Sterowanie silnika trójfazowego

wwert 08 Cze 2005 18:26 14274 9
  • #1 08 Cze 2005 18:26
    wwert
    Poziom 10  

    Witam!

    Potrzebuje schemat sterowania silnika 3f gwiazda-trójkąt na stycznikach.

    0 9
  • #2 08 Cze 2005 18:51
    bogdan_10
    Poziom 20  

    Jest taka wyszukiwarka google

    0
  • #4 08 Cze 2005 22:45
    thalex
    Poziom 16  

    wwert napisał:
    Witam!

    Potrzebuje schemat sterowania silnika 3f gwiazda-trójkąt na stycznikach.

    wz falowniki.com
    Sterowanie silnika trójfazowego
    Sterowanie silnika trójfazowego

    (nie zauważyłem że powtarzam a usunąć nie mogę :oops: )

    0
  • #5 25 Cze 2008 17:44
    lukaszek_0583
    Poziom 10  

    siemka, a jak dziala te sterowanie jak mozna zapytac??

    1
  • #6 25 Cze 2008 19:02
    JK60
    Poziom 13  

    Dobre pytanie - nie działa.
    Błąd w rysunku styk przekaźnika czasowego 17/18, 17/28 to styk przełączalny, a 17/18 narysowany jest jako zwykły.

    0
  • #7 28 Cze 2008 10:49
    falowniki.com
    Spec od Falowników

    Witam,

    przeanalizuj symbolikę styków nie jest to błąd !
    i układ oczywiście działa !

    0
  • #8 01 Sie 2008 19:09
    JK60
    Poziom 13  

    Styk K1T -17,18 narysowany jest jako zwykły styk normalnie otwarty, a powinien on po czasie nastawionym odłączyć stycznik K3M.
    To że styk czasowy -17,28 załączy po nastawionym czasie nic nie da ponieważ stycznik K3M będąc cały czas pod napięciem nie zamknie styku normalnie zamkniętego -22,21
    Zestyk zwierny ze zwłoką przy otwieraniu jak nic się nie zmieniło:Sterowanie silnika trójfazowego

    0
  • #9 01 Sie 2008 19:31
    falowniki.com
    Spec od Falowników

    Witaj JK..

    1. prosiłem przeanalizuj... zobacz że styk 1 i 2 przekaźnika czasowego ma ten sam numer zacisku "17" (to tak jakby był to 1 styk przełączalny więc nie może zajść taka sytuacja jak piszesz)

    2. budujemy te układy od lat, oparte są na oryginalnej dokumentacji Moeller`a, również koledzy z elektrody budowali te układy i działają więc może spróbuj i Ty...

    3. zerknij do manuala przekaźnika czasowego ETR4-51 firmy Moeller

    pozdrawiam

    0
  • #10 01 Sie 2008 22:15
    JK60
    Poziom 13  

    Spokojnie, nie twierdzę że schemat jest zły przeczytaj mój pierwszy post - to że jest to styk przełączalny jest oczywiste chodzi mi o jego oznaczenie graficzne.
    Pracuję przy czasówkach (niektóre starszego typu) z najróżniejszymi stykami i każdy szczegół ma znaczenie, a tak narysowany styk wprowadzałby w błąd (zwłaszcza jak jest ich duuużo więcej).
    Pozdrawiam