POdbicie napięcia zmiennego, spadek napięcia na przewodach

05 Paź 2015 17:19 1302 8
  • Poziom 11  
    Mam problem, w domu jednorodzinnym poprzedni właściciel genialnie do dzwonków na furtce i bramie ułożył kabel 8*0,13mm2. Długość kabla na oko to ok. 15m, rezystancja zmierzona miernikiem uniwersalnym wynosi ok. 230Ohm. Chcę wykorzystać te przewody (pod kostką) i podłączyć dzwonek. Mam transformator teroidalny 230/12V o mocy (chyba) 100VA. Przyciski dzwonkowe działają na przekaźnik R2 z cewką na 12V AC, który ma załączać dzwonek z cewką na 230V. I tu problem, napięcie na tej genialnej instalacji spada mi i przekaźnik nie łapie. Już połączyłem wszystkie żyły równolegle (2*po 4 żyły) i na cewce przekaźnika uzyskałem 7-8V, co nadal jest za mało. Zastosowałem transformatorek 230/18V 30VA i jeszcze gorzej, napięcie spadło do ~3V. Zastosowałem transformator teroidalny 230/12V 250Ah (!!!) i nadal przekaźnik nie łapie. Z furtki, gdzie przewody są krótsze przekaźnik łapie, ale nie trzyma tylko ciągle cyka (nadal za niskie napięcie) ...

    Proszę o propozycję rozwiązania pozwalającego podbić napięcie na cewce przekaźnika z ok. 7V do 12V AC.
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Pomocny post
    Poziom 43  
    romcost napisał:
    Już połączyłem wszystkie żyły równolegle (2*po 4 żyły) i na cewce przekaźnika uzyskałem 7-8V,
    romcost napisał:
    Zastosowałem transformatorek 230/18V 30VA i jeszcze gorzej, napięcie spadło do ~3V.
    Coś pokręciłeś, spadek napięcia na przewodach zależy od natężenia prądu płynącego przez przewód. Przy zasilaniu 18V nie może wystąpić niższe napięcie na cewce niż przy zasilaniu 12V. :cry:
    Typowy przekaźnik na 12V działa stabilnie przy prądzie ok 50mA, Jeżeli prawidłowo zmierzyłeś oporność przewodów to przepływ takiego prądu spowoduje na nich spadek napięcia ok. 11,5V. O tyle musisz podnieść napiecie zasilania w stosunku do znamionowego napięcia cewki przekaźnika = 12V. Transformator 24V/10W powinien wystarczyć.
    Sprawdź przy jakim prądzie działa twój przekaźnik :?:
  • Poziom 43  
    romcost napisał:
    ... 8*0,13mm2. Długość kabla na oko to ok. 15m, rezystancja zmierzona miernikiem uniwersalnym wynosi ok. 230Ohm ...
    To drut oporowy?
    15m drutu miedzianego 0,13mm2 powinien mieć oporność ok. 2Ω.
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 11  
    ... to 2*4 żyły *0,13 mm2 / 2*15m i tak mi Metex pokazuje... Też w to nie wierzyłem :(
  • Poziom 43  
    Może zmierzyłeś oporność cewki przekaźnika zamiast przewodów (cewka może mieć 200-250 Ω) albo gdzieś jest wpięty opornik szeregowy. Przyjąłem twój wynik jako wiarygodny, gdyby to było ok. 2Ω jak pisze Rzuuf to tak silny spadek napięcia by nie wystąpił.
    Rzuuf napisał:
    15m drutu miedzianego 0,13mm2 powinien mieć oporność ok. 2Ω.

    Sprawdź czy połaczenia gdzieś nie zaśniedziały? Prąd zadziałania przekaźnika już sprawdziłeś?
  • Poziom 11  
    ... Jutro jeszcze sprawdzę, teraz jestem w pracy. Rezystancję mogą też "podnosić" zaśniedziałe styki w wyłącznikach, nie czyściłem ich a wyglądały nie najlepiej. Jak znajdę inne to wymienię je lub wyczyszczę też do pewności.
    PS.
    To układ prądu zmiennego nie stałego.
  • Poziom 43  
    Zaśniedziałe styki mogą tłumaczyć dziwne spadki napięcia.
    romcost napisał:
    To układ prądu zmiennego nie stałego
    Zapomniałem :(
    Oporność cewki przekaźnika rzędu 50 Ω i prąd rzędu 300 mA. Ale nawet dla takiego prądu na przewodach o oporności 2Ω spadek napięcia poniżej 1V.
  • Poziom 11  
    Problem rozwiązany (ale wstyd). Wszystko zadziałało na transformatorze teroidalnym 230/12V 100VA. Rezystancja przewodów z dzwonkiem po wyczyszczeniu styków niezmierzalna miernikiem uniwersalnym (<0,2Ohm). Rezystancja cewki przekaźnika R2 12V AC 45Ohm. Prąd przekaźnika <0,1A...
    A teraz przyczyna :) Zwarcie na zasilaniu przekaźnika. Nie sprawdziłem tego wcześniej, a jak "fachowcy od GK" robili mi obudowę to poruszali kablami, część żył złamała się a jedna żyła z kabla FTP robiła zwarcie (teraz dodatkowo zlutowałem je). Że była to tylko jedna żyła i tylko dotykała drugiego przewodu (za teroidem po stronie 12V) to prąd zwarciowy powodował jedynie znaczny spadek napięcia na transformatorze do ok. 7V... A wyszło mi to, kiedy chciałem zmierzyć prąd pobierany przez cewkę przekaźnika i miernik pokazał mi 5,2 A (!!!) Wstyd na całego, ale ważne że działa i dzięki za pomoc.
  • Poziom 31  
    Nie mówi się transformator "teroidalny" tylko "toroidalny".
    A ten cieniutki drucik powinieneś zabezpieczyć bezpiecznikiem . Bo w razie niesprzyjających okoliczności ta instalacja ulegnie szybkiemu uszkodzeniu.