Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

DANFOSS AKRC 101 - Szybki spadek temperatury w chłodni

wow999 18 Oct 2015 11:48 3528 17
  • #1
    wow999
    Level 14  
    Witam

    Posiadam małą chłodnię o kubaturze 3,5 m3.
    Sterownik jaki ją obsługuje to Danfoss Akrc 101.
    Niestety ale nie jestem pewien co do poprawności pracy tego układu.
    Ścianki 12 cm, chłodnia całkowicie szczelna - bez zaworu dekompresyjnego nie dało się jej otworzyc.Dziwnym jest to ,że po dojściu do temperatury zadanej, temperatura wskazywana przez czujnik spada tak szybko,że jest to dla mnie dziwne.
    Po uzyskaniu tej temperatury dosłownie w momencie temperatura spada stopniowo co 0,1 st. C co powoduje ponowne załączenie agregatu.
    Czy może tu byc problem z czujnikami? Czy biegnące koło nich przewody do wentylatorów parownika mogą wprowadzac takie zachowanie?
    Czy może są uszkodzone? Chociaż są całkowicie nowe.

    pozdr.
  • #2
    Flesz
    Level 22  
    Czegoś nie rozumiem - jeżeli temperatura spada to dlaczego miałby się agregat załączać?
    Chyba że rośnie??
    Proszę jaśniej.
  • #3
    wow999
    Level 14  
    spada tzn. mialem na mysli ze po uzyskaniu temperatury zadanej po chwili temperatura rośnie co nawet w ladach sklepowych nie jest tak szybkie.
  • #4
    mroqa
    Level 14  
    Zapewne wentylator parownika wylacza sie razem ze sprezarka ,stad taki efekt
  • #5
    wow999
    Level 14  
    Przy wentylatorach działających w trybie ciągłym jest trochę lepiej ale i tak
    nie rozumiem dlaczego przy ściankach 12 cm z płyt ciętych pod kątem 45st
    oraz futrynie przeciętej na pół oraz drzwiach z wewnętrzną z czegoś podobnego
    do PE lub pleksi chłodnia ma taki spadek..

    Przy moim starym , przejętym w spadku totalnym dziadostwie wykonanym z płyt OSB i wypełnieniu styropianem o grubości 10 cm.. chłodnią włączała się co 30 min...
    z totalnie nieszczelnymi drzwiami o grubości 5 cm.

    Sterownik GECO.

    Zaizolowałem wszystkie rurki wewnątrz chłodni itd.

    Wykonam jeszcze osłonę na czujnik żeby nie wiało bezpośrednio na niego..ale i tak
    bardzo mnie to zastanawia ponieważ co 5-7 min agregat się uruchamia.
  • #6
    dorciax
    Level 12  
    Problem nie tkwi w izolacji. Szybki wzrost wskazywanej temperatury, może być spowodowany niewłaściwym umiejscowieniem czujki komory np. na wydmuchu powietrza z chłodnicy. Czujnik powinien być umiejscowiony na zaciągu powietrza do chłodnicy. Zastosowany sterownik standardowo wyposażony jest w dwa czujniki : czujnik komory i czujnik parownika, ten drugi służy do kontroli temperatury odmrażania. Proszę sprawdzić czy instalator nie zamienił tych czujników. Na początek proszę sprawdzić te dwie podstawowe rzeczy, a jeżeli chodzi o tak częste załączanie się agregatu (które może się okazać zabójcze dla sprężarki i na pewno konsumuje sporo energii) to mogę zaproponować zmianę parametru C1, czyli minimalny odstęp czasowy pomiędzy zatrzymaniem a ponownym uruchomieniem sprężarki.
  • #7
    wow999
    Level 14  
    Witam,

    Dziękuję za sugestie.
    Czujniki są dobrze podłączone.Jeden z nich podpięty jest na dojściu do parownika,
    a drugi w komorze maksymalnie jak tylko dało się go zamocowac (ma bardzo krótki przewód). Wykonałem do niego osłonę tak żeby powietrze nie wiało na niego bezpośrednio. Agregat włącza się teraz w przedziale 15-25min. Chociaż sądziłem,
    że będzie jeszcze rzadziej.Zastanawiam się również czy położenie przewodów czujników równolegle z innymi przewodami może miec wpływ na ich pracę.
    W instrukcji pisze ,że tak ,a wg automatyków np od aparatury sterującej (czyli tych
    termostatów elektronicznych) ,że nie ma to wpływu. W tym momencie zwątpiłem:)
  • #8
    dorciax
    Level 12  
    Większość instrukcji nie zaleca układania przewodów czujników wraz z innymi przewodami, ale w tym przypadku są to czujniki oporowe i nie ma to większego znaczenia. Jedyne znaczenie ma przedłużanie przewodów czujników, gdyż przy większych odległościach wzrasta oporność przewodów i należy wykonać kalibrację wskazań za pomocą odpowiedniego parametru w sterowniku.
  • #9
    wow999
    Level 14  
    Czy w tym sterowniku są właśnie takie funkcje do kalibracji?
    Przy jakich długościach zmiany mogą byc już duże?
  • #10
    dorciax
    Level 12  
    Tak, ten sterownik posiada funkcję kalibracji w zakresie od -10 do +10. Kalibracji można dokonać za pomocą parametru "CAL". Wystarczy porównać wskazanie sterownika ze wskazaniem termometru który "kładziemy" w miejscu zamontowanego czujnika, a potem dokonać zmiany parametru CAL.
  • #11
    wow999
    Level 14  
    Mam jeszcze jedno pytanko.

    Jak ustawic prace wiatraków żeby jak najmniej prądu pobierały (tzn nie pracowały w trybie ciągłym)? Które parametry odpowiadają za ich pracę ? Pomijam funkcję ich załączenie ze sprężarką?

    Pozdr.
  • #12
    dorciax
    Level 12  
    Aby wentylatory nie pracowały w trybie ciągłym należy ustawić parametr F3 na 1, wówczas po osiągnięciu temperatury wyłączy się sprężarka i wentylatory.
    Wentylatorami można również sterować za pomocą temperatury parownika, służy do tego parametr Fst który fabrycznie jest ustawiony na +45. Oznacza to że wentylatory startują poniżej +45 (czyli zawsze). Gdy by nastawić parametr Fst na temp. np. -5 to wentylatory uruchomią się przy -5 na parowniku. Zatrzymanie nastąpi po przekroczeniu wartości parametru Fd (różnica załączeń wentylatorów parownika)
    Jest jeszcze parametr F4 (praca wentylatorów podczas odtajania) 0=załączone, 1=wyłączone. Jeśli w parowniku są grzałki do odtajania, to parametr ten musi być ustawiony na 1.
  • #13
    wow999
    Level 14  
    Tak też myślałem i zrobiłem:)

    Mam jeszcze pytanie odnośnie grzałek karteru?
    Jak to się podłącza:) ? Czy potrzebny jest termostat do grzałki?
    Moja grzałka nagrzewa się do 120 st ,a może i więcej ale wyłączyłem:)
  • #14
    Ecotherm

    Level 11  
    Najlepiej gdy grzałka karteru sprężarki jest sterowana termostatem, wówczas pracuje tylko wtedy gdy jest to faktycznie potrzebne. Wystarczy zwykły termostat mechaniczny np. Danfoss UT72. Wystarczy gdy olej jest ciepły, powiedzmy 20-40oC. Sama grzałka może się rozgrzać do 120oC, ale już umiejscowiona w sprezarce całego karteru tak nie rozgrzeje.
    Innym rozwiązaniem, trochę gorszym jest podłączenie grzalki do styków pomocniczych stycznika sprężarki, tak aby grzałka grzala podczas postoju sprężarki, a wyłączała się podczas uruchomienia sprężarki. W tym wypadku olej będzie jednak grzany również w ciepłe dni, gdy nie ma konieczności grzania oleju. Jeśli sprężarka pracuje w stosunkowo krótkich cyklach olej jest cały czas ciepły i nie ma dużego ryzyka powstania piany olejowej. Podobnie jest wówczas gdy sprężarka znajduje się w jakimś pomieszczeniu w temp. pokojowej.
    Przy ponownym uruchamianiu agregatu po dłuższym wyłączeniu (szczególnie zimą) należy uruchomić zasilanie grzałki nawet kilka godzin wcześniej, przed uruchomieniem samej sprężarki. Uchroni to przed startem na zimnym oleju, które w skrajnych przypadkach może doprowadzić do zatarcia sprężarki.
  • #15
    wow999
    Level 14  
    Witam

    Dzięki za informacje:)

    Jest jednak pytanie.
    Jeżeli zakres temperatury utrzymywanej na poziomie 20-40 stopni ma byc utrzymywany termostatem to jaką na nim należy ustawic temperaturę?
    Gdzie zamocowac czujnik temperatury?Sam termostat ma zakres pracy -30+30 natomiast maksymalna temperatura na czujniku to 60st. czyli chyba trzeba będzie ustawic temperaturę doświadczalnie..chyba że są jakieś metody optymalnego ustawienia takiego układu?
  • #16
    Ecotherm

    Level 11  
    Witam

    Termostat Danfoss UT:
    Temperaturę można nastawić posługując się dużym pokrętłem na przodzie termostatu. Nastawiona temperatura musi odpowiadać wymaganej średniej temperaturze.
    Różnica załączeń termostatu jest stała.(2,3K)

    Sterowanie grzałką można zrobić w ten sposób:
    Sygnał ze styku pomocniczego stycznika sprężarki ( NC, czyli potrzebujemy sygnał wówczas gdy sprężarka jest wyłączona ) prowadzimy na wejście termostatu, wyjście z termostatu doprowadzamy na grzałkę. Neutralny na stałe podłączony do grzałki. Czujnik przymocowany na stałe mierzy temp. otoczenia.
    Sprężarka działa = grzałka nie grzeje.
    Sprężarka wyłączona + ciepło na dworze, powiedzmy 25oC = grzałka nie grzeje.
    Sprężarka wyłączona + zimno na dworze, powiedzmy 0oC = grzałka grzeje.
    Minusem jest to, że nie utrzymujemy dokładnej temperatury karteru sprężarki, lecz grzejemy gdy jest zimno na zewnętrz i sprężarka nie pracuje.
    Czujnik przymocowany do sprężarki nie jest jednak w tym wypadku najlepszym pomysłem, bo latem sprężarka potrafi się rozgrzać do tych 60oC i może uszkodzić termostat.
  • #17
    wow999
    Level 14  
    Jeżeli chodzi o nagrzewanie się sprężarki w lecie to mam ją zadaszoną płytą dachową
    PUR o grubości minimalnej 4 cm. Natomiast od przodu chcę ją zabudowac również
    taką płytą z wypełnieniem PUR. Pozostawię boki przewiewne i dół zabudowy.
    Agregat wisi na wysokości około 3m i faktycznie w lecie będzie opierało się na nim
    słońce. W kwestii regulacji temperatury grzałki to chciałem zastosowac termostat elektroniczny dwupunktowy tylko muszę trafic na taki o większej odporności temperaturowej +-. Zastanawiałem się również nad wsadzeniem jednego czujnika do komory tak żeby ogrzewanie oleju było maksymalnie ekonomiczne ..tylko nie wiem jak długo się ten olej ogrzewa przy temperaturze -10 a jak długo przy -20.
    Wtedy jeden czujnik pozwala na włączenie grzania a drugi ogranicza przegrzanie.
    Ale tu można pokombinowac na kilka sposobów bo są nawet termostaty hermetyczne
    wyglądające jak kostka metalu zalana żywicą. Problem w tym ,że grzałka którą mi dostarczono ma długośc 40 cm a ja potrzebuję 50-55 cm po to żeby nagrzewanie było równomierne.Znalezienie grzałki silikonowej o takiej długości chyba raczej jest niemożliwe.
  • #18
    Ecotherm

    Level 11  
    Jeśli jest to sprężarka hermetyczna to najlepiej zastosować grzałkę w opasce metalowej: np grzałka oleju opaskowa 35W jest do sprężarek o obwodzie 60cm, . Silikonową bym sobie podarował.

    Pomiar temperatury oleju w karterze sprężarki to przerost formy nad treścią, a w przypadku sprężarki hermetycznej niewykonalne.

    Zasugerowałem termostat mechaniczny, aby było prosto. Jeśli sterowanie elektroniczne to może być jakikolwiek termostat, np. Carel Easy jednoczujkowy lub inny wedle uznania. Jeśli chodzi o carela to są 2 rodzaje czujek, zalane z tworzywa do ok 50oC oraz metalowe do 100oC. Moim zdaniem wystarczy jedna czujka do 100oC, przymocowana do karteru. Podłączamy grzałkę pod styk sprężarki w sterowniku, ustalamy wartość SET czyli żądaną temperaturę oraz DIF czyli różnicę temperatur włącz wyłącz. Zmieniamy tryb logiki sterownika na grzanie - parametr r3.

    Ustawiając np. SET=15oC a DIF= 5K będziemy mieli następującą sytuację:
    Pomiar czujnika 5oC = grzałka grzeje
    Pomiar 12oC grzałka grzeje
    Pomiar 15,1oC = grzałka się wyłącza, temperatura spada....chyba że sprężarka pracuje i nagrzewa karter
    Pomiar 10oC = grzałka się załącza itd., temperatura rośnie aż do 15oC

    Nastawy można ustawić doświadczalnie wedle uznania.
    Koszt sterownika to jakieś 135zł.
    Grzałka opaskowa 35W ok. 60zł