Instalacja Elektryczna domu jednorodzinnego w układzie TT

grzes12a 12 Paź 2015 19:33 2115 12
  • #1 12 Paź 2015 19:33
    grzes12a
    Poziom 2  

    Witam. Mam pytanie, czy zaprezentowany schemat jest poprawny. A jeśli nie to co jest do poprawy. pozdrawiam. Instalacja Elektryczna domu jednorodzinnego w układzie TT

    1 12
  • #2 12 Paź 2015 19:42
    Piotr2608

    Poziom 38  

    W układzie sieci TT punkt neutralny uzwojenia wtórnego transformatora zasilającego instalację jest bezpośrednio uziemiony. Wszystkie części przewodzące dostępne powinny być ze sobą połączone przewodami ochronnymi PE i przyłączone do tego samego uziomu. Jakkolwiek prąd zwarciowy jest w dużym stopniu ograniczony przez impedancję uziemienia, może generować niebezpieczne napięcie dotykowe. Prąd ten jest zwykle za mały, aby spowodować zadziałanie zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych, ale może spowodować zadziałanie zabezpieczenia nieróżnicowanego.

    Przewód neutralny nie może być uziemiony poniżej wyłącznika RDC. Masy muszą być uziemione w jednym punkcie i zastosowanie jednego wyłącznika RDC powyżej w instalacji jest zwykle wystarczające. W przypadku gdy obwody są uziemione w różnych punktach, każdy obwód musi mieć swoje własne zabezpieczenie RDC.

    -4
  • #3 12 Paź 2015 20:00
    kozi966
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    Piotr2608 napisał:
    W układzie sieci TT punkt neutralny uzwojenia wtórnego transformatora zasilającego instalację jest bezpośrednio uziemiony. Wszystkie części przewodzące dostępne powinny być ze sobą połączone przewodami ochronnymi PE i przyłączone do tego samego uziomu

    A jak transformator jest 2km dalej? to też?
    Wszystkie części przewodzące dostępne? Klamki też?
    Piotr2608 napisał:
    Przewód neutralny nie może być uziemiony poniżej wyłącznika RDC

    A powyżej to już może być uziemiony?
    Jaki jest cel tego uziemienia?
    Kto ma je wykonać? elektryk wykonujący instalację wewnętrzną?

    0
  • #4 12 Paź 2015 20:24
    Piotr2608

    Poziom 38  

    Napisze to tak - układ z ilustracji nie jest układem instalacji TT.
    Tworzymy centralne uziemienie do którego podłączamy przewodem obudowy urządzeń elektrycznych pracujących w tej sieci elektrycznej. Można zastosować jeden wyłącznik RDC do jednego obwodu głównego - jednej linii zasilającej. W przypadku gdy linii zasilających będzie więcej, na każdej z nich stosujemy wyłącznik RDC. Przewód PE nie może być podłączony do przewodu neutralnego "N" inaczej mówiąc rozdzielony na przewód N oraz PE. Instalacja ta jest niebezpieczna ze względu na występujące różnice potencjałów na obudowach urządzeń podłączonych do sieci elektrycznej przy wykorzystaniu przewodu PE.

    -1
  • #5 12 Paź 2015 20:30
    kozi966
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    Piotr2608 napisał:
    Napisze to tak - układ z ilustracji nie jest układem instalacji TT.

    Nie jest to poprawny schemat to się zgadza. Chociaż coś ma wspólnego, brak przewodu PEN ;)

    Piotr2608 napisał:
    . Instalacja ta jest niebezpieczna ze względu na występujące różnice potencjałów na obudowach urządzeń podłączonych do sieci elektrycznej przy wykorzystaniu przewodu PE.

    Nie rozumiem tego stwierdzenia.

    0
  • #6 12 Paź 2015 20:35
    Piotr2608

    Poziom 38  

    A fakt źle to ująłem. Jest to układ 4-przewodowy (L1, L2, L3, N), w którym punkt neutralny źródła zasilania jest bezpośrednio uziemiony. Ochronę przeciwporażeniową realizuje się przez indywidualne lub grupowe uziemianie części przewodzących dostępnych instalacji, które w normalnych warunkach nie są pod napięciem. Odbiorniki chronione przez to samo urządzenie ochronne powinny być uziemiane grupowo – połączenie przewodem ochronnym między nimi oraz do jednego wspólnego uziomu. Poza tym każdy obiekt budowlany powinien mieć połączenia wyrównawcze główne.

    Chodziło mi o to iż na źle "uziemionych" urządzeniach może wystąpić niebezpieczna różnica potencjałów.

    0
  • #7 12 Paź 2015 20:49
    kozi966
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    Piękna definicja. Teraz czas na odpowiedź autorowi:

    grzes12a napisał:
    Mam pytanie, czy zaprezentowany schemat jest poprawny. A jeśli nie to co jest do poprawy

    0
  • #8 12 Paź 2015 21:14
    Piotr2608

    Poziom 38  

    A więc układ nie jest poprawny.
    Według mnie usuwamy wyłącznik RCD z tego miejsca ze schematu w którym został umiejscowiony. Montujemy 3 wyłączniki RCD na każdym rozgałęzieniu - Garaż, Kotłownia, Kuchnia.
    Do każdej obudowy urządzenia podłączonego do sieci należy podłączyć przewód PE podłączony wspólnie do centralnego uziomu.

    Przedstawiam poprawny układ TT.

    -3
  • #9 12 Paź 2015 21:18
    kozi966
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    Kolego, te wyłączniki różnicowoprądowe przy takim podłączeniu N-ek nie będą działać.
    Ja bym dodał jeszcze jeden wyłącznik róznicowoprądowy od strony zasilania, rezerwujący te poszczególne wyłączniki (ale o innej charakterystyce).

    0
  • #10 12 Paź 2015 21:20
    zdzisiek1979
    Poziom 37  

    W całym obiekcie będą tylko gniazda " siłowe "

    W sieci TT problemem jest pętla zwarcia.
    Pętle zwarcia można wymienić trzy. Pętla zwarcia miedzy fazowa. Pętla zwarcia miedzy fazą a przewodem neutralnym i ta najważniejszą miedzy fazą a przewodem ochronnym. Troszkę namieszałem :D
    Nas interesuje zaistnienie zwarcia miedzy fazą a przewodem ochronnym ( metalowe obudowy itp. ) tak zwane samoczynne wyłączenie zasilania.
    W tym przypadku gdyby doszło do uszkodzenia i zwarcia do obudowy ( do PE ) to zwarcie zamyka się przez ziemię a uziemienie transformatora.
    W Pętli oczekuje się dużego prądu zwarcia by zadziałało zabezpieczenie. W sieciach TN problemu niema ale w TT jest bo obwód zwarcia zamyka ziemia. To wprowadza znaczną rezystancję która ograniczy prąd zwarcia a przez to zabezpieczenie nie zadziała w odpowiednim czasie.
    Dlatego dla sieci TT prócz dobrego uziemienia ważne jest zabezpieczenie różnicowoprądowe ( RCD ) . Co prawda zastosowałeś RCD ale jest to aparat złożony i może zawieść. Dlatego nie powinno się opierać instalacji na jednym RCD.
    Tu zastosowałeś jedno RCD na cały obiekt.
    Wszystko rozwala się o cenę aparatów RCD.
    Powinieneś zastosować kilka RCD i Obwody 3f zabezpieczone 3 fazowymi zaś obwody 1f 1fazowymi i do tego dodatkowo aparat RCD 100mA by był selektywny do tego wszystkiego i stanowił ostatnią deskę ratunku w razie gdyby 30mA aparat zawiódł. Esy w tym przypadku stanowią zabezpieczenie prze przeciążeniem lub zwarciem miedzy fazowym lub faza neutralny.
    ( pomijam fakt że na schemacie niema N do lampek faz )

    0
  • #11 12 Paź 2015 21:31
    Piotr2608

    Poziom 38  

    Fakt - czyli RDC 500 mA po między wyłącznikiem nadmiarowo-prądowymi głównym a tymi trzema zabezpieczeniami RDC - i tutaj każde RDC po 30 mA.

    0
  • #12 12 Paź 2015 21:35
    TWK
    Specjalista elektryk

    Co mi się nie podoba na pierwszy rzut oka:
    1. Rozłącznik główny nie zapewnia wcześniejszego załączenia / późniejszego rozłączenia toru N.
    2. Brak podanego zabezpieczenia przed rozłącznikiem.
    3. Brak przekroi, typów i długości przewodów.
    4. Brak zabezpieczenia lampek (może nie, jeśli będzie podane zabezpieczenie w punkcie 2).
    5. Nieprawidłowo podłączony ogranicznik przepięć - przewody powinny być możliwie krótkie.
    6. Brak określenia typu ogranicznika przepięć, brak wiedzy o instalacji odgromowej, o rodzaju przyłącza.
    7. Upływność w jednym odbiorniku lub części instalacji powoduje wyłączenie zasilania w całym obiekcie.
    8. Brak rezerwowania RCD wyłącznikiem selektywnym.
    9. Brak informacji o sposobie wykonania uziomu GSU, GSW.
    10. Brak połączeń wyrównawczych.

    Tyle na szybko. W związku z tym można zauważyć, że projektowaniem instalacji elektrycznych powinny się zajmować osoby posiadające kwalifikacje w tym zakresie - uprawnienia budowlane. Zakres wiedzy potrzebny na ten egzamin można poznać tu: http://www.piib.org.pl/wykaz-przepis-obowipzu...h-znajomosci-na-uprawnienia-budowlane-kkk-153 Nie jest to temat na forum dla początkujących.