Podpięcie ogranicznika przepięć

23 Oct 2015 21:38 13494 30
  • Level 15  
    Witam,

    Chciałbym podpiąć ogranicznik przepięć w istniejącą instalację.
    W instalacji jest różnicówka podłączona jak na rysunku.
    Czy ktoś z szanownych forumowiczów mógłby narysować jak powinien być wpięty ogranicznik przepięć B+C (z rysunku)?

    Podpięcie ogranicznika przepięć
    [Szkolenie 22.06.2021, g.9.30] Zabezpieczenia Internetu Rzeczy (IoT) programowe i sprzętowe. Zarejestruj się za darmo
  • Moderator of Electricians group
    Wpierw to należy poprawić instalację, jeżeli została wykonana jak na rysunku.
    Nie rozdziela się przewodu z wyłącznika w takiej formie.

    Brak informacji o długościach przewodów, przekrojach, wszystkich zabezpieczeniach (przynajmniej tych od strony części licznikowej).
    Brak informacji o układzie sieciowym (TN, TT, ?).

    Proszę uzupełnić.
  • Electrician specialist
    W tej, zaistniałej sytuacji przedstawionej na malunku ... nie da się
  • Conditionally unlocked
    Narysuj poprawnie schemat. Od licznika przychodzi PE czy PEN (a może N)? A najlepiej niech się tym zajmie ktoś kto się na tym zna i ma odpowiednie kwalifikacje.
  • Electrician specialist
    Zelu00 wrote:
    Czy ktoś z szanownych forumowiczów mógłby narysować jak powinien być wpięty ogranicznik przepięć B+C

    Po pierwsze, nie ma ograniczników B+C. Są ograniczniki T1+T2.
    T1 to iskiernik, T2 to warystor.
    Czy na rozdzielnicy jest rozłącznik zwany przez niektórych wyłącznikiem głównym?
    Ogranicznik należy zabudować na "początku" instalacji czyli pomiędzy FR-em (jeżeli jest) a RCD. Dla instalacji gdzie są obwody 1 fazowe błędem jest montaż RCD 3 fazowego.
  • Level 15  
    Przewody ze skrzynki są o przekroju 5mm2.
    Niestety nie wiem, jaki jest układ sieci.
    Ze skrzynki licznikowej wychodza 4 przewody.
    Uziom zaznaczony na rysunku to zakopana bednarka wokół domu.

    W rozdzielnicy dodałem wyłączniki główne na każdą faze przed różnicówką.
    Skoro nie ma B+C to ja zakupiłem Hager Ogranicznik Przepięć (Spn901) T1+T2

    maurycy123 wrote:
    Narysuj poprawnie schemat.

    Schemat jest narysowany tak jak to wygląda w rozdzielnicy. Jedyne czego nie naniosłem to wyłączniki główne na każdej fazie przed różnicówką.

    elpapiotr wrote:
    W tej, zaistniałej sytuacji przedstawionej na malunku ... nie da się

    A czy mógłbyś narysować jak to powinno być?
  • VIP Meritorious for electroda.pl
    Mogę napisać. Jeśli masz zasilanie w TN-C to:
    L1,L2,L3 na rozłącznik izolacyjny lub rozłącznik bezpiecznikowy (wizja lokalna vs projekt),
    PEN do mistycznego punku podziału,
    L1,L2,L3 z rozłącznika do bloku rozdzielczego
    N z punktu podziału PEN, na blok rozdzielczy
    PE na GSU/GSW
    L1,L2,L3 oraz N z bloku rozdzielczego do ogranicznika
    PE z GSU/GSW (kwestia przyjętego rozwiązania technicznego)
    L1 na RCD1, L2 na RCD2, L3 na RCD3 - do każdego aparatu N z bloku rozdzielczego
    L1,L2,L3 do RCD4 (3F) - N z bloku rozdzielczego
    L1 z RCD1 na wyłączniki instalacyjne jednofazowe... N z nich na LZ na szynę TH35, a z niej N do odpływu RCD1
    analogicznie reszta.

    Przy TT dochodzi przed blokiem rozdzielczym dodatkowe RCD no i sytuacja z punktem rozdziały, z poziomu laika - ułatwia się. Nie ma tam połączenia.

    Jeśli coś pominąłem - wybaczcie i korygujcie bo zostałem zmuszony do napisania tego, gdy na koniec rysowania (tu na elce) skrypt stwierdził, że jestem niezalogowany :(
  • Level 28  
    Zelu00 wrote:


    Przewody ze skrzynki są o przekroju 5mm2

    Gdzie dorwałeś przewód 5 mm2?
    Przecież przewody są znormalizowane 1,5-2,5-4-6-10 mm2 itd.
  • Level 15  
    Czy podpięcie jak poniżej jest poprawne?
    Ewentualnie co powinienem zmienić?

    Podpięcie ogranicznika przepięć

    Wszystkie przewody z szyny i z za wyłącznika głównego są o przekroju 2,5mm2
  • Electrician specialist
    A przed wyłącznikiem głównym jaki przekrój przewodów ?
  • Level 15  
    Te przewody wprowadzała do rozdzielnicy firma robiąca skrzynkę licznikową i z pomiarów suwmiarką wychodzi mi 10mm2
  • Electrician specialist
    To dlaczego drastycznie zmniejszyłeś przekrój przewodów połączeń wewnętrznych rozdzielnicy ?
    Jaki tego powód ?
  • Level 15  
    Jeszcze nie zmnejszyłem. Taki chciałem zastosować. Czy mógłbyś napisać jakie przekroje powinienem zastosować? Chciałbym jeszcze dodać RCD na każdą fazę, jakie tam powinienem zastosować przekroje?
    Czy oprócz przekrojów sam schemat jest ok?
  • VIP Meritorious for electroda.pl
    Szyj rozdzielnicę linką (LGy 10mm²). Pamiętaj o tulejkach.
  • Electrician specialist
    Zelu00 wrote:
    Chciałbym jeszcze dodać RCD na każdą fazę, jakie tam powinienem zastosować przekroje?
    Przekroje przewodów do "osznurowania" odpowiednie. Natomiast dodatkowe RCD wcale nie zaszkodzą, ale ... w którym miejscu układu rozdzielnicy będą zainstalowane ?
  • Level 15  
    Chciałbym je zainstalować w ten sam sposób jak RCD 3F.
    Czyli fazy brać z za wyłącznika głównego?
    Czy to oznacza, że przekroje 2,5mm2 są odpowiednie?
  • VIP Meritorious for electroda.pl
    Zelu00 wrote:
    Czyli fazy brać z za wyłącznika głównego?

    Podwójne tulejki izolowane albo blok rozdzielczy.

    Zelu00 wrote:
    Wszystkie przewody z szyny i z za wyłącznika głównego są o przekroju 2,5mm2

    Zelu00 wrote:
    Czy to oznacza, że przekroje 2,5mm2 są odpowiednie?

    Nie.
  • Electrician specialist
    Nie są odpowiednie. A fazy (nie tylko) to się bierze np. z bloku rozdzielczego, nie pakuje kilka przewodów pod zaciski modułów.
    Koniecznie elektryk potrzebny, bo może wyjść ... kaszanka.
  • VIP Meritorious for electroda.pl
    Nawet uzupełnię moją wypowiedź przykładem. Zza jednego RCD zasilasz X obwodów. Prąd płynący mieści się w zakresie Imax RCD ale na żadnym z zabezpieczeń nadpradowych nie przekracza 1,1In. Teraz sprawdź Imax długotrwałą dla LG/LGY o przekroju 2,5mm. Myśl.
  • Level 15  
    Ok, w takim razie użyje bloku rozdzoelczego dla każdej fazy i przekroje wszystkich przewodów do RCD oraz do ogranicznika przepięć 10mm2.
    Czy pozostałe rzeczy na schemacie są ok?
  • VIP Meritorious for electroda.pl
    Blok rozdzielczy jeden. Na przykład BR4-7 E.4076
    Do tego fajnie byłby mieć jakiś wskaźnik zasilania, na przykład LKM-03-10
    Przewody LGy, muszą mieć odpowiednie kolory. Zielono-żółty jest święty. Niebieski też. Jak ktoś jest odrobinę pedantyczny to i "obrączki" pozakłada dla łatwiejszej diagnostyki.
    Proponuję poczytać też o listwach zaciskowych/zbiorczych na szynę TH35 bo przy takiej ilości RCD będzie wesoło.

    Tulejki izolowane to obowiązek, a więc należy zakupić zaciskarkę. No chyba, że ma to być "na sztukę", to można zaciskać je obcinaczkami :wink:
  • Level 41  
    @pol102 a co z dobezpieczeniem wyłącznikiem nadprądowym, ogranicznika przepięć?

    Moderated By Łukasz-O:

    Temat wielokrotnie omawiany.
    3.1.16. Nie wysyłaj pytań, na które odpowiedź można łatwo znaleźć w Internecie lub na forum elektroda.

  • Level 42  
    Autorze tematu -napisz co to za obiekt,jak zasilany ?
  • VIP Meritorious for electroda.pl
    ciasteczkowypotwor wrote:
    @pol102 a co z dobezpieczeniem wyłącznikiem nadprądowym, ogranicznika przepięć?

    A to zależy od tego co producent podaje w DTR. Sugerując się danymi z DEHN, dla naszego pomiaru bezpośredniego, nie ma potrzeby dobezpieczać.
    A gdyby określać punkt dobezpieczania, to celowałbym w 125A.
    vide
    http://www.dehn.pl/docs/publikacje/przepieciowa/ds649_latwy_dobor_czerwona_seria_pl.pdf
  • Level 41  
    @pol102 125A to prędzej na słupie, albo stacji trafo, nie w domu.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Co jeśli ogranicznik jest już za licznikiem i pin ma zazwyczaj C25?
  • VIP Meritorious for electroda.pl
    Powtarzam - DTR urządzenia. Jeśli nie ma tam słowa o konieczności dobezpieczenia - nie robimy tego. Sytuacja była już kilkukrotnie rozpatrywana na tym forum wobec czego nie ma sensu się powtarzać.
  • Helpful post
    Electrician specialist
    Witam

    O dobezpieczaniu pisano na forum wielokrotnie. Dobezpieczamy, jeśli jest taka konieczność - jak już wspomniał o tym kol. pol102.
    Jeśli musimy dobezpieczyć - dobezpieczamy bezpiecznikiem topikowym. Jeśli producent ogranicznika wymaga dobezpieczenia wyłącznikiem instalacyjnym - to najlepiej dać sobie spokój z instalacją takiego SPD.

    pzdr
    -DAREK-
  • VIP Meritorious for electroda.pl
    haneb wrote:
    Czy ogranicznik nie powinien być podłączony przelotowo?


    Kolega sobie poczyta dokument, do którego link wstawiłem wyżej i wszystko stanie się jasne :)