4 PV na trackerze - i co dalej?

14 Nov 2015 12:52 1368 4
  • Level 2  
    Witajcie.
    Od jakiegos czasu kompletuje sobie powoli komponenty do malej elektrowni fotowoltaicznej. Mam 4 panele PV QCells 250W 30V, chce to wrzucic na solar tracker (kupiony), spiac z akumulatorami (jeszcze nie kupione), ale ze generalnie mam niechec do walki z Tauronem, nie chce robic instalacji on-grid - chce zasilac urzadzenia w domu + posilkowac sie pradem jak zabraknie w aku. Tyle pokrotce. Tu rodza sie pytania :)
    1. Wypatrzylem w przyzwoitej cenie akumulatory, nazwijmy to rolnicze, 6v. 195 albo 165 Ah, ale ze nie jestem w stanie rozszyfrowac wyguglanych poradnikow, pisze do Was jako ludzi bardziej obeznanych - warto? I ktory? Zakladajac, ze lodowka pojdzie i tak na sieci, z najbardziej pradozernych spraw zostaja pompa glebinowa (1500W), czajnik (2000W), inne AGD sporadycznie (powiedzmy w sumie 2000W, ale nie naraz), oswietlenie (na ledach, powiedzmy max 300W), pierdoly typu radio/komp/pompa do C.O.
    2. Kompletnie nie moge dopasowac regulatora czy falownika. Najchetniej kupie urzadzenie, ktore przejmie za mnie cala robote, bedzie ladowalo aku, jak braknie pradu w sieci to przelaczy sie na aku (podtrzymanie pompy C.O. i swiatlo, reszta niech pada). Jak braknie pradu w aku - przejdzie na siec, zeby nie rozladowac za bardzo aku. Gdzie nie dzwonie i nie pytam - wiadomo, kazda myszka swoj ogonek chwali, rozbieznosc w cenach ogromna, w parametrach podobnie... Doradzi ktos?
    3. Urzadzenia moga byc na zapas, mysle o wsadzeniu jeszcze 4 paneli na dach i porownaniu czy tracker w ogole ma sens. Ale to zupelny fjuczer, moge z niego zrezygnowac, ale chcialbym to juz odpalic poki gotowka jest i nie pochlonie jej remont tej chalpy :)
    Jak to mowili starozytni - sen kju from de mountajn, dzieki z gory.

    Faja
    Czy Twoje urządzenia IoT są bezpieczne? [Webinar 22.06.2021, g.9.00]. Zarejestruj się za darmo
  • LegrandLegrand
  • Level 2  
    Dobra, jako że wszyscy odpowiedzieli na raz, więc ciężko nadążyć za myślą przewodnią ;)
    Piszę dla zainteresowanych / borykających się z podobnym problemem:

    Panele na trackerze spisują się znakomicie, w sprzyjających okolicznościach uzyskują 40-50% więcej niż zamocowane na stałe - bez żadnej łaski. Postawiłem na inwerter Volt 24V SinusPro 2000S. Do tego 2 aku AGM 100Ah.

    W założeniu sprzęt ma ogarnąć grzanie wody w lecie (w zimie robi to kominek), hydrofor, światło i pierdoły typu radio, ładowarki, router etc; a także otwieranie bramy, alarm, sterownik i pompy do c.o.

    Problem pojawia się w zasadzie jeden - hydrofor i grzałka w bojlerze przekraczają możliwości inwertera i przechodzi on w stan alarmowy kiedy oba urządzenia włączą się jednocześnie. Muszę to jakoś ogarnąć; niestety wpięcie przekaźnika priorytetowego nie rozwiązało problemu - inwerter szybciej wyłapuje przeciążenie niż przekaźnik. Może założę drugi wyłącznik ciśnieniowy na hydroforze z odcięciem grzałki, sam jeszcze nie wiem jak to rozwiązać...
    Poza tym instalacja spisuje się wzorowo. W słoneczny dzień mam aż za dużo prądu do własnych potrzeb, gorącą wodę i naładowane aku.
    Póki co - jest dobrze :)

    W razie pytań - polecam się pod ozzochozzi(maupa)gmail.com - tutaj nieczęsto zaglądam, więc może być opóźnienie.

    pzdr
    Faja
  • LegrandLegrand
  • Level 16  
    Podłącz je do jednego przekaźnika na innych parach styków. Będzie albo hydrofor, albo grzałka. Priorytet niech tym steruje.
  • Level 2  
    Dzięki Januszss, zasiałeś pomysł, ale podłączeniem priorytetu osiągnąłem apogeum moich zdolności elektronicznych...
    Jeśli możesz to podpowiedz czy dobrze kombinuje: stycznik z cewką 230V, jakoś na zasadzie NC - do którego wpięta jest grzałka? Zasilam cewkę zasilaniem pompy, stycznik otwiera obwód grzałki. Dobrze kombinuję?

    pzdr
    Faja
  • Level 16  
    To może inaczej. Podłącz hydrofor i grzałkę na jednym styczniku, hydrofor na stykach normalnie otwartych, a grzałkę na normalnie zamkniętych. Nie jestem elektrykiem i nie potrafię tego fachowo opisać.
    W normalnej pozycji przekaźnika mają grzać grzałki, a sygnał załączający hydrofor ma przerzucić ten stycznik na drugi styk, czyli uruchomić hydrofor i jednocześnie rozłączyć grzałki.