Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Buderus RC35 nie pamięta ustawień temperatury w trybie Auto

pociegie 15 Lis 2015 15:52 810 2
  • #1 15 Lis 2015 15:52
    pociegie
    Poziom 2  

    Witam,
    Mam piec Buderusa GB022-24 (wersja oprogramowania DBA 2.0) do niego podpięty od niedawna sterownik RC35 (oprogramowanie 1.03). Otóż sterownik w trybie automatycznym pamięta tylko ustawienia temperatury dziennej (mam 21.5 stopnia), po przejściu w tryb nocny (18 stopni) on nadal grzeje do 21.5 stopnia, gdy wiejdę w tryb serwisowy, opcje monitorowania parametrów to tam pokazuje jako temp. zadaną 21.5, zamiast 18 pomimo pracy w trybie nocnym. Czy wiecie czy to jest kwestia jakiś ustawień, czy może sterownik padł? Jest ustawiony na pracę według temp. pomieszczenia, sam tryb dzienny i nocny działają prawidłowo tzn. gdy przełaczam je na panelu to temp. są takie jak ustawiłem. dzieki

    0 2
  • #2 16 Lis 2015 08:21
    wawrzeczko_t
    Specjalista - systemy grzewcze

    Pozostaje dokładnie sprawdzić tygodniowy program przełączeń dzień/noc.

    0
  • #3 16 Lis 2015 19:50
    pociegie
    Poziom 2  

    Ustawienia programu przełączania są OK. W ustawieniach w trybie noc jest 18 stopni a w dzien 21.5 stopnia. Problem w tym że sterownik tak jakby ztrzaskiwał wartość 21.5 po przełączeniu w tryb nocny.

    0