Rysiek_Stach 05 Lis 2015 23:39 1752 14
  • #1 05 Lis 2015 23:39
    Rysiek_Stach
    Poziom 7  

    Witam! Chciałbym na schodach założyć czujkę PIR tak aby w przyszłości móc włączać sobie światło przy pomocy alarmu Satel na schodach. I teraz mam pierwsze pytanie czy jestem w ogóle w stanie tak ustawić taką czujkę aby "łapała" tylko obszar na schodach a nie poza nim? (jestem cienki w tym temacie).
    Włączanie światła z czujki alarmowej
    Jakie kable powinienem dodatkowo pociągnąć z centrali aby takim światłem sterować? Jak ustawić aby światło włączało się tylko jak będzie ciemno?

    0 14
  • #2 06 Lis 2015 06:59
    GregZorbaEmmanuelYork
    Poziom 16  

    Rysiek_Stach napisał:
    Witam! Chciałbym na schodach założyć czujkę PIR tak aby w przyszłości móc włączać sobie światło przy pomocy alarmu Satel na schodach. I teraz mam pierwsze pytanie czy jestem w ogóle w stanie tak ustawić taką czujkę aby "łapała" tylko obszar na schodach a nie poza nim?

    Tak, należy zakupić czujkę która ma możliwość zaklejania lustra bądź soczewki /najlepiej z oryginalnymi wklejkami/. Równolegle do wyłącznika należy dołączyć odpowiednie wyjście CA. Odpowiednio zaprogramować CA.

    -1
  • #3 06 Lis 2015 08:43
    sosarek

    Poziom 43  

    Rysiek_Stach napisał:
    włączać sobie światło przy pomocy alarmu Satel

    Jaka centrala?
    GregZorbaEmmanuelYork napisał:
    Równolegle do wyłącznika należy dołączyć odpowiednie wyjście CA

    Jesteś tego absolutnie pewny?

    0
  • #4 06 Lis 2015 22:21
    gigi-44
    Poziom 26  

    GregZorbaEmmanuelYork napisał:
    Rysiek_Stach napisał:
    Witam! Chciałbym na schodach założyć czujkę PIR tak aby w przyszłości móc włączać sobie światło przy pomocy alarmu Satel na schodach. I teraz mam pierwsze pytanie czy jestem w ogóle w stanie tak ustawić taką czujkę aby "łapała" tylko obszar na schodach a nie poza nim?

    Tak, należy zakupić czujkę która ma możliwość zaklejania lustra bądź soczewki /najlepiej z oryginalnymi wklejkami/. Równolegle do wyłącznika należy dołączyć odpowiednie wyjście CA. Odpowiednio zaprogramować CA.


    Nie, no nie dam rady! Podepnij i od razu jedź po nową centralę.
    Pewnie masz to kolego Greg sprawdzone i działa?

    0
  • #5 07 Lis 2015 04:22
    bhtom
    Poziom 36  

    Witam,

    Kolego Autorze, w jakim celu chcesz włączać światło za pośrednictwem czujki systemu alarmowego? Nie prościej zastosować dedykowany czujnik PIR do sterowania oświetleniem? Pamiętaj, że jak ograniczysz pole widzenia czujki alarmu dostosowując ją do włączania oświetlenia, ograniczysz jej również pole wykrywania intruza podczas czuwania systemu!

    Pozdrawiam.

    0
  • #6 08 Lis 2015 12:16
    Rysiek_Stach
    Poziom 7  

    Cytat:
    Jaka centrala?

    Integra 32

    Cytat:
    Nie prościej zastosować dedykowany czujnik PIR do sterowania oświetleniem?

    Skoro już mam alarm to pomyślałem że dołożę jedną czujkę więcej i użyje ją do włączania światła na schodach, tym samym sposobem i z tego samego systemu mógłbym także włączać światło w np. łazienkach. Chodzi mi o przygotowanie instalacji pod tym kątem na przyszłość. Żeby mieć już kable.

    Cytat:
    Pamiętaj, że jak ograniczysz pole widzenia czujki alarmu dostosowując ją do włączania oświetlenia, ograniczysz jej również pole wykrywania intruza podczas czuwania systemu!

    Ta czujka była by dodatkowa tylko pod kątem światła na schodach.

    Myślałem o wyjściu nisko-prądowym z centrali na stycznik i ze stycznika dodatkowym kablem na wyjście wyłącznika światła.

    0
  • #8 08 Lis 2015 22:24
    Rysiek_Stach
    Poziom 7  

    Cytat:
    Wiesz jakiej obciążalności ma zasilacz na płycie? Liczyłeś bilans prądowy Twojego systemu?


    Nie wiem ponieważ jak już wcześniej pisałem na tym etapie chcę przygotować tylko okablowanie pod ten system na przyszłość. Chce się dowiedzieć czy np. włączając w przyszłości światło w łazienkach czy na schodach skoro już będą czujki jakie dodatkowe kable i gdzie pociągnąć? Czy do włączników czy może bezpośrednio do lamp, czy 3x1,5mm2, czy może UTP lub YDTY 6x0,5mm2. Czy w ogóle zrezygnować aby alarmem sterować oświetleniem. Ale skoro są takie panele:
    Włączanie światła z czujki alarmowej
    to chyba ma to jakiś cel.

    0
  • #9 09 Lis 2015 19:40
    sosarek

    Poziom 43  

    To nie panel tylko manipulator, który może sterować innymi urządzeniami zasilanymi chociażby napięciem 230V (przy użyciu odpowiednich modułów i po ile sama centrala na to pozwala).

    Rysiek_Stach napisał:
    UTP lub YDTY 6x0,5mm2

    Masz zamiar na tych kablach puszczać 230V?

    0
  • #11 09 Lis 2015 21:08
    mayer2005
    Poziom 16  

    bhtom napisał:
    Witam,

    Przecież było napisane:

    Rysiek_Stach napisał:
    Czy do włączników czy może bezpośrednio do lamp, czy 3x1,5mm2, czy może UTP lub YDTY 6x0,5mm2.


    Tak więc dlaczego się czepiasz Kolego mayer2005 ?

    Pozdrawiam.
    No własnie było pytanie: "...czy 3x1,5 czy może UTP lub YTD"
    Zapytał, który z tych kabli ma użyć.

    0
  • Pomocny post
    #12 12 Lis 2015 16:31
    wexors
    Poziom 18  

    1. Czujkę można tak ustawić , kwestia metody prób i błędów przy regulacji na uchwycie.

    Co do reszty. Proponowałbym do pomieszczeń w których chcesz aby były sterowane z centrali położyć osobny przewód zasilający z rozdzielni 3x1,5mm i do tego YDTY 6x0,5 do sterowania od centrali alarmowej do włącznika.
    Do rozdzielni elektrycznej pociągnij jeszcze przewód YDTY z centrali alarmowej, i gdzieś jeszcze na zewnątrz jeden przewód do czujnika zmierzchowego bo trzeba będzie jakoś ustalić aby światło sie nie zapalało w dzień.

    I teraz sprawa wyglada nastepująco, jesli zdecydujesz się na sterowanie za pomocą alarmu to wtedy kable zasilające łączysz na krótko a do włącznika podpinasz swój YDTY z centrali alarmowej. Do rozdzielni elektrycznej dokupujesz moduł z przekaźnikami i w te przekaźniki wpinasz swoje zasilanie do pomieszczeń.

    A jeśli nie chcesz sterować z alarmu to łączysz instalacje normalnie w włączniku a swój przewód YDTY zostawiasz schowany w puszce.

    A skoro i tak bedziesz musiał dać czujnik zmierzchowy albo ustawiać timer to możesz odrazu oświetleniem zewnętrznym się pobawić.

    P.s. Obejrzyj sobie czujki Aqua LUNA , mozę spełni twoje oczekiwania i nie bedziesz się musiał w sterowanie oświetleniem bawić.

    0
  • #13 12 Lis 2015 17:13
    bhtom
    Poziom 36  

    Witam,

    wexors napisał:
    1. Czujkę można tak ustawić , kwestia metody prób i błędów przy regulacji na uchwycie.


    Wszystko się zgadza,ale czy tak ustawiona czujka będzie również prawidłowo wykrywała intruza? Chyba nie...


    wexors napisał:
    I teraz sprawa wyglada nastepująco, jesli zdecydujesz się na sterowanie za pomocą alarmu to wtedy kable zasilające łączysz na krótko a do włącznika podpinasz swój YDTY z centrali alarmowej. Do rozdzielni elektrycznej dokupujesz moduł z przekaźnikami i w te przekaźniki wpinasz swoje zasilanie do pomieszczeń.


    Co to za bzdury! Od kiedy przewodami YTDY 6x0,5 przesyła się napięcie 230V?
    Jak już to można zastosować "głębokie" puszki pod włączniki oświetlenia i w nich zastosować małe przekaźniki. Wtedy od centrali przewodami YTDY puszczamy tylko zasilanie cewek przekaźników (12V DC).

    Pozdrawiam.

    0
  • Pomocny post
    #14 13 Lis 2015 13:43
    wexors
    Poziom 18  

    bhtom napisał:
    Witam,

    wexors napisał:
    1. Czujkę można tak ustawić , kwestia metody prób i błędów przy regulacji na uchwycie.


    Wszystko się zgadza,ale czy tak ustawiona czujka będzie również prawidłowo wykrywac

    Co to za bzdury! Od kiedy przewodami YTDY 6x0,5 przesyła się napięcie 230V?
    Jak już to można zastosować "głębokie" puszki pod włączniki oświetlenia i w nich zastosować małe przekaźniki. Wtedy od centrali przewodami YTDY puszczamy tylko zasilanie cewek przekaźników (12V DC).

    Pozdrawiam.



    Zanim kolejny raz kolega sie oburzy proszę najpierw przeczytać o czym mowa. Ta czujka miała byc wykorzystana tylko do oświetlenia o czym mowil autor pare postów wczesniej. Co do reszty to w ktorym momencie kolega stwierdził ze na ytdy chce puścić 230V? Może najpierw doczytajmy a potem sie bulwersujmy. Przewód YTDY chciałem wykorzystać w celu podlaczenia go do wylacznika jako przycisk NC do centrali alarmowej a ta będzie sterowac modulem przekaźników zamontowanymi w rozdzielni elektrycznej. Taki KNX bieda version.

    0
  • #15 16 Lis 2015 21:42
    Rysiek_Stach
    Poziom 7  

    Dzięki za pomoc i dyskusje teraz już przynajmniej wiem "na czym stoję".