czaruta 27 Oct 2015 21:57 936 1
  • #1
    czaruta
    Level 13  
    Mam duży problem z pompa cieplna, która właśnie odpalam - pojawił mi się błąd B1 - błąd komunikacji z regulatorem obwodu chłodniczego. Napiecie na stykach listwy X5: 14 i 15 wynosi ze 2V, zamiast 20-30V.

    Ktos się spotkał już z tym problemem? Jak usunąć?
  • #2
    czaruta
    Level 13  
    Temat rozwiazany: przyczyna problemow byla zle wlozona wtyczka wiazki sterowniczej.
    Od paru dni dziala poprawnie, teraz tylko pozostala optymalizacja programu grzewczego.