Dodatkowa skrzynka przed licznikiem

MarkoPolon 13 Oct 2015 22:41 4956 16
IGE-XAO
  • #1
    MarkoPolon
    Level 7  
    Witam serdecznie.
    Temat zapewne będzie dla Was prosty, ale - wybaczcie- uważam się za laika w tych sprawach więc chciałbym się poradzić.

    Dostaliśmy w spadku dom i zaczęliśmy się przyglądać jego instalacji elektrycznej. Od słupa elektrycznego który znajduje się przy naszym parkanie idzie przewód pod ziemią do skrzynki elektrycznej w ogrodzeniu (murze) - zabezpieczona kłódką "instalacyjną" i zamkiem. Po drugiej stronie muru znajduje się kolejna skrzynka elektryczna a w niej bezpieczniki topikowe, wygląda to tak:

    Dodatkowa skrzynka przed licznikiem

    Od tej skrzynki idzie dalej przewód do domu i tam jest już licznik a za nim szafka z wyłącznikami różnicowo-prądowymi.

    Zaczęliśmy mieć pewne wątpliwości po wizytach elektryków, którzy dziwnie patrzyli na tę skrzynkę po naszej stronie muru. Przejrzałem więc plany instalacji i tam znalazłem coś takiego:

    Dodatkowa skrzynka przed licznikiem

    Moje pytanie brzmi:
    Czy ta dodatkowa skrzynka to jest właśnie to złącze ZK-1, czy to raczej ta pierwsza?

    Czy to może była jakaś samowolka i jest to zdublowane zabezpieczenie którego nie ma w projekcie?

    Do pierwszej skrzynki nie mam dostępu, czy ta druga powinna być prze RWE oplombowana?

    Przepraszam, że może pytam o takie trywialne rzeczy, ale naprawdę nie wiem co o ty myśleć, a trochę bałem się pytać elektryków gdy nas wizytowali nie wiedząc czy to jest legalnie zrobione (zaglądali do skrzynki ale nic nie mówili), w końcu mam nazwisko elektryka który to projektował ale to było z 15 lat temu. Nie wiem czy wszystko jest ok, czy mam to gdzieś zgłosić, rozebrać. Będę wdzięczny za pomoc, wskazówkę.
  • IGE-XAO
  • #2
    zbich70
    Level 42  
    Co znaczy "dziwnie patrzyli"? Trzeba było jednak zapytać.
    Jaki był ich powód wizyty czy też wizyt?
    Przedstawili się kogo reprezentują? Tak sobie weszli i poszli?
  • Helpful post
    #3
    Łukasz-O
    Admin of electroenergetics
    Na pewno schemat nie zgadza się z rzeczywistością.

    Na fotografii przedstawione są zabezpieczenia topikowe 35A (sądzę po kolorze oczek), a niema ma ich na rysunku. Podejrzewam, że są zabezpieczeniami przedlicznikowymi, natomiast zamknięta skrzynka to pewnie ZK-1.
  • Helpful post
    #4
    TWK
    Electrician specialist
    A na temat tej instalacji na podstawie dwóch mocno wykadrowanych zdjęć nie można się wypowiedzieć. Jakby kolega pokazał normalne zdjęcia każdego elementu po kolei, to może dałoby się coś powiedzieć.

    MarkoPolon wrote:
    Do pierwszej skrzynki nie mam dostępu, czy ta druga powinna być prze RWE oplombowana?
    To zależy. Jeśli jest tam energia nieopomiarowana (przed licznikiem) lub zabezpieczenia przedlicznikowe, to tak. Powinno coś być na ten temat w umowie przyłączeniowej/warunkach przyłączenia. Skoro projekt był wykonywany 15 lat temu, to takie dokumenty powinny się gdzieś zachować.
  • #5
    MarkoPolon
    Level 7  
    Dziękuję wszystkim za szybką odpowiedź!

    Elektrycy z RWE byli przy okazji wymiany licznika na nowy. "Dziwnie" tzn. przyglądali się, zaglądali do środka, ale właśnie nic nie mówili, nie skomentowali. A zrobili to przy okazji - wychodząc po wspomnianej zmianie licznika na nowszy. Z resztą, wiem to z relacji bo mnie przy tym nie było - grunt że zacząłem się interesować co to właściwie jest.

    Na szybko nakreśliłem rysunek - wybaczcie, trochę toporny. Przyłącze idzie nad ulicą do słupa przy murze dalej do zamkniętej skrzynki elektrycznej (nr 1) - nie wiem co tam jest nie mogę otworzyć (prawdopodobnie jak Panowie zauważyli jest to ZK-1, czyli będzie tam bezpiecznik topikowy 25A, dobrze rozumiem?) Następnie po drugiej stornie muru jest skrzynka nr 2, gdzie mam właściwie pełny dostęp i wnętrze jak na załączonym wcześniej zdjęciu. Dalej przewody idą ponoć już prosto do domu i do licznika.

    Dodatkowa skrzynka przed licznikiem

    Skrzynki są niemal dokładnie jedna za drugą. Czy to mogła być stara skrzynka z czasów budowy domu - tyle że zabudowana później w mur? Bo przed budową domu musiał być gdzieś licznik. A potem skrzynka została, a licznik przeniesiono do domu?

    Quote:
    Jeśli jest tam energia nieopomiarowana (przed licznikiem) lub zabezpieczenia przedlicznikowe, to tak. Powinno coś być na ten temat w umowie przyłączeniowej/warunkach przyłączenia. Skoro projekt był wykonywany 15 lat temu, to takie dokumenty powinny się gdzieś zachować.


    Poszukam. Dziękuję za uwagi!
  • IGE-XAO
  • Helpful post
    #6
    TWK
    Electrician specialist
    MarkoPolon wrote:
    Poszukam. Dziękuję za uwagi!
    Z rysunku wynika, że może to być zabezpieczenie przedlicznikowe. Zwykle są one oplombowane (jest to energia nieopomiarowana), ale znam przypadki, że w starych obiektach żadnych plomb nie ma. Do sprawdzenia - co miało być plombowane powinno być określone w warunkach przyłączenia (załącznik do umowy) lub uzgodnionym w ZE projekcie.
  • Helpful post
    #7
    zbich70
    Level 42  
    MarkoPolon wrote:
    Następnie po drugiej stornie muru jest skrzynka nr 2, gdzie mam właściwie pełny dostęp

    A sprawdził chociaż Kolega czy w tej skrzynce jest napięcie?
    Jeśli jest, to po wykręceniu bezpieczników znika zasilanie w domu?
  • #8
    shulc
    Level 22  
    MarkoPolon wrote:
    Czy to mogła być stara skrzynka z czasów budowy domu

    Tak też może być, i patrząc na zdjęcie z bezpiecznikami to przekroje przewodów wyglądają skromnie jak na zasilanie domu
  • #9
    MarkoPolon
    Level 7  
    zbich70 wrote:

    A sprawdził chociaż Kolega czy w tej skrzynce jest napięcie?
    Jeśli jest, to po wykręceniu bezpieczników znika zasilanie w domu?


    Tak, bardzo słusznie. Zapomniałem dopisać a to przecież ważne! - po wykręceniu jednego z "korków" (w zagadkowej skrzynce) zanika napięcie jednej fazy w domu. Stąd moje podejrzenia, że to była jakaś samowola, może właśnie pozostałość po skrzynce budowlanej. Ale zgodnie z tym co Panowie pisali - przeszukam papiery i zobaczę co tam znajdę! Pozostanie jeszcze sprawa co z tym zrobić, ale może to gdzieś tam jest opisane.
  • #11
    pol102
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Ja też bym się cieszył ale tylko gdy mają odpowiednią charakterystykę :wink:
  • #12
    zdzisiek1979
    Level 38  
    pol102 wrote:
    Ja też bym się cieszył ale tylko gdy mają odpowiednią charakterystykę :wink:


    Pewnie gF jak wszystkie w sklepach. Ślimaków dawno nie widziałem, tylko z odzysku.
  • #13
    MarkoPolon
    Level 7  
    Quote:
    Zabezpieczenie przedlicznikowe, nie ma to co się doszukiwać nie wiadomo czego. Ja bym się cieszył z tych topików.


    Ok, sprawdzę czy powinno być oplombowane, ale co z faktem, że nie ma tego w projekcie? Zamknąć i się nie przejmować? Trochę się obawiałem czy mnie nie posądzą o nielegalne przyłącze przed licznikiem i kradzież prądu.

    Dziękuję wszystkim za wypowiedzi!
  • #14
    Łukasz-O
    Admin of electroenergetics
    MarkoPolon wrote:
    Quote:
    Zabezpieczenie przedlicznikowe, nie ma to co się doszukiwać nie wiadomo czego. Ja bym się cieszył z tych topików.


    Ok, sprawdzę czy powinno być oplombowane, ale co z faktem, że nie ma tego w projekcie? Zamknąć i się nie przejmować? Trochę się obawiałem czy mnie nie posądzą o nielegalne przyłącze przed licznikiem i kradzież prądu.

    Dziękuję wszystkim za wypowiedzi!

    Zamknij te drzwi i się nie przejmuj. Są tysiące takich skrzynek bez plomb.
  • #15
    MarkoPolon
    Level 7  
    Trochę to trwało ale sprawdziłem dokumentację przyłączeniową. Jest tam wpisane o ZK1 i przewodzie doprowadzającym od słupa że przechodzi na własność Stoenu i że zacisk stanowi granicę własności. O drugiej skrzynce nie ma nic mowy, tylko dalej już o liczniku.

    Podsumowując: jest to skrzynka z zabezpieczeniem przedlicznikowym, nieoplombowana i nie ma jej na projekcie przekazanym do dostawcy.

    Chciałem zapytać jeszcze tylko: jak to wyprostować? Nie chciałbym żeby za 10 lat ktoś miał pretensje do nas, albo co gorsze jakieś roszczenia. Czy mogłoby to stanowić podstawę do oskarżenia o kradzież prądu? żadnych gniazdek tam nie ma.

    Prosiłbym więc jeszcze Panów o radę co z tym zrobić. Zgłosić do RWE i czekać na ich decyzję? tylko z czym mogłoby to się wiązać? a może jak ktoś mi zasugerował zrobić samemu przebudowę, np. przenieść licznik na słup - bo wtedy skrzynka przestanie być przedlicznikowa? Czy po prostu zamknąć, założyć kłódkę i zamurować??? Pytam bo naprawdę sam nie wiem...będę wdzięczny za podpowiedź.
  • #17
    MarkoPolon
    Level 7  
    Zamykam temat. Dziękuję wszystkim za sugestie. Ostatecznie skrzynka została zamknięta na wspomnianą wcześniej kłódkę. W przyszłości może wstawię w nią licznik. Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję!