Odgłos przelewającej się wody w kaloryferach

dbs123 04 Nov 2015 19:51 14079 9
Metalwork
  • #1
    dbs123
    Level 9  
    Witam,
    mieszkam w bloku na 10 piętrze. Od kiedy zaczął się sezon grzewczy słuchać w dwóch pokojach w dwóch kaloryferach odgłos lejącej się wody...co może być przyczyną?

    1 grzejnik stary, żeliwny członowy z odpowietrznikiem - odpowitrzony
    2 grzejnik nowszy, aluminiowy modułowy bez odpowietrznika
  • Metalwork
  • Helpful post
    #2
    brofran
    Level 39  
    Takie odgłosy wydalą bąbelki powietrza w instalacji . Słychać je nawet gdy odpowietrzanie działa prawidłowo. Odpowietrzniki masz zapewne automatyczne ?
  • Metalwork
  • #3
    dbs123
    Level 9  
    Nie, ręczny odpowietrznik. Zatem jak się ich pozbyć?
  • Helpful post
    #5
    Zbigniew Rusek
    Level 36  
    Trzeba jeszcze raz odpowietrzyć instalację (i to dokładnie). Może się z powrotem zapowietrzyło. Mogło się zdarzyć, gdy przy napełnianiu instalacji ktoś z lokatorów nie otwarł zaworu przed grzejnikiem (nie chciał, by go zbyt wcześnie ogrzewali), potem pojawiły się przymrozki i odkręcił kaloryfer, i powietrze przedostało się wyżej. Jeśli odpowietrzniki są na grzejnikach (w nabach - czyli korkach grzejnikowych), to przed otwarciem odpowietrznika trzeba zamknąć zawór doprowadzający do grzejnika (wtedy odpowietrzanie będzie skuteczniejsze) a gdy już wychodzi sama woda z odpowietrznika - odkręcić zawór, by wypchnęło także resztki powietrza. Piony też powinno się odpowietrzyć.
  • #6
    ajpier
    Level 36  
    dbs123 wrote:
    Witam,
    mieszkam w bloku na 10 piętrze. Od kiedy zaczął się sezon grzewczy słuchać w dwóch pokojach w dwóch kaloryferach odgłos lejącej się wody...co może być przyczyną?

    1 grzejnik stary, żeliwny członowy z odpowietrznikiem - odpowitrzony
    2 grzejnik nowszy, aluminiowy modułowy bez odpowietrznika


    Grzejniki grzeją normalnie?

    Jacek79 wrote:
    Wkladaj automaty

    Napewno. Ci co nie mają automatów mają przepaprane.
  • #7
    dbs123
    Level 9  
    Bardziej słychać ten odgłos na kaloryferze bez odpowietrznika. Kupie w sobotę odpowietrznik i zobaczymy co będzie.
  • Helpful post
    #8
    BILGO
    Level 38  
    Niekoniecznie jest to wina zapowietrzonego grzejnika. Ale najbardziej prawdopodobna przyczyna problemu.
    Możliwe że jest za niskie ciśnienie w układzie grzewczym (jeśli układ zamknięty).
  • #9
    dbs123
    Level 9  
    Tak, była to wina zapowietrzonego grzejnika. Kupiłem odpowietrznik, zamontowałem i już nie słychać lejącej się wody. Polecam każdemu i dziękuję za podpowiedzi.
  • #10
    szawryk
    Level 15  
    Witam
    Mam nadzieję że ten automat Cię nigdy nie zawiedzie. Konkretnie chodzi mi o to że np. wspólnota mieszkaniowa zdecydowała żeby wyciąć rurki odpowietrzające bo brzydko wyglądają a zamontować automatyczne zawory odpowietrzające popularnie zwane Valmatami. I tak też uczyniono. Pierwsze dwa sezony grzewcze było cacy. Do momentu aż ktoś z lokatorów robił remont w mieszkaniu i opuszczona została woda z instalacji c.o na dosłownie dwa dni ( w lato oczywiście ). Gdy uzupełniano wodę w instalacji zalane zostały cztery mieszkania, przyczyna - zacięty Valmat. Druga sprawa że w tym czasie nie było lokatorów w mieszkaniach na ostatniej kondygnacji, może zauważyli by co się dzieje i nie doszło by do zalania...
    Taki post ku przestrodze.