Prąd do garażu - Instalacja od nowa

TheLatos99 07 Paź 2015 17:32 975 10
  • #1 07 Paź 2015 17:32
    TheLatos99
    Poziom 2  

    Witam. Odremontowaliśmy przydomowy budynek gospodarczy, przewód od prądu był "w powietrzu" (z domu przez słupek do garażu) niestety ktoś wspaniałomyślny przywiózł sobie opał traktorem i zahaczyli o kabel. Jako że instalacja ta jest pewnie jeszcze na aluminiowych przewodach to postanowiliśmy zrobić nową, tyle że w ziemi.
    Dysponuję kablem 4x1,5, który miałby obsłużyć rzeczy typu wiertarka, bosch, kosiarka elektryczna, jakaś piła elektryczna i tego typu rzeczy, od święta może spawarka, wszystko na 230v. Wystarczy kabel z takimi przewodami? No i światło jeszcze, myślę że na świetlówkach i ledach wyszłoby maksimum 50 wat.
    Druga sprawa, chcieliśmy poprowadzić go pod ziemią. Problem jest tylko taki, że są to "ochłapy" (pocięte kawałki 8, 5 i 3 metry), z pewnością jeden kawałek nie wystarczy od domu do garażu. W jaki sposób to połączyć żeby nie było droższe niż drugi kabel w całości i żeby wytrzymało warunki panujące pod ziemią i czy w coś go schować, czy tak jak jest wrzucić go do piachu i zasypać? Oraz czy w domu podłączyć się pod gniazdko, czy wpinać się pod instalację. Co powiecie na ten temat?

    0 10
  • #2 07 Paź 2015 17:39
    BILGO
    Poziom 38  

    TheLatos99 napisał:
    Co powiecie na ten temat?

    Zapomnij o tym twoim "kablu z przewodami 4x1,5" tylko wezwij elektryka który bez problemu dobierze odpowiedni kabel i wykona instalację zgodnie z obowiązującymi przepisami ;)

    0
  • Pomocny post
    #3 07 Paź 2015 17:53
    .Jack
    Specjalista elektryk

    TheLatos99 napisał:
    W jaki sposób to połączyć żeby nie było droższe niż drugi kabel w całości i żeby wytrzymało warunki panujące pod ziemią

    Patrząc z punktu typowo ekonomicznego to aby połączyć te odcinki w ziemi to sama kasa wydana na komplety naprawcze czy puszki zalewane masą żywiczną wyjdą drożej niż te 15 m kabla YKY.
    Druga sprawa to przewód wielożyłowy YKY czterożyłowy powinien mieć przekrój min. 10 mm2 dla Cu i 16 mm2 dla Al z uwagi na żyłę PEN. Mniejszy przekrój to tylko przewód pięciożyłowy.
    Dodatkowo głębokość zakopania i sposób ułożenia też jest ściśle określony przez normy elektryczne.
    A kto obliczy spadki napięć, zapewnienie ochrony przeciwporażeniowej, warunki zwarciowe czy dobierze odpowiednie zabezpieczenia itd.
    Lepiej prace wykonać pod nadzorem wykwalifikowanego elektryka niż strzelić jakiegoś babola stwarzającego zagrożenie dla życia.

    0
  • #4 07 Paź 2015 17:55
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    Nie łączymy w ziemi takich kabli, po za tym sam przekrój może być za mały bo spawarka np: transformatorowa to za dużo na ten kabel.

    TheLatos99 napisał:
    Oraz czy w domu podłączyć się pod gniazdko, czy wpinać się pod instalację.

    Garaż ma mieć oddzielny bezpiecznik, więc tak jak pisał kolega zleć to elektrykowi.

    0
  • #5 07 Paź 2015 18:04
    kortyleski
    Poziom 41  

    Na półtorowce na odcinku ponad 8 metrów to posmarkasz a nie pospawasz. Rozwiązanie proste i tanie to przedłużacz rozwijany na czas pracy. I to nie taki od kosiarki tylko solidny. Ja do spawarki czy innych prac mam 3x4mm. Natomiast rozwiązanie stałe to już instalacja a tu są spore wymogi. Delikatnie obchodząc prawo możesz ją wykonać sam wg naszych porad. Później należy obowiązkowo wezwać elektryka który pomierzy twoją instalację i przyłączy ją do prądu. Zostaje tylko kwestia projektu, który być powinien. Ale to właśnie jest to delikatne obejście.

    0
  • #6 07 Paź 2015 20:44
    TheLatos99
    Poziom 2  

    Dobra, to już wiem, trzeba kupić nowy kabel. Jaki będzie optymalny dla moich wymagań? Jak się domyślam to lepiej miedziany. Ogólnie to ktoś byłby tak miły i wyrysowałby mi jakiś prosty schemat, jak go umieścić pod ziemią, co z bezpiecznikami?

    0
  • #7 07 Paź 2015 20:53
    .Jack
    Specjalista elektryk

    TheLatos99 napisał:
    Ogólnie to ktoś byłby tak miły i wyrysowałby mi jakiś prosty schemat, jak go umieścić pod ziemią,

    Nie ma problemu, chociaż w necie i na Forum można znaleźć - rysunek poniżej w załączniku.
    Co do przekroju YKY układanego w ziemi to standardem jest 5 x 10 mm 2 miedziany. Pomijając obliczenia lepiej dać zapas w razie zwiększenia mocy zapotrzebowanej dla garażu. Nie wiadomo czy w przyszłości nie zostanie zaplanowana przykładowo jakaś rozbudowa lub warsztat. I znów w ziemi kopać.
    Wykop wybobrować na 70 cm, przewód układać w podsypce piaskowej 1, potem ziemia rodzima 2 i pamiętać o ułożeniu folii ochronnej niebieskiej wzdłuż trasy.

    0
  • #8 07 Paź 2015 20:57
    plum1978
    Poziom 19  

    Z ekonomicznego punktu widzenia najlepiej wyjdzie YAKY 4*16 ( netto 3,7 zł metr)
    Jeśli będą zabruki, drogi kabel układasz w rurze DVK , po budynku do wysokości 2,5 m " od ziemi" w rurze BE. Co do podłączenia i schematu zostaw to znajomemu elektrykowi.

    1
  • #9 07 Paź 2015 21:05
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    plum1978 napisał:
    e YAKY 4*16 (

    .Jack napisał:
    t 5 x 10 mm 2 miedziany

    TheLatos99 napisał:
    pocięte kawałki 8, 5 i 3 metry)

    Po co taki gruby przy kilku metrach .

    0
  • #10 07 Paź 2015 21:15
    TheLatos99
    Poziom 2  

    Do garażu jest około 10 metrów, może odrobinę więcej

    0
  • #11 07 Paź 2015 21:17
    BILGO
    Poziom 38  

    Lepiej dać większy przekrój, odległości nie są spore więc inwestycja nie będzie duża ale bardziej przyszlosciowa ;)
    YAKXS (ewentualnie YAKY) 16mm2 lub YKY 10mm2 ;)
    A ile żył to już kwestia układu sieci.

    0