Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Immergas Victrix 26 2l brak CWU

procom1 03 Oct 2015 17:52 2334 2
  • #1
    procom1
    Level 2  
    Witam
    Jak w temacie kocioł załącza się przy odkręcaniu wody, temperatura na wyświetlaczu rośnie w bardzo szybkim tempie, wentylator bardzo głośno huczy po czym następuje zatrzymanie pracy i wyświetla błąd E27. Woda w kranie dalej zimna po czym zaczyna lecieć trochę cieplejsza aż zleci cała z kotła. Po chwili błąd się resetuje i cały cykl się powtarza na nowo. Rurki wylotowe z pieca podczas grzania zimne i CO i CWU. Po wyłączeniu pieca z gniazdka i włączeniu wtyczki ponownie piec startuje i bardzo gorąca woda zlatuje rurką do CO jakby gdzieś się kumulowała podczas podgrzewania nim wyskoczy E27. Czy ktoś miał podobną awarię? CO pracuje normalnie.
  • #2
    Magister_123
    Level 36  
    Wnioskuję że to kocioł dwufunkcyjny?
    Do sprawdzenia zawór trójdrogowy z siłownikiem i wymiennik płytowy.
  • #3
    procom1
    Level 2  
    Już wszystko działa. Winowajca to wymiennik totalnie zabrudzony.
    Dzięki za szybką reakcję.
    Tema zamknięty