Dobranie transformatora do cewki elektrozaworu

30 Wrz 2015 09:57 1128 8
  • Poziom 10  
    Witam!
    Proszę o pomoc w dobraniu transformatora do cewki elektrozaworu.
    Cały elektrozawór to 21H9KV180/8W / cewka to RBDA08024AS
    Wg producenta zasilana 24V/50Hz 8W, natomiast w instrukcji piszą, że pobór mocy na rozruchu to 25 VA~, podtrzymanie 14,5 VA~

    Chciałem ją zasilać z transformatora INDEL TMBZ 12/016M o parametrach 230V AC / 24V 0,5A 12VA

    Elektrozawór
    http://sklep.elektrozawory.pl/elektrozawory_21HKV
    Cewka
    http://sklep.elektrozawory.pl/czesci
    Transformator
    https://sklep.avt.pl/transformator-tmbz-zalewany-230v-24v-0-5a.html

    Niby akurat, ale jak to jest z tą mocą rozruchu cewki? Czy można uszkodzić cewkę takim transformatorem lub ten transformator jest za słaby?

    Może lepszy będzie INDEL TMBZ 20/016M o parametrach 230V AC / 24V 0,83A 20VA lub inny mocniejszy?

    Można zastosować jakiś rodzaj zabezpieczenia samej cewki na różne dziwne przypadki? Czy podpiąć bezpośrednio jak leci.
  • Metal Work Pneumatic
  • Poziom 21  
    Witam
    W chwili podłączenia zaworu do zasilania przez krótką chwile płynie w obwodzie prąd wielokrotnie większy niż w stanie stabilnym. Wynika to z faktu, że obciążenie jest indukcyjne. Moc transformatora może, być dużo większa niż podaje producent. Nie uszkodzisz w ten sposób zaworu. Istotne jest zachowanie napięcia zalecanego przez producenta.
    Pozdrawiam
    W.B.
  • Metal Work Pneumatic
  • Poziom 10  
    Zachowam napięcie zalecane przez producenta - zawór 24 VAC, transformator 24VAC (bez obciążenia 32 VAC, domyślam się że spadnie do 24 VAC).
    Pytanie na ile transformatory wytrzymują pik prądu na rozruchu i czy się od razu spali?
    Pytanie czy koniecznie muszę dawać transformator min 25VA, żeby był zgodny z mocą rozruchu cewki? Czy starczy 12VA (ew. 20 VA) skoro w czasie stabilnej pracy zawór pobiera 8W.
    Biorąc pod uwagę 25VA na rozruchu przy napięciu 24V transformator powinien być minimum 1A?
  • Poziom 21  
    Nie spali się. Tylko może nie zamknąć zaworu.
  • Poziom 10  
    Właściwie to nie wiem na czym stoję ;) To jaki ten transformator powinien być minimalnie?
  • Poziom 38  
    zielas napisał:
    Właściwie to nie wiem na czym stoję ;) To jaki ten transformator powinien być minimalnie?


    Aby nastarczył prądu na ten pik. :-) Aby zawór zadziałał poprawnie.
    Zwróć uwagę na to że trafo zasilające twoje mieszkanie i sąsiadów ma np. 100kW, a twoje największe odbiorniki np. 2 kw.
    Oczywiście zbyt duże trafo będzie marnowało energię na pracy jałowej, tj. bez obciążenia. Oraz spadek napięcia przy zbyt małym odbiorze może nie być wystarczający aby mieścić się w parametrach max. napięcia odbiornika-zaworu.

    Jeśli chcesz zabezpieczyć cewkę to wstaw bezpiecznik odpowiadający max. prądowi zasilania, a jeśli chcesz zabezpieczyć przed wzrostem napięcia to wstaw stabilizator napięcia, ale on pewnie przekroczy wartość cewki i jej wymiany.
  • Poziom 10  
    Czyli zapewniając cewce transformator wystarczający na pik przy rozruchu jest ryzyko, że przy normalnej pracy napięcie na wyjściu będzie za duże i uszkodzi cewkę :(
    Trzeba było pozostać przy zasilaniu cewki 230V~
    A jak takie transformatory znoszą pik przekraczający wartości max? Od razu musi się spalić czy może jeden pik dziennie zniesie przez te kilka raz pracy?
  • Poziom 42  
    Zniesie spokojnie. Transformator daje się kilkunastokrotnie przeciazac. Na te ułamki sekund. Daj ten 12w i będzie oki.
  • Poziom 10  
    Dzięki bardzo za pomoc.