Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Rura spalinowa, a przewody elektryczne

Wini 230 11 Nov 2015 19:45 1443 13
e-mierniki
  • #1
    Wini 230
    Level 23  
    Witam, czy dopuszczalne jest prowadzenie przewodów elektrycznych w pobliżu rury kominowej piecyka ułożonej wzdłuż ściany, na uchwytach dystansowych ? Jaka powinna być zachowana odległość od niej w przypadku instalacji natynkowej, prowadzonej w korytku PCV ?
  • e-mierniki
  • #2
    pol102
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Można prosić o zdjęcie poglądowe?
  • #3
    Wini 230
    Level 23  
    Przesłałbym, ale nie mam teraz dostępu do tego pomieszczenia.
    Rura spalinowa, a przewody elektryczne
    To tego typu piecyk i rura, tylko prowadzona górą ściany wzdłuż pomieszczenia do komina. Muszę poprowadzić przewód do drugiego pokoju, a po drodze mam komin. Mogę go ominąć sufitem, ale instalacja ma przechodzić przez ścianę na której jest wspomniana rura i jeśli przewód przy kominie będzie szedł sufitem na ścianie będzie musiał przebiegać w odległości około 20-30 cm od przewodu spalinowego. Chyba że będzie szedł korytarzem, ale to mi trochę komplikuje sytuację. Byłoby wygodniej poprowadzić go jednak we wnętrzu.
  • e-mierniki
  • #5
    Wini 230
    Level 23  
    Tylko mi chodzi o metalową rurę kominową. Kolega powiększa sobie mieszkanie, poprzez przebicie ściany i połączenie dwóch pomieszczeń. Z drugiego pomieszczenia został już zdjęty licznik na korytarzu i trzeba poprowadzić tam zasilanie. Zabezpieczenie nadprądowe pierwszego pomieszczenia to bezpiecznik 20A. WLZ od licznika, to miedziany przewód YDYp 2×2,5mm², reszta instalacji aluminiowa wykonana przewodem 2×1,5mm². W drugim pomieszczeniu instalacja jest miedziana prowadzona przewodem 2×1,5mm². Zamierzam zmienić bezpiecznik przy liczniku na 16 A, dowiedzieć się w rejonie jaki system sieci tam występuje. Jeśli TN-C, to chciałbym poprowadzić od WLZ przewód 3×2,5mm² do drugiego pomieszczenia, zamontować wyłącznik S10 i podłączyć zasilanie do istniejącej instalacji, a na gniazdach wykonać mostki. Czy to prawidłowe postępowanie ?
  • Helpful post
    #6
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    Wini 230 wrote:
    to chciałbym poprowadzić od WLZ przewód 3×2,5mm²

    Policz moc urządzeń z zapasem , bo zapewne coś tam będzie zasilane . Więc te 2.5mm2 to za mało .
    Wini 230 wrote:
    zamontować wyłącznik S10 i podłączyć zasilanie do istniejącej instalacji,

    To co tam tylko telewizor poleci z tego .
    Wini 230 wrote:
    a na gniazdach wykonać mostki

    Absolutnie musisz przekopać całe mieszkanie wspomnę tylko że to wbrew przepisom, ale co najważniejsze logice . Wykonujesz zasilanie na 3 przewodach by dalej zaniechać skutecznej ochrony dla jakiś mostków.
    Wini 230 wrote:
    Czy to prawidłowe postępowanie ?

    Teraz sobie sam odpowiedz.
  • #7
    Wini 230
    Level 23  
    Krzysztof Reszka wrote:
    Policz moc urządzeń z zapasem , bo zapewne coś tam będzie zasilane . Więc te 2.5mm2 to za mało .


    W jednym pomieszczeniu jest bojler 2000W, pralka, oraz pozostałe urządzenia RTV i AGD. Od licznika zasilanie poprowadzone jest przewodem YDYp 2,5 mm², dlatego pomyślałem żeby takim przewodem kontynuować prowadzenie instalacji

    Krzysztof Reszka wrote:
    To co tam tylko telewizor poleci z tego .

    Drugie pomieszczenie będzie pełniło rolę typowego pokoju, ale nie wykluczone że będzie tam czasem podłączana farelka, lub żelazko. Jednak nie wiem czy kolega zgodzi się na wymianę wszystkich przewodów w tym pomieszczeniu ze względu na finanse i czas prac, dlatego pomyślałem żeby wykonać instalację takim przekrojem jaki jest obecnie, czyli 1,5mm² i zabezpieczyć obwód wyłącznikiem S10 A

    Krzysztof Reszka wrote:
    Absolutnie musisz przekopać całe mieszkanie wspomnę tylko że to wbrew przepisom, ale co najważniejsze logice . Wykonujesz zasilanie na 3 przewodach by dalej zaniechać skutecznej ochrony dla jakiś mostków.


    Tak by było najlepiej, ale przeszkodą są finanse i trochę podejście kolegi do instalacji. Trudno mu było wytłumaczyć że przewód OMY 2×0,75mm² którym połączył gniazda nie nadaje się do tego celu i powinien go usunąć :)
  • Helpful post
    #8
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    Wini 230 wrote:
    Tak by było najlepiej, ale przeszkodą są finanse i trochę podejście kolegi do instalacji.

    A ty się pod tym podpiszesz ? No bo jakieś pomiary ochrony chyba będą .
    Wini 230 wrote:
    W jednym pomieszczeniu jest bojler 2000W, pralka,

    Czyli wymagania jednak są duże więc obwody dedykowane muszą być i zabezpieczenia RCD .
    W takim razie zapomnij o tym przekroju na zasilaniu i dwóch przewodach .
    Wykonujesz remont zasilania tak się to nazywa i ty jako elektryk bierzesz za to odpowiedzialność.
  • Helpful post
    #9
    pol102
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Jak dla mnie, 20-30 od przewodu kominowego, przy bruździe zapewniającej minimum te 5cm głębokości nie stanowi problemu. Wystarczy zerknąć dodatkowo w tablę obciążalności.
  • Helpful post
    #10
    CYRUS2
    Level 42  
    Wini 230 wrote:
    to chciałbym poprowadzić od WLZ przewód 3×2,5mm²
    Wini 230 wrote:
    Jeśli TN-C, to chciałbym poprowadzić od WLZ przewód 3×2,5mm² do drugiego pomieszczenia, zamontować wyłącznik S10 i podłączyć zasilanie do istniejącej instalacji, a na gniazdach wykonać mostki. Czy to prawidłowe postępowanie ?
    Absolutne "zero wiedzy" z elektryki.
    Nie dla ciebie ta robota.
    Wstyd i hańba kolego, tyle czasu jesteś na forum(2006) i kompletne "nic a nic nie kumasz".
    Jakiekolwek rady w tym temacie są szkodliwe.
  • Helpful post
    #11
    .Jack
    Electrician specialist
    Wini 230 wrote:
    Tak by było najlepiej, ale przeszkodą są finanse i trochę podejście kolegi do instalacji.

    To nie jest tłumaczenie. Ani koszt przebudowy instalacji ani złe nawyki nie mogą stanowić o bezpiecznym wykonaniu instalacji elektrycznej nie stwarzającej sytuacji zagrożenia porażeniem elektrycznym czy pożarem.
    Nie ma pieniędzy to trzeba je zdobyć. A u upartego kolegi odmówić pracy jeżeli popiera partactwo. Krótka piłka.
  • Helpful post
    #12
    slawekjang
    Level 12  
    "OMY 2×0,75mm²" poważnie? ;).
    Jednak podejście do tego w sposób żartobliwy nie jest raczej wskazane.
    Poprzeglądaj kolego forum, zaglądnij w tabelę obciążalności przewodów, przelicz jak to się ma do Twoich obciążeń, i sam będziesz wiedział, że to bez sensu.
    Lepiej zapobiegać, niż leczyć.
    Tu miedź, tu aluminium... No, przygotuj kolegę na większe koszty- są rzeczy ważniejsze niż one.

    Pozdrawiam
  • #13
    Wini 230
    Level 23  
    Jednak zrezygnuję z wykonywania tej instalacji. To grubsza praca, nie jestem zawodowcem więc raczej nie dla mnie. Pewnie kolega zrobi wszystko po swojemu, przewodami jakie mu akurat wpadną w ręce, ale ja nic na to poradzić nie mogę