Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Junkers Euroline ZS/ZW 23KE świecą się 4 diody

jrzewuski 10 Oct 2015 08:35 1587 5
  • #1
    jrzewuski
    Level 10  
    Witam proszę o podpowiedź:
    po włączeniu pieca do sieci zapalają się 4 diody z prawej strony, na chwilę zapala się płomień i dioda 1 z lewej strony i za moment gaśnie, zarówno włączając ciepłą wodę jak i ogrzewanie, 4 diody świecą się non stop żadna nie pulsuje.
  • #2
    Magister_123
    Level 36  
    Kocioł był cały czas używany czy włączony po dłuższej przerwie? Jakie masz ciśnienie na barometrze?
  • #3
    jrzewuski
    Level 10  
    Wyłączyłem piec na kilka godzin i po włączeniu diody zgasły,
    c.o. załącza się normalnie
    c.w.u. nie reaguje, leci zimna
    ciśnienie 1,5 bara

    Dodano po 7 [minuty]:

    Piec był non stop w użyciu, niekiedy nie załączał c.w.u, ale to zdarzało się rzadko,
    następnie pękła rura i jakiś czas nie było dostawy wody i od tamtej pory zfiksował

    Dodano po 11 [minuty]:

    cały czas świeci się dioda 45 stopni
  • #4
    Magister_123
    Level 36  
    To jeszcze raz:
    C.o. działa normalnie. W domu masz ciepło? Tak?
    Brak c.wu.?
    Jeśli tak to masz uszkodzoną cewkę zaworu trójdrogowego lub zabrudzony zawór trójrogowy(trzeba rozebrać i dokładnie wyczyścić).
  • Helpful post
    #5
    serwisszulborski.pl
    Heating systems specialist
    Jeżeli kocioł nie reaguje na przepływ wody (usterka występuje po awarii wodociągowej) to wskazuje że włącznik ciepłej wody jest zanieczyszczony albo uległ zużyciu jest czujnik c.w...Rozebrać oczyścić a czujnik c.w. wymienić.
  • #6
    jrzewuski
    Level 10  
    Dzięki
    przeczyściłem zawór trójdrogowy i wszystko zadziałało jak trzeba