IMMERGAS EOLO STAR 24 3 E - Problem z automatyką pieca

Vsder 28 Paź 2015 13:14 897 2
  • #1 28 Paź 2015 13:14
    Vsder
    Poziom 2  

    Witam wszystkich ;)
    Mój 1 wpis :)

    Mam problem z piecem immergas eolo star 24 3 e z zamkniętą komorą spalania.

    Przewertowałem całe forum i nie znalazłem tematu który by omawiał taki problem...

    Dopiero co kupiłem ten piec, jako używany - z ważną gwarancją. Potem się dowiedziałem że piec traci gwarancje jak zmienia miejsce.

    Zainstalowaliśmy piec i ogólnie włącza się, nie pokazuje żadnych błędów. Grzeje też wodę. Problem z tym że nie działa automatyka centralnego.
    Po przełączeniu na tryb "zimowy" piec dalej jest w spoczynku.
    Nic nie daje zmienianie temperatury wody w centralnym na piecu.

    Można uruchomić tryb "kominiarz" przytrzymując 5 sek przycisk reset. Piec wtedy przez 10min działa na pełnych obrotach i woda w centralnym bez problemu się nagrzewa.
    Ale potem znowu przechodzi w spoczynek...

    Czy ma ktoś jakiś pomysł co to może być?

    0 2
  • #2 28 Paź 2015 18:44
    irus.m
    Specjalista - systemy grzewcze

    Ma założoną zworę na złączu dla termostatu pokojowego?.

    pozdrawiam

    0
  • #3 28 Paź 2015 22:22
    Vsder
    Poziom 2  

    No własnie nie miał :)

    Poprzedni właściciel zostawił wyprowadzony kabel od termostatu i po prostu uciął kabel...

    Więc trafiłeś w 10-tke. Doszedłem do tego sam, ale dzięki za pomoc :))