wschodu.

    I nie była to nadzieja " licha marna". Dokładnie chodzi o te wynalazki ze wschodu okupujące półki w marketach i serwisy aukcyjne, a których nie uświadczysz w w wielu porządnych specjalistycznych sklepach i hurtowaniach. W żadnym wypadku nie miałem na myśli wymienianych przez kolegę.
    Do autora:
    Nie interesuje nas czy ten kabel prowadzony jest pod płytkami czy nie, jak i to jakiego one są koloru. Ale interesuje nas topologia okablowania i możliwe punkty styku z siecią 230. Gdyby w tej szafie obok styku kabli mogło się znaleźć 230V żona mogłaby wybierać w zasadzie ze wszystkich modeli dostępnych na rynku. Druga opcja to jeżeli kabel z zasilaniem do domofonu poprowadzono bezpośrednio z rozdzielni, tam umieścić zasilacz .
    Szkoda że kolega nam te istotne informacje tak dawkuje. O punkty styku z siecią 230V pytałem już wcześniej. Ten temat powinien się zamknąć wyjaśnić w kilku postach.

    Pozdrawiam szerokie grono specjalistów skupionych wokół tematu.

    0
  • #19 01 Paź 2015 21:38
    mrxaoo
    Poziom 9  

    suworow napisał:
    Nie interesuje nas czy ten kabel prowadzony jest pod płytkami czy nie, jak i to jakiego one są koloru. Ale interesuje nas topologia okablowania i możliwe punkty styku z siecią 230. Gdyby w tej szafie obok styku kabli mogło się znaleźć 230V żona mogłaby wybierać w zasadzie ze wszystkich modeli dostępnych na rynku. Druga opcja to jeżeli kabel z zasilaniem do domofonu poprowadzono bezpośrednio z rozdzielni, tam umieścić zasilacz .
    Szkoda że kolega nam te istotne informacje tak dawkuje. O punkty styku z siecią 230V pytałem już wcześniej. Ten temat powinien się zamknąć wyjaśnić w kilku postach.


    No cóż, przyznałem, iż jestem noga z elektryki. Nie wiem do końca jakie informacje są potrzebne dla specjalisty, stąd "dawkowanie" emocji, ale staram się precyzyjnie odpowiadać na pytania i wątpliwości.
    Odpowiadam dalej:
    1. obok styku kabli nie ma 230V.
    2. Kabel nie jest bezpośrednio z rozdzielni, wisi na nim kilka innych gniazdek, więc odpada zasilacz w rozdzielni :(

    Niestety, elektryke i tele-technikę ciągnął mi w domu "wujek" - zawodowy elektryk-energetyk wysokich napięć. Bardzo uczynny wujek, nie dało się go przekonać, aby nie robił tej roboty... i wyszło tak słabo, że do tej pory nie potrafię ogarnąć elektryki w domu i co chwila odnajduję takie gnioty jak ten domofon...
    Przepraszam, że wszystkim truję głowę, zazwyczaj z takimi problemami daję sobie radę sam, ale tym razem mnie to przerosło.

    Dodano po 2 [minuty]:

    kortyleski napisał:
    Więc zacznij od wyboru zestawu. Pod unifonem spokojnie coś zmiescisz.


    No właśnie zacząłem od drugiej strony... byłem przekonany, że sprawa jest prosta. Chciałem namiar na mały zasilacz 230V=>12V, który bezpiecznie schowam w puszce i nic się nie stanie, a potem sobie założę na to unifon...

    Dodano po 17 [minuty]:

    Czy mogę po prostu zastosować dowolny zasilacz np. taki do LEDów? Przykładowy opis z aukcyjnego portalu:


    "Zasilacz puszkowy np. do taśm LED 15W 12V okrągły

    Wodoodporny - Hermetyczny Klasa IP67, Certyfikaty CE, ROHS

    Markowa seria zasilaczy charakteryzujących się bardzo dobrymi parametrami, spełniającymi wszystkie normy (CE, EMC, RoHS), są solidnie wykonane i jednocześnie proste w montażu (m.in. posiadają otwory do montażu naściennego).

    Wersja okrągła pasuje do montażu w puszkach elektrycznych - 60mm.

    SPECYFIKACJA PRODUKTU

    Napięce wejściowe 230V
    Moc wyjściowa 15W
    Napięcie wyjściowe 12V
    Natężenie wyjściowe 1,25A
    Stopień ochrony IP44
    Średnica 55mm

    Albo np. coś takiego:
    http://ledix.pl/pl-PL/znp-08-12.html

    0
  • #20 03 Paź 2015 18:43
    zybex
    Pomocny dla użytkowników

    Nie polecam zasilacza do led-ów. Jak chcesz kupić zasilacz do domofonu to wpisz hasło: zasilacz domofonowy na znanym portalu aukcyjnym i zobaczysz co się pokaże.

    0
  • #21 04 Paź 2015 11:33
    kortyleski
    Poziom 40  

    Zasilacz to zasilacz. Do czego jest pierwotnie przeznaczony to nie ma znaczenia. Najwyżej na wyjściu kondensator dołożyć.

    0
  • #22 04 Paź 2015 11:50
    suworow
    Admin Zabezpieczenia Stacjonarne

    Do autora.
    Tak jak pisałem. Kolega zabrał się od tego od " drugiej strony. Poda kolega jakie domofony podobają się żonie, a potem zastanowimy się jak to zasilić
    Podpowiem tylko że do opisanych warunków pasowałby commax. zasilany bezpośrednio z 230V wymaga tylko zasilacza zaczepu który zmieściłby się śmiało w puszcze ( np zasilacz dopuszkowy firmy pulsar).
    Dlaczego tak. Ano zobacz sobie Aco i jego wymagania odnośnie zasilania.
    Pozdrawiam

    0
  • #24 04 Paź 2015 12:08
    suworow
    Admin Zabezpieczenia Stacjonarne

    Freddy napisał:
    Poda kolega jakie domofony podobają się żonie, a potem zastanowimy się jak to zasilić
    To teraz tak się dobiera domofony :)?

    Trzeba było czytać co napisał autor.
    Freddy napisał:
    Po drugie Commax są relatywnie dużo tańsze.

    od żony? :) . Nie wiem co kolega chciał prze to powiedzieć.

    0
  • Pomocny post
    #26 06 Paź 2015 19:52
    todaks
    Poziom 19  

    Dla większości domofonów wystarczy zasilacz PSC12015 Pulsar. Montujesz go w puszce elektrycznej pod unifonem. W ten sposób zapewnisz sobie dostęp. Pamiętaj że zasilacze impulsowe ( a ten taki jest ) mają trwałość od 3 do 5 lat. Wymiary zasilacza :62mm średnica, 28mm grubość. Cena około 40 zł . Jego wydajność max 1,5A , zalecane - nie przekraczać w pracy ciągłej 1A czyli 12Wat.

    0
  • #27 09 Paź 2015 10:17
    mrxaoo
    Poziom 9  

    todaks napisał:
    Dla większości domofonów wystarczy zasilacz PSC12015 Pulsar


    Panowie, dokładnie o coś takiego mi chodziło. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie. Wiem, że do tematu powinienem zapewne podejść od innej zupełnie strony, ale czasem trzeba iść na skróty. Tak czy owak, na tym etapie zamykam wątek. Raz jeszcze dzięki!

    0
TME logo Szukaj w ofercie
Zamknij 
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
TME Logo