Dwie czujki na jedno wejsce - Integra 128 Plus

05 Lis 2015 15:09 1173 7
  • #1 05 Lis 2015 15:09
    2688302
    Użytkownik usunął konto  
  • #2 05 Lis 2015 15:42
    dariusz.bembenek
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne

    zaki129 napisał:
    dwie czujki NC polaczyc jako jedna 2EOL/NC (n.p. normally closed = okno zamkniete / alarm = okno uchylone / sabotaz = okno otwarte).

    Ciekawe, ale nie do tego służy 2EOL/NC.
    zaki129 napisał:
    Tutaj dwie czujki NC chcial bym polaczyc jako jedna 3EOL/NC (n.p. normally closed = oba okna zamkniete / maskowanie = pierwsze okno otwarte / alarm = drugie okno otwate / sabotaz = oba okna otware)

    To nie jest tak, że sobie ustalisz co Ci się ma pokazywać dla konkretnych rezystancji..
    Ani 2EOL ani 3EOL nie ma takiej funkcjonalności o jakiej wspominasz i sugeruję ew. podmianę na I256 albo pogodzenie tego w bardziej humanitarny dla centrali sposób.

    Co do drugiego pytania o INT-SZK.. to jest to zamek szyfrowy a nie ekspander wejść. Odpowiedź powinna sama się nasunąć;)
    Żadnego wejścia nie zajmuje. Tylko jeden adres na szynie ekspanderów.

    0
  • #3 05 Lis 2015 16:08
    2688302
    Użytkownik usunął konto  
  • #4 05 Lis 2015 17:09
    dariusz.bembenek
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne

    zaki129 napisał:
    Prosze wytlumaczyc w czym problem. To jest tylko i wylacznie sygnal wejsciowy o roznych wartosciach ktory bedzie przez Domiq inaczej interpretowany.

    Żaden problem. Myślę, że łatwiej by było wszystkim, kiedy w pierwszym poście była by informacja o docelowej integracji z systemem typu Domiq.
    Niech ten system sobie to interpretuje i to będzie ok. Natomiast należy pamiętać, że Integra zrobi z tego alarm.

    zaki129 napisał:
    Czyli takie polaczenie 3EOL/NC jest Twoim zdaniem niemozliwe?

    Możliwe. Tylko system alarmowy nie jest do tego stworzony. Konfiguracja 3EOL/NC nie jest do tego stworzona.
    W jednym z przypadków otwarcia okna będzie w Integrze sabotaż a w jeszcze innym system przedstawi to jako maskowanie wejścia. Jeżeli te komunikaty i sygnalizacje centrali Integra nie będą stanowiły problemu to nie ma sprawy.

    zaki129 napisał:
    INT-SZK jest podlaczony do magistrali ekspanderow, jak rozumiem

    Tak jest.
    zaki129 napisał:
    Wejscia INT-E sa rozdawane wedlug ID, zawsze po 8 wejsc

    Bo INT-E to ekspander wejść, więc zajmuje wejścia.

    zaki129 napisał:
    INT-SZK ma 1 wejscie

    Z dokumentacji wynika, że jest to wejście dedykowane do podłączenia kontaktronu, który będzie pracował przy drzwiach. Konfiguracja działania tego wejścia odbywa się nie w tabeli wejściowej, tylko w ustawieniach INT-SZK. Nie należy więc tego wejścia traktować jako jedno z wejść centrali. To jest nazwijmy to "specjalistyczne" wejście, poza pulą wejść Integry.

    1
  • #5 05 Lis 2015 18:00
    2688302
    Użytkownik usunął konto  
  • #6 05 Lis 2015 19:01
    dariusz.bembenek
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne

    zaki129 napisał:
    Jesli ktos ma sprawdzona konfiguracje 3EOL/NC dwoch czujek NC, to zachecam do podzielenia.

    Nie rozumiem za bardzo dlaczego tak się upierasz przy tej konfiguracji. Nie ma czegoś takiego (oficjalnie) jak połączenie dwóch czujek pod jedno wejście, które zostanie oprogramowane jako 3EOL/NC.
    To totalna partyzantka. Nie po to zbudowali centralę Integra "Plus", która uzyskała stopień 3 wg PN-EN50131-1, żeby teraz pod 3EOL'a podłączać kilka kontaktronów...

    Nawet jeżeli ktoś to praktykował, to lepiej by było, żeby nie publikował takich danych, bo jeszcze komuś mogą zaszkodzić.
    Jeżeli kolega tak czy inaczej dąży do zrobienia takiego nazwijmy to wprost - dziadostwa, to proszę pamiętać o jednym. Już tu pisałem wcześniej:
    3EOL/NC - w zależności od rezystancji zastępczej obwodu może wskazywać na:
    1. naruszenie
    2. brak naruszenia
    3. sabotaż
    4. maskowanie

    Wg Twojej koncepcji, chcesz na 3EOL zrobić:
    zaki129 napisał:
    (n.p. normally closed = oba okna zamkniete / maskowanie = pierwsze okno otwarte / alarm = drugie okno otwate / sabotaz = oba okna otware).

    Czyli te 4 stany. Teraz jeżeli oba okna zostaną otworzone to..
    - system włączy alarm sabotażowy (nawet, kiedy system nie czuwa(!))
    - sygnalizatory się załączą
    - manipulator zacznie piszczeć
    - powiadomienie
    - monitorowanie
    - i zapis do pamięci zdarzeń, że alarm sabotażowy okna.. bo ktoś otworzył oba skrzydła??
    Naprawdę proponuję przemyśleć to działanie. Nigdy w życiu bym nie odebrał takiego systemu jako klient.

    Dodano po 5 [minuty]:

    Piszę to, ponieważ to jest używanie zasobów centrali całkowicie niezgodnie z jej przeznaczeniem. Chcę tylko, żeby była tego pełna świadomość, bo jak to się ostatecznie skończy to oczywiście nie mamy na to wpływu.
    Jeżeli z takich czy innych przyczyn zachodzi potrzeba podłączenia w powyższy sposób, to na początek proponuję zapoznać się z dokładną zasadą działania 2EOL/NC. Powinno dużo się wyjaśnić. W 3EOL/NC jest podobnie, z tym, że dochodzą dwie rezystancje sygnalizujące maskowanie. Są to 3,3kohm o 4,4kohm (w zależności od tego, czy przy okazji linia jest "naruszona" czy nie).

    0
  • #7 06 Lis 2015 07:31
    2688302
    Użytkownik usunął konto  
  • #8 06 Lis 2015 08:40
    sosarek

    Poziom 43  

    zaki129 napisał:
    Podobnie jest z podlaczeniem przyciskow i sterowania rolet lub swiatla systemem alarmowym ... to jest dopiero partyzantka

    A to dlaczego? Satel oferuje moduły sterujące dowolnymi urządzeniami elektrycznymi.
    zaki129 napisał:
    sabotaz zawsze powoduje alarm, nawet jesli w tej strefie nie czuwa?

    Tak.

    0