Junkers zw 23 - brak ciśnienia wody c.w.u na pokretle na max czasami sie włączy.

marlew12345 27 Oct 2015 11:56 2283 21
  • #1
    marlew12345
    Level 7  
    Witam wszystkich. Przeszukałem posty są tematy podobne ale mój problem jest trochę różniący się, mianowicie mam około 10 lat piec Junkers Euroline 23 zw, dwufunkcyjny CO działa myślę bez zarzutu choć wydaję mi się że trochę słaby płomień grzeje. Problem mam z CW bardzo słabe ciśnienie wody i nie załącza czasami jak na max pokrętło ustawię sie włączy ale płomień mały. Filtr wody wyczyściłem czy nagrzewnica do czyszczenia. Bardzo proszę o wskazówki. Pozdrawiam
  • #2
    bro2004
    Level 28  
    Sprawdź perlatory w kranach.
  • #3
    marlew12345
    Level 7  
    Sprawdziłem jest ok.
  • #5
    -west
    Heating systems specialist
    Kiedy robiłeś przegląd tego kotła?
  • #6
    marlew12345
    Level 7  
    Przegląd około 2 lata temu serwisant mówił że ok.Te ciśnienie trudno powiedziec dla mnie jakby było coś przepchane puszcze zimną ciśnienie ok ciepła słabe ciśnienie.Czasami jak na max ustawie pokrętło to się włączy .Dzisiaj ani razu .Jak chce włączyć przytrzymuje czerwony i włączam przełącznikiem i jest ciepła ale to jakiś tryb serwisowy tak myślę.Czy ten wymiennik wyczyścić to jest przyczyna?
  • Helpful post
    #7
    serwisszulborski.pl
    Heating systems specialist
    Są jeszcze filtry wewnętrzne i kryza dławiąca, umiejscowienie różne zależne od budowy kotła. Dalej czujnik ntc cw do wymiany.
  • #8
    marlew12345
    Level 7  
    Gdzie są te filtry zewnętrzne i kryza może dam zdjęcie albo dodam dokładny symbol jak znajdę papiery.
  • #10
    marlew12345
    Level 7  
    Proszę 🙇 o pomoc.
  • #11
    marlew12345
    Level 7  
    Proszę o pomoc czy na tym forum znajdę wskazówki.PANOWIE Dajcie trochę swojej wiedzy.
  • Helpful post
    #12
    irus.m
    Heating systems specialist
    Pomoc nadeszła:

    1. w góglownicy wpisujesz ,,zw 23 instrukcja"
    2.w spisie treści wyszukujesz konserwacja.
    3.wyszukujesz podpunkt czyszczenie filtra wody, znajdziesz rysunek poglądowy.
    4. czyścisz filtr.
    5.idziesz wniebowzięty spać, dałeś radę!

    tyle pamiętam, na co dzień też posługuję się instrukcjami.

    pozdrawiam
  • #13
    marlew12345
    Level 7  
    Był zabrudzny filtr wewnętrzny wyczyściłem plus wymiennik ciśnienie wróciło jest ok ale dalej nie grzeje wody tylko jak ustawię na maxa pokrętło to sie zalaczy .Centralne chodzi CO jest chyba ok i jak włączam w trakcie CO. CW to sie wyłącza woda leci z ciśnieniem ok ale nie grzeje na min chyba ze na max ustawie to chodzi .Jak na max ustawię to chodzi ale płomień gazu słaby.Pali się lampka 45 stopni bardzo często choc tyle niema tal myślę i nie chodzi piec
  • #14
    marlew12345
    Level 7  
    Witam.Jeszcze jedno jak zmniejszam temperaturę wody to się wyłącza na max jak jest mały płomień ale ledwo grzeję
  • #15
    marlew12345
    Level 7  
    Panowie nie ma tu specjalistów bo piszę że są jak bym miał pieniądze to na pewno na forum bym nie pisał wiem ze ostateczności bede musiał wezwać fachowca ale jestem sam z dziećmi i dla mnie jest jest to duży wydatek moze ktos mi wskaże kryzę lub inna wskazówkę.
  • #16
    Magister_123
    Level 36  
    Ciężko się czyta to co piszesz.
    Podstawa to pomiar ciśnień gazu wychodzącego na palnik i ewentualna regulacja. Sam tego nie zrobisz bo nie masz u-rurki.
    Do sprawdzenia jest czujnik temperatury c.w.u. poprzez jego podmianę.
  • #17
    serwisszulborski.pl
    Heating systems specialist
    Czujniki zanurzeniowe tak jak ten w euroline powinno się wymieniać raz na 5-lat bo tracą precyzję odczytu.
  • #18
    marlew12345
    Level 7  
    WITAM.Czy filtr gazu przed piecem ma jakiś wpływ bo tego nie czyściłem i nie sprawdzałem.Bo z gazem nie ma żartów i nie chcę za bardzo ingerować w system gazowy.Czy ten czujnik cwu to jest to czarne wciskane na rurkę miedzianą z prawej strony?.Na CO też mi sie zdaje mały płomień ale jak wcisnę i przytrzymam i włączę pokrętło na 1właczenie pieca i reguluję temperaturą to płomień na max chodzi to myślę że filtr nie jest zapchany bo by nie było ciśnienia gazu i takiego płomienia.Ciśnienie już ok tylko zostaje już te załączenie CO.Panowie wiem że ciężko na forum zdiagnozować ale jestem bardzo wdzięczny za każdą pomoc.
  • Helpful post
    #19
    serwisszulborski.pl
    Heating systems specialist
    Gazu bez uprawnień nie rozkręcaj...Zamów serwisanta z mikromanometrem nich pomierzy ciśnienia gazu przed kotłem i na palniku....dalej wymieni czujnik cw (ten wkręcany pod wymiennikiem cw)...Może kończyć się również płyta ale to ostateczność i koszt niekiedy zaporowy.
  • #20
    marlew12345
    Level 7  
    Witam.Dziękuję za zainteresowanie ten czujnik taki mały pod wymiennikiem z boku co jest tam zawór dopuszczający wodę do CO ?.Czy mogę go jakoś sprawdzić czy tylko podmiana pozostaję.Jeszcze jedno jak załączam piec trzymając przycisk awaryjny i przełączając pokrętło na 1.załącza sie i migają 3 diody, zapalnika i 75C i 95C.To jest jakiś tryb awaryjny czy testowy może te migające diody wskazują na przyczynę.?Bardzo dziękuję za odpowiedzi.
  • #21
    marlew12345
    Level 7  
    Witam.Wymieniłem czujnik Cw był padnięty i piec sie włączy ale grzeje wodę na max i gaśnie zapala sie kontrolka awari i 90 pulsuja .Podmieniłem na używany ale sprzedawca zapewniał ze jest sprawny.Czy ten czujnik jest zepsuty.Podłączę stary czujnik przy piecu w stanie spoczynku to diody nie migają jak podłączę ten niby dobry od razu zaczynają sie palić nawet jak nic nie załączone ani CW ani CO .Jak odpalę co i wlacze wode to sie juz piec nie wylacza i nawet działa regulacja temperatury .Na starym sie wylaczał
  • #22
    marlew12345
    Level 7  
    Okazał sie czujnik Cw .Wielkie dzieki tym co to wskazywali oprócz tego wymiennik do czyszczenia i filterek w zaworze tym czarnym co załącza CW.Temat zamknięty.