Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
SterControlSterControl
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Omron Cp1L dodanie nastepnego falownika cimr v7 modbus

07 Lis 2015 23:57 1125 4
  • Poziom 10  
    Witam .Niewiem jakie parametry musze zmienic aby dolaczyc drugi falownik serii v7.Uzywam komunikacji po rs485 ,program to gotowe bloki FB ,wszystko dziala z jednym inverterem.Do programu dodalem drugi blok MoveV analogicznie do pierwszego tylko ze zmianami na node &2 i numery kanalow tak ze niema kolizji w adresach.Adres w falowniku zmieniony na 2 rowniez.Brak reakcji-komunikacji.Czy musze zmienic parametry w fb refresh?Niemam doswiadczenia,wiec wszelkie sugestie i rady mile widziane.
  • SterControlSterControl
  • Poziom 10  
    Witaj. Zmień node na &6. Przy takim node beda skanowane adresy 1 i 2.
  • SterControlSterControl
  • Poziom 10  
    Witam.Jezeli w "scanlist " ustawie #1 dziala jeden inverter jezeli #4 dziala drugi wstawiajac #6 powinny oba bo jak patrze w instrukcje to rozumiem ze wtedy mam bity 0...0110 i powinno byc ok a tu brak komunikacji.O co chodzi z AreaNo MsgAreId?Czy dokladajac kolejny falownik musze to zmieniac?
  • Pomocny post
    Poziom 10  
    Słuchaj, ja komunikowałem się sterownikiem CP1L z czterema falownikami mx2 po modbus i uzywałem tylko jednego bloku refresh x31. Nie siedze teraz przy sluzbowym kompie ale rano moge Ci to pokazać.
  • Poziom 10  
    Problem rozwiazala zmiana adresow i kanalow na panelu HMI.