    Witam,
    Chciałbym prosić o pomoc i uwagi dotyczące wykonania instalacji alarmowej.
    Instalacja ma być zainstalowana w domu jednorodzinnym, który jest w stanie trochę ponad surowy zamknięty. Jestem na etapie rozciągania okablowania do systemu alarmowego. Domek znajduje się na działce i jest oddalony o 70km od naszego miejsca zamieszkania. Ma on służyć na razie jako miejsce odpoczynku podczas weekendów. Zbliża się zima więc nie będzie mnie tam dłużej. Typ systemu jaki przewiduje to wewnętrzny oparty o czujniki ruchu oraz obwodowy. Ochrona obwodowa – zarówno na piętrze jak i na parterze przewiduje kontaktrony (+poddasze okno). Prawdopodobnie założę je zarówno na dole okna jak i na górze. Czujki podłączone w systemie 2EOL, rozmieszczenie jak na załączonych rysunkach. Nie przewiduję systemów zewnętrznych.
    Na czym mi zależy w danej chwili?
    Chciałbym zabezpieczyć domek głównie przed zbieraczami złomu (instalacje na ścianach) oraz chciałbym aby mi okna nie poginęły do wiosny :), bramy przesuwnej zresztą też szkoda, poza tym w środku nic nie będzie wartościowego oprócz samego alarmu :).
    Na czym mi będzie zależało/co dołożę po wykończeniu domu.
    Kontaktron na bramie, w obudowie napędu bramy i furtce, prosty domofon. Powiadomienia o zdarzeniu (alarm, otwarcie bramy lub drzwi, uzbrojenie, rozbrojenie alarmu) w formie sms na telefon – to będzie od razu, tylko będzie rozbudowane wraz z rozbudową systemu. Zdalne sterowanie bramą poprzez tel., kamera lub kamery z możliwością podglądu online, czujki dymu, czujki zalania.
    Przed domem, za domem i od strony tarasu(pod dachem) mam zamontowane halogeny z czujką ruchu. Przed zimną zamierzam założyć czujki ruchu wewnątrz, co z resztą? - zależy od pogody.
    Oczywiście zatrudnię tez Panów z firmy ochroniarskiej żeby w razie potrzeby przyjechali na interwencję – integracja z moim systemem poprzez powiadomienie do firmy ochroniarskiej/ telefon komórkowy.
    Teraz kilka pytań:
    1. Czy przedstawione rozmieszczenie czujek ruchu jest poprawne – co można ewentualnie ulepszyć?
    2. Które czujki powinny być dualne, a które mogę zostawić PIR?
    a. W pokojach i wiatrołapie – PIR.
    b. W Salonie może Satel NAVY – czujka dualna i stłuczenia szyby spodobała mi się :)
    c. Kuchnia - ?
    d. Kotłownia – czujka dualna
    e. Kuchnia - ?
    f. Łazienka na piętrze – czy nie przydała by się tu jakaś czujka o zwiększonej odporności na wilgoć(o ile takie są)?
    g. Poddasze - ?
    3. Kontaktrony chciałbym aby były wpuszczane w ramę okna. Okna to Oknoplast Koncept profil Veka klasa A, potrójna szyba.
    a. jaki do tego dobrać kontaktron?
    b. jak wykonać i gdzie umiejscowić miejsce połączenia przewodu instalacji alarmowej z przewodem od kontaktronu (w jakiejś puszcze pod tynkowej, czy tylko lutowanie i koszulka termokurczliwa?)
    c. Gdzie umiejscowić rezystory parametryczne, wiem że jak najbliżej czujki, ale fizycznie gdzie?
    4. Czy należało by założyć na oknach czujki wibracyjne, jeśli tak to zarówno na parterze i na górze?
    5. Centralka Alarmowa
    a. Jaka centrala, podoba mi się INTEGRA 128-WRL, ale może jest coś odpowiedniejszego dla mnie?
    b. Umiejscowienie centralki – Na początku myślałem nad poddaszem, aby zapewnić jak najtrudniejszy dostęp do niej. Jednak ze względu na to, że nie wiem jakich temperatur się spodziewać w przyszłości w tym miejscu zlokalizowałem ją na piętrze – jakieś inne pomysły?
    6. Kamery – czy umiejscowienie jak na rysunku będzie poprawne, a może założyć na zimę same atrapy kamer? tabliczkę „obiekt monitorowany” już zakupiłem :)
    7. Wiata – w przyszłości zapewne będzie to garaż, co powinienem tam dociągnąć od centralki oprócz przewodu do: czujki ruchu, kontaktronu na drzwi wjazdowe, zapewne jeszcze jakiś manipulator?

    Nie znam zbyt dużej ilości firm produkujących alarmy, głównie przeglądałem produkty Satel i DSC. Produkty Satela mi odpowiadają, ale chętnie zapoznam się z różnymi propozycjami.
    Trudno mi tylko trochę przewidzieć jak się zachowa alarm w nieogrzewanym domu, na piętrze nie ma jeszcze ocieplenia może będzie trochę wiało?
    Co powinienem zrobić aby optymalnie zabezpieczyć domek przez czas zimy?
    Budżet: 3-4tys na centralkę, czujki ruchu i obwodowe, manipulator, syrena (nie wliczam w to kamer, czujek zalania, dymu, przewodów itp.)
    Mam nadzieję że ktoś dał radę przeczytać całość :)
    Z góry dziękuję za wszystkie ewentualne uwagi,
    Pozdrawiam




    Instalacja Alarmowa w domu jednorodzinnym Instalacja Alarmowa w domu jednorodzinnym Instalacja Alarmowa w domu jednorodzinnym Instalacja Alarmowa w domu jednorodzinnym
  • Optex
  • #2
    Wafer
    Level 20  
    1. Czy przedstawione rozmieszczenie czujek ruchu jest poprawne – co można ewentualnie ulepszyć?

    Moim zdaniem może być, uwzględnić ewentualnie wschód słońca, żeby słońce nie świeciło wprost w czujkę.

    2. Które czujki powinny być dualne, a które mogę zostawić PIR?

    Dualne tam gdzie jest jakiś przepływ temperatury, czyli w garażu, w pobliżu kominka, ewentualnie w kuchni.

    a. W pokojach i wiatrołapie – PIR.

    --
    b. W Salonie może Satel NAVY – czujka dualna i stłuczenia szyby spodobała mi się :)

    Fajny bajer, ale nie działa idealnie ;)

    c. Kuchnia - ?

    j.w.

    d. Kotłownia – czujka dualna

    ok

    e. Kuchnia - ?

    j.w.

    f. Łazienka na piętrze – czy nie przydała by się tu jakaś czujka o zwiększonej odporności na wilgoć(o ile takie są)?

    Nie słyszałem o takich, w łazience czasem może być problem, trzeba umieścić tak by za bardzo para (np. z pod prysznica) nie buchała w czujkę.

    g. Poddasze - ?

    PIR

    3. Kontaktrony chciałbym aby były wpuszczane w ramę okna. Okna to Oknoplast Koncept profil Veka klasa A, potrójna szyba.

    Zastanów się czy Ci to potrzebne, jak ktoś wejdzie oknem to i tak czujka ruchu zadziała, a samochdu jest co niemiara

    a. jaki do tego dobrać kontaktron?

    Tak by pasował ;)

    b. jak wykonać i gdzie umiejscowić miejsce połączenia przewodu instalacji alarmowej z przewodem od kontaktronu (w jakiejś puszcze pod tynkowej, czy tylko lutowanie i koszulka termokurczliwa?)

    Najlepsza puszka i przewód od kontaktronu w peszlu, tak by dało się kontaktron wymienić, ale puszki nie wyglądają załadnie, dlatego z reóły się to lutuje albo zaciska w złączkach żelowych i w tynk na amen.

    c. Gdzie umiejscowić rezystory parametryczne, wiem że jak najbliżej czujki, ale fizycznie gdzie?

    W czujce, no chyba że mówisz o kontaktronie, koniecznie chcesz parametryzowane? NC nie wystarczy?

    4. Czy należało by założyć na oknach czujki wibracyjne, jeśli tak to zarówno na parterze i na górze?

    Zależy... pytanie na ile to ma sens i co Ci to da ? Ja wiem że zareaguje jak ktoś zacznie wiercić zamek, ale po rozwierceniu zamka i wejściu do środka zareaguje PIR, jak nie będziesz w tym domu trzymał tony złota to trzeba się zastanowić czy nie przerasta forma nad treścią...

    5. Centralka Alarmowa
    a. Jaka centrala, podoba mi się INTEGRA 128-WRL, ale może jest coś odpowiedniejszego dla mnie?

    No chyba do takich wymagań jest to jedyna centrala którą z czystym sumieniem mogę polecić i na pewno nie zawiedzie, udowodniła to już nieraz :)
    Możesz poczytać o nowej Versie, Versa Plus czy Versa Max nie pamiętam, a szkolenie mam dopiero za parę dni, ale ponoć ma już w standardzie nie tylko GSM ale też LAN :)

    b. Umiejscowienie centralki – Na początku myślałem nad poddaszem, aby zapewnić jak najtrudniejszy dostęp do niej. Jednak ze względu na to, że nie wiem jakich temperatur się spodziewać w przyszłości w tym miejscu zlokalizowałem ją na piętrze – jakieś inne pomysły?

    Poddasze jest idealne, temperatura nie będzie jej przeszkadzać.

    6. Kamery – czy umiejscowienie jak na rysunku będzie poprawne, a może założyć na zimę same atrapy kamer? tabliczkę „obiekt monitorowany” już zakupiłem :)

    Umiejscowienie ok, ale przewodów dociągnij po 2 na każdy róg, (czyli po dwie skrętki) na 8 kamer obejmiesz każdy zakamarek, a na start można 4 ;)

    7. Wiata – w przyszłości zapewne będzie to garaż, co powinienem tam dociągnąć od centralki oprócz przewodu do: czujki ruchu, kontaktronu na drzwi wjazdowe, zapewne jeszcze jakiś manipulator?

    Manipulator jak najbardziej, do tego przewód do napędów żeby z pilota od alarmu było można otwierać bramę.


    Mam nadzieję że ktoś dał radę przeczytać całość

    - było ciężko, ale dałem radę, cytować każdego fragmentu już mi się nie chciało.

    Nie zapomnij o czujce gazu usypiającego w sypialni, bo to akurat jest przydatna rzecz ;)

    ps.
    Co powinienem zrobić aby optymalnie zabezpieczyć domek przez czas zimy? (...) na piętrze nie ma jeszcze ocieplenia może będzie trochę wiało?

    No i tu będzie problem, o ile niska temperatura tu nie przeszkadza to każdy wiatr będzie powodował fałszywe alarmy z PIRów, musisz uszczelnić dom tak by nie było w nim żadnego ruchu powietrza...
  • Optex
  • #3
    zuczek1987
    Level 23  
    Na wstępie chciałbym pogratulować dobrze przygotowanego tematu.
    Co do uwag to najpierw zamieszczę fotografie, z poprawkami ode mnie.
    Instalacja Alarmowa w domu jednorodzinnym
    W fotografii przeniosłem czujnik wejściowy, bardziej nastawiony na przecięcie lini z drzwi.
    W kuchni nie mam pewności co do zabudowy wiszącej, jeśli w tym narożniku do okien nie przewiduje się żadnej zabudowy to super, w przeciwnym wypadku na kominie naniosłem czujnik kolorem czerwonym i należało by zamienić czujnik z kuchni tam na komin.
    W salonie zauważyłem iż do drzwi balkonowych doprowadziłeś tylko jeden czujnik magnetyczny, a przecież istnieje możliwość zamknięcia jednego skrzydła zostawiając drugie otwarte.
    Na poddaszu nic nie zaznaczałem, bo domyślam się iż są tam powierzchnie skośne, a wówczas obecne położenie jest najbardziej optymalne.
    Co do położenia samej centrali, to faktycznie na poddaszu może być dla niej najlepsze miejsce. Jest w miarę trudno dostępna, powinna mieć tam raczej stałe warunki klimatyczne, dobre położenie do ewentualnej rozbudowy, i brak konieczności ukrywania, pamiętaj tylko żeby dodać tam jedną czujkę skierowaną na właz wejściowy, co zapewni centrali stałą ochronę nawet na wypadek wtargnięcia z nieoczekiwanej strony.
    Umiejscawiając ją tam nie zapomnij o przyszłościowym połączeniu z tablicą elektryczną, z dwie trzy pary skrętki pomiędzy centralą a tablicą. Osobiście preferuje dołożenie drugiej tablicy na teletechnikę (z dołu doprowadzone fazy na górę, a tam podział na: SSWIN, nadajnik AO, CCTV, Internet).

    Ważną kwestią jest to abyś uszczelnił dom. Może być w nim w miarę zimno, +5 stopni, ale szczelnie. Możesz to wykonać nawet przy użyciu foli i pianki montażowej, byle by szczelnie.

    Na schemacie dodałem ci czujki zbicia szkła bo uważam iż są wspaniałym uzupełnieniem ochrono obwodowej. do posiadanych magnetyków możesz również doprowadzić przewody na linie inercyjne, i wówczas obwodówkę masz pięknie załatwioną.
  • #4
    sosarek

    Level 43  
    Wafer wrote:
    3. Kontaktrony chciałbym aby były wpuszczane w ramę okna. Okna to Oknoplast Koncept profil Veka klasa A, potrójna szyba.

    Zastanów się czy Ci to potrzebne, jak ktoś wejdzie oknem to i tak czujka ruchu zadziała

    Chyba lepiej jak system zadziała pzy próbie sforsowania okna niż dopiero jak intruz będzie wewnątrz.
    Wafer wrote:
    Najlepsza puszka i przewód od kontaktronu w peszlu, tak by dało się kontaktron wymienić, ale puszki nie wyglądają załadnie, dlatego z reóły się to lutuje albo zaciska w złączkach żelowych i w tynk na amen.

    Połączenie lutowane, schowane pod parapetem - od 15 lat jakoś żadnych problemów...
    Wafer wrote:
    a. jaki do tego dobrać kontaktron?

    Tak by pasował ;)

    Wpuszczane - nie szpeci okna, ciężko go dostrzec.
    Wafer wrote:
    do tego przewód do napędów żeby z pilota od alarmu było można otwierać bramę.

    I ułatwić zadanie innym - takich rzeczy się nie robi.
    Wafer wrote:
    1. Czy przedstawione rozmieszczenie czujek ruchu jest poprawne – co można ewentualnie ulepszyć?

    Moim zdaniem może być, uwzględnić ewentualnie wschód słońca, żeby słońce nie świeciło wprost w czujkę.

    Nie wiem jakie czujniki i jak montujesz, skoro słońce potrafi skutecznie zakłócić ich pracę.
    zuczek1987 wrote:
    W salonie zauważyłem iż do drzwi balkonowych doprowadziłeś tylko jeden czujnik magnetyczny, a przecież istnieje możliwość zamknięcia jednego skrzydła zostawiając drugie otwarte.

    Jeżeli drzwi/okna są zależne wystarczy jeden kontaktron.
    zuczek1987 wrote:
    Umiejscawiając ją tam nie zapomnij o przyszłościowym połączeniu z tablicą elektryczną, z dwie trzy pary skrętki pomiędzy centralą a tablicą. Osobiście preferuje dołożenie drugiej tablicy na teletechnikę (z dołu doprowadzone fazy na górę, a tam podział na: SSWIN, nadajnik AO, CCTV, Internet).

    Jak najbardziej.
    Dodatkowo poczytaj o ochronie obwodowej, czujnikach inercyjnych itp.
  • #5
    Wafer
    Level 20  
    sosarek wrote:

    Nie wiem jakie czujniki i jak montujesz, skoro słońce potrafi skutecznie zakłócić ich pracę.


    No może faktycznie trochę w skrajność wpadłem, ale miałem przypadek z czujkami DSC gdzie poranne słońce wychodząc za sąsiedniego budynku 'znienacka' świeciło w czujkę naruszając ją (wzrostem temperatury).

    sosarek wrote:

    I ułatwić zadanie innym - takich rzeczy się nie robi.


    Dlaczego? Możesz rozwinąć myśl?

    Pozdrawiam
  • #6
    sosarek

    Level 43  
    @Wafer Co za problem zdublować częstotliwość pilota i mieć pełną kontrolę nad systemem? Zresztą było o tym nie raz pisane na Forum.
  • #7
    fred4u
    Level 26  
    sosarek wrote:
    @Wafer Co za problem zdublować częstotliwość pilota i mieć pełną kontrolę nad systemem? Zresztą było o tym nie raz pisane na Forum.


    Chodziło zapewne o skopiowanie kodu pilota - takie rzeczy były możliwe tylko w systemach z kodem "stacjonarnym". W epoce Keeloq'ów już nie jest to takie proste (aczkolwiek istnieje już skuteczny atak na Keeloq i pochodne).
    Większym zagrożeniem jest fizyczna utrata takiego pilota (kradzież, zgubienie).

    Pozdr
    Michał