03 Lis 2015 15:09 4134 14
  • #1 03 Lis 2015 15:09
    534465
    Użytkownik usunął konto  
  • Sklep HeluKabel
  • #2 03 Lis 2015 15:25
    stanislaw1954
    Poziom 41  

    Na 230 V da radę, ale przewód jeśli pompa ma "pudełko " z zabezpieczeniem montowane w domu musi mieć 4 żyły 2,5 mm 2. Ewentualnie silnik z kondensatorem w pompie,-wtedy wystarczą 3 żyły.Oczywiście mógłby być przewód o przekroju 4 mm 2,co jednak podniesie koszty,a to jest pompa domowa, o niewielkiej mocy- tak wnioskuję.

    2
  • Sklep HeluKabel
  • #4 03 Lis 2015 16:45
    JohnySpZOO
    Specjalista - Instalacje Elektryczne

    slawek3178 napisał:
    Witam mam studnie 150 m od domu , różnica poziomu to 20 m .
    Tutaj jest sedno sprawy - odległość od studni oraz wysokość podnoszenia lustra wody. W dobór pompy nie będę się bawił gdyż nie jestem specjalistą w tej dziedzinie - najlepiej udać się do sklepu z urządzeniami wod-kan. i dowiedzieć się co i jak. Polecał bym skonsultować się z sanitariuszem lub doradcą techniczno-handlowym, który prawidłowo dobierze pompę.
    Co do spraw elektrycznych to pompa zapewne będzie 3-faz, wyposażona w termik. Zalecam zasilić ją kablem ziemnym YAKY 4x16 lub YAKY 5x16 - zależnie od układu sieci zasilającej. Ponadto przy takiej odległości od źródła zasilania wypadało by pogrążyć uziom pionowy oraz wykonać dodatkowe połączenie uziemiające przewodu PE lub N lub PEN. W studni lub obok studni należało by zabudować puszkę podłączeniową hermetyczną (IP65 lub wyższe) do podłączenia przewodu zasilającego (opcjonalnie sterowniczego termikiem i stycznikiem) z przewodem pompy.
    To tak w skrócie wykonanie inst. zasilania pompy uwzględniając na szybko spadek napięcia przy rozruchu oraz teoretycznie warunek SWZ. Wszystko należy poprzeć obliczeniami i pomiarami.

    0
  • #5 03 Lis 2015 18:16
    stanislaw1954
    Poziom 41  

    JohnySpZOO napisał:
    Zalecam zasilić ją kablem ziemnym YAKY 4x16 lub YAKY 5x16
    Jeśli takim grubym przewodem chcesz zasilić pompę 1,5 kW, to jakim przewodem należałoby podłączyć np.pojedynczy dom oddalony kilkaset metrów od trafa ?

    1
  • #6 03 Lis 2015 18:39
    marian_em
    Poziom 26  

    Już pomijając kwestię przekroju tych kabli, w jakim celu uziemiać przewód PE pompy, która będzie ze 20 metrów pod powierzchnią wody?


    slawek3178 napisał:
    Witam mam studnie 150 m od domu , różnica poziomu to 20 m .
    Pytałem trzech elektryków jaką pompę kupić i powiem szczerze teraz wiem jeszcze mniej niż na początku .
    Jeśli te +- 20 metrów to różnica poziomu od lustra wody do poziomu zbiornika to ta pompa skm 200 będzie z dużym zapasem.

    1
  • #7 03 Lis 2015 19:33
    stanislaw1954
    Poziom 41  

    marian_em napisał:
    Jeśli te +- 20 metrów to różnica poziomu od lustra wody do poziomu zbiornika to ta pompa skm 200 będzie z dużym zapasem.
    Pewnie. Skm 100 spokojnie da radę.

    1
  • #8 03 Lis 2015 19:49
    JohnySpZOO
    Specjalista - Instalacje Elektryczne

    stanislaw1954 napisał:
    JohnySpZOO napisał:
    Zalecam zasilić ją kablem ziemnym YAKY 4x16 lub YAKY 5x16
    Jeśli takim grubym przewodem chcesz zasilić pompę 1,5 kW, to jakim przewodem należałoby podłączyć np.pojedynczy dom oddalony kilkaset metrów od trafa ?
    Tak dla żartu napisałem bo mi się nudziło :D
    Drogi kolego, może i kolega jest dobrym fachowcem i posiada wiedzę na temat elektroenergetyki ale kolega popełnił podstawowy błąd. Jaki? Taki że pisze kolega o przewodzie a nie o kablu.
    Inna kwestia to dobór przewodów i kabli - wie coś kolega o tym? Spadki napięcia mówią coś koledze czy bardzie kolega zorientowany jest w kwestii przygasającej żarówki. Od budynku do studni jest 150mb. Ekonomicznie jest dać kabel aluminiowy o większej średnicy niż miedziany o mniejszej.


    marian_em napisał:
    Już pomijając kwestię przekroju tych kabli, w jakim celu uziemiać przewód PE pompy, która będzie ze 20 metrów pod powierzchnią wody?


    slawek3178 napisał:
    Witam mam studnie 150 m od domu , różnica poziomu to 20 m .
    Pytałem trzech elektryków jaką pompę kupić i powiem szczerze teraz wiem jeszcze mniej niż na początku .
    Jeśli te +- 20 metrów to różnica poziomu od lustra wody do poziomu zbiornika to ta pompa skm 200 będzie z dużym zapasem.
    1) Słyszał kolega o warunku SWZ? Impedancja pętli zwarcia coś koledze sugeruje? Mnie tak dlatego o tym napisałem. Nie znamy parametrów sieci zasilającej jak i instalacji odbiorczej. Autor tematu nic nie pisze o parametrach instalacji itp.
    2) A gdzie ta pompa jest? Jest jeszcze ok 150mb. od budynku a to ma wpływ na jej moc.

    Jeżeli się mylę to proszę mnie oświecić.

    0
  • #9 03 Lis 2015 20:08
    stanislaw1954
    Poziom 41  

    JohnySpZOO napisał:
    pisze kolega o przewodzie a nie o kablu.
    A kabel to nie jest rodzaj przewodu?Nie podałem żadnych symboli.
    JohnySpZOO napisał:
    Spadki napięcia mówią coś koledze
    Mówią, dlatego zasugerowałem przekrój 4 mm 2.

    0
  • #10 03 Lis 2015 20:19
    15kVmaciej
    Poziom 35  

    Nie znamy wielu szczegółów ale z racji że to pompka a nie pompa, obwód dedykowany, można wymyśleć kilka sztuczek i ograniczyć się do 4x2,5mm². Doradzałbym przekrój 4x4mm², ale z pełną znajomością sytuacji, może dać radę mniejszy przekrój. Co nie zmienia faktu że zasilanie znacznie grubszym kablem też jest skuteczne. :)

    0
  • #11 03 Lis 2015 20:27
    kozi966
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    Te 2,5 to pod warunkiem, że na zaciskach od strony zasilania (rozdzielnicy) pętla zwarcia nie przekracza pewnej wartości dla zabezpieczenia. "IPZ" tego przewodu oscyluje w granicach 3,2 oma a spadek napięcia na tym przewodzie przy 1,5kW będzie na poziomie ok. 1,25%
    Przy 4mm, "IPZ" samego przewodu to ok. 2,3 oma a spadek napięcia ok. 0,84%.

    Tak więc idąc po taniości i zakładając wył. nadpradowy C6 w pierwszym przypadku nie możemy przekroczyć 0,5 oma na zasilaniu a w drugim ok. 1,53oma.

    ITD...

    1
  • #12 03 Lis 2015 20:47
    marian_em
    Poziom 26  

    JohnySpZOO napisał:
    1) Słyszał kolega o warunku SWZ? Impedancja pętli zwarcia coś koledze sugeruje? Mnie tak dlatego o tym napisałem. Nie znamy parametrów sieci zasilającej jak i instalacji odbiorczej. Autor tematu nic nie pisze o parametrach instalacji itp.
    2) A gdzie ta pompa jest? Jest jeszcze ok 150mb. od budynku a to ma wpływ na jej moc.
    1) Słyszałem, ale jakoś ciężko mi sobie wyobrazić jak można poprawić uziemienie pompy pływającej głęboko w wodzie. W ogóle sens podłączania PE do pompy głębinowej jest niewielki, biorąc pod uwagę że jest ona kilkanaście/kilkadziesiąt metrów pod wodą, w dodatku na rurociągu z tworzywa.
    2) Na moc nie ma żadnego wpływu. Jeśli nie przesadzisz z przewężaniem rurociągu to można tłoczyć i kilometr. Kwestia oporów przepływu, przy takiej odległości należałoby dać rurę PE 40, oszczędnościowo PE 32 ale tego nie polecam.

    Moderowany przez kozi966:

    Sens połączenia przewodu ochronnego jest taki jak zawsze. Jest to głównie ochrona zdrowia, życia ludzi i zwierząt. Proszę o powstrzymanie się od dywagacji nad sensem podłączenia (a raczej nie podłączania) przewodu ochronnego.
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.

    0
  • #13 03 Lis 2015 20:55
    15kVmaciej
    Poziom 35  

    Nikt nie zabroni zastosować RCD i już po pętli... :)
    Poza tym, spadek napięcia na pompie odbije się najwyżej na mocy, czyli wysokości słupa wody. Jest sporo zapasu.
    Poza tym, wracając do wątku, sugeruję autorowi tę zasilaną na 230V i kabel 3x4mm², na początku zasilania założyć RCD ΔIn30mA.
    Jeśli autor uprze się na inny, cieńszy lub grubszy kabel, pompa też będzie pompować i nikt nie zginie.

    Dodano po 7 [minuty]:

    marian_em napisał:
    ale jakoś ciężko mi sobie wyobrazić jak można poprawić uziemienie pompy pływającej głęboko w wodzie.

    Można np. nasypać soli do studni.

    0
  • #14 03 Lis 2015 22:56
    534465
    Użytkownik usunął konto