fotowoltaika off-grid dobór akumulatora

werah 20 Oct 2015 20:04 4536 6
  • #1
    werah
    Level 7  
    Witam serdeczenie i z góry przepraszam, jeżeli takowy wątek już gdzieś był. Będę bardzo wdzięczny za opinie czy moje myślenie jest prawidłowe oraz ewentualne poprawki.
    Planuję instalację PV w domu, często odcinany jest prąd, wiec chcę zainwestowac w akumulatory. Jednak nie mam pojęcia jak je dobrac od a do z.

    dane:
    srednie miesięczne zużycie energii (za styczeń): ok.467 kWh
    dziennie zapotrzebowanie: ok 15 kWh

    Czyli akumulator o 12 V powinien byc: 15 kwh : 12V = 1250 Ah
    Dodając,że musi byc ok 40 % wiekszy: 1250 Ah * 1,4 = 1750 Ah ~1800 Ah

    Czy w takim razie potrzebuje, 9 akumulatorów o poj. 200 Ah, 12 V?

    (Moc instalacji to będzie pewnie ok 6 kW)

    Proszę jeszcze o wyjaśnienie, od czego zależy czy napięcie dobieram 12 V, 24 V czy 48 V??

    Z góry dziękuję za pomoc,drogie koleżeństwo.
  • #2
    Tech132
    Level 25  
    Napięcie dobiera się do przetwornicy lub inwertera ,czym wyższe napięcie tym cieńsze kable .
  • #3
    werah
    Level 7  
    Ale chyba ważne jest ile energii mają zmagazynowac ?
    Czy moje obliczenia są poprawne?
    Wiem, ze im wyższe napięcie tym ciensze kable i mniejsze straty,ale wg. tego 12 V nie było by w ogole stosowane, a jednak jest. I tu chciałbym wiedziec od czego zalezy na jakies napiecie sie decydowac.
  • #4
    marcinbbb
    Level 26  
    Instalacja to 6kW zakładam że będzie to 6000 / 250W (moduły tej mocy ) mamy 24 moduły.
    Stosując jako przykład INWERTER SOLARNY 48V 3000VA MPPT PV 60A

    Regulator solarny MPPT 60A 48VDC-90VDC (Typowo 72 VDC)
    mamy 2 stringi podłączone szeregowo 31V x 2 = 72V
    Ale tym łączymy 4 aku szeregowo aby osiągnąć 48V więc stosując aku 200Ah mamy 48V i 200Ah. Co nie zmienia faktu że falownik moze wypluć max 2100W (3000VA)
  • #5
    taniam
    Level 19  
    werah wrote:
    Ale chyba ważne jest ile energii mają zmagazynowac ?


    Ilość zmagazynowanej energii jest ważna, ale musisz sobie odpowiedzieć na podstawowe pytania:
    - czy chcesz zasilać całe gospodarstwo domowe tylko z paneli/akumulatorów, tzn. jak najmniej pobierać z sieci ZE
    - czy też efektywnie wykorzystać energię produkowaną przez panele, tzn tracić jak najmniejszą jej część np poprzez oddawanie do sieci ZE.
    - w wypadku zaniku napięcia, jak długo i jakiej mocy urządzenia mają być zasilane.

    Quote:
    Wiem, ze im wyższe napięcie tym ciensze kable i mniejsze straty,ale wg. tego 12 V nie było by w ogole stosowane, a jednak jest. I tu chciałbym wiedziec od czego zalezy na jakies napiecie sie decydowac.


    Od typu inwertera/przetwornicy, najczęściej spotyka się urządzenia 48V, ale są też inne.
    Dla akumulatorów przyjmuje się ich napięcie nominalne a nie maksymalne więc najpopularniejsze mamy 6V i 12V, w zasadzie w domowych rozwiązaniach stosowane są tylko 12V.
  • #6
    werah
    Level 7  
    Założmy,że chcę zgromadzic tyle, aby zaspokoiło zapotrzebowanie dzienne 15 kwh. Czy ktoś jest w stanie mi step-by-step pokazac proces liczenia?
    p.s.
    dzięki za poprzednie odpowiedzi
  • #7
    marcinbbb
    Level 26  
    Kup agregat prądotwórczy.
    15kWh to spora ilość energii
    zakładając akumulatory 12 V 200Ah = 12 * 200 = 2,4 kWh
    15kWh / 2,4 = 6 akumulatorów
    Ich koszt to powiedzmy licząc za sztukę 1000 PLN * 6 aku. Jak nic kupuje agregat prądotwórczy, i Tobie radzę to samo

    Symulując pochmurny dzień i z instalacji PV mamy 10% czyli 600W tj. 15kWh / 600W = 25h ładowania instalacji.