ARISTON 100 V CA - Przegrzewanie wody, duży płomień świeczki

wildcat3 20 Oct 2015 23:46 1215 10
  • #1
    wildcat3
    Level 10  
    Posiadam gazowy pojemnościowy podgrzewacz wody ARISTON 100 V CA.

    Problemem jest przegrzewanie wody w przypadku małego zużycia (np. przez cały dzień użycie kilka razy). Przy braku użycia przez dzień wieczorem leci wrzątek, a i może para wylecieć.

    Temperatura jest ustawiona na minimalną.

    Przyglądałem się wielkości płomienia na świeczce.... w Instrukcji jest, że powinien być ok 2-3 cm, u mnie jest jakieś 5-6 cm.
    Próbowałem przykręcić gaz na świeczkę (wg instrukcji śrubka nr 12 na rys. S). Niestety jest dokręcona na max (a gdy odkręcam to i tak płomień się nie zwiększa).

    Czy można coś zrobić w tym problemem?

    Pozdrawiam,
    Mariusz
  • #2
    zybi86
    Level 11  
    Na jakim gazie urządzenie pracuje ??
  • Helpful post
    #3
    Bobbo
    Level 22  
    O wielkości świeczki decyduje średnica dyszy. Należy sprawdzić ciśnienie gazu i wielkość dyszy
  • #4
    zybi86
    Level 11  
    Bobbo dlatego napisałem !
    Istnieje możliwość, że pracuje na propanie a nie została zmieniona fabryczna dysza na gaz ZIEMNY (G20/GZ-50). Jeśli pracuje na gazie ziemnym, a dysza jest założona od LPG (G30/G31) to będzie niski płomień bo jest mniejsze ciśnienie gazu ziemnego i mniejsza średnica dyszy. Jeśli pracuje na LPG, a dysza nie została zmieniona to będzie bardzo duży płomień ze względu na to, że dysza do gazu ziemnego ma większą średnice niż do LPG i na dodatek ciśnienie gazu LPG jest 2x wyższe niż gazu ziemnego.

    Jeśli ktoś próbował przepychać dysze to istnieje możliwość, że została powiększona!
  • #5
    wildcat3
    Level 10  
    zybi86 wrote:
    Na jakim gazie urządzenie pracuje ??


    Gaz ziemny (sieciowy).
  • #6
    mitsurugi
    Level 25  
    Tylko, że gaz ziemny dzieli się na trzy rodzaje: GZ 50, GZ41,5 i GZ 35 co ma duży wpływ na wielkość zamontowanej dyszy.
  • #7
    wildcat3
    Level 10  
    mitsurugi wrote:
    Tylko, że gaz ziemny dzieli się na trzy rodzaje: GZ 50, GZ41,5 i GZ 35 co ma duży wpływ na wielkość zamontowanej dyszy.


    Przeglądnąłem wszystkie dostępne u mnie dokumenty: umowa, OWU, faktura... i nie znajduje odpowiedzi..... Zadałem pytanie na e-BOK.... może mi odpowiedzą.
  • #8
    wildcat3
    Level 10  
    mitsurugi wrote:
    Tylko, że gaz ziemny dzieli się na trzy rodzaje: GZ 50, GZ41,5 i GZ 35 co ma duży wpływ na wielkość zamontowanej dyszy.


    Uzyskałem odpowiedź, że domu dostarczany jest gaz wysokometanowy grupy E.... cokolwiek by to nie miało znaczyć :-)
  • #9
    mitsurugi
    Level 25  
    Możesz zadzwonić do jakiego instalatora z twojego regionu i jego zapytać o rodzaj gazu.
  • #10
    wildcat3
    Level 10  
    Niestety na razie problem nie został rozwiązany :-( Przy niewielkim zużyciu wody jej temperatura bardzo wzrasta.
  • #11
    Zbigniew Rusek
    Level 36  
    wildcat3 wrote:
    mitsurugi wrote:
    Tylko, że gaz ziemny dzieli się na trzy rodzaje: GZ 50, GZ41,5 i GZ 35 co ma duży wpływ na wielkość zamontowanej dyszy.


    Uzyskałem odpowiedź, że domu dostarczany jest gaz wysokometanowy grupy E.... cokolwiek by to nie miało znaczyć :-)
    Jeśli wysokometanowy, to GZ-50 (dawniej GZ-12), wartość opałowa (wg dawnych jednostek) ok. 8500Kcal/m3).