Prąd znamionowy przy RCCB ?

16 Lis 2015 21:55 1044 6
  • Poziom 7  
    Witam! Mam takie podstawowe pytanie co oznacza prąd znamionowy (nie chodzi mi o prąd upływu) w wyłączniku różnicowoprądowym typu RCCB? Bo przy RCBO to rozumie że jest to wartość członu nad-prądowego. Chodzi mi o wartość 16A np. przy modelu "Wyłącznik różnicowoprądowy 2P CDA216J RCCB 16A/30mA".
  • Pomocny post
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
    Dokładnie to samo co oznaczenie na gniazdku lub wtyczce lub kostce łączeniowej.
    Znamionowy prąd ciągły który nie uszkodzi wyłącznika.
  • Poziom 7  
    No właśnie i tu mi coś nie gra. W takim razie jeżeli mam w projekcie "Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 25A 0,03A typ A FI-25/4/003-A" czteropolowy, a pod nim sześć "esów" B10 i B16 tak jak na rysunku poniżej (sorry za kiepską jakość):
    Prąd znamionowy przy RCCB ?
    To rozumie że przy poborze prądu (przyjmijmy teoretycznie) np. 5A dla każdego z nich równocześnie (w sumie będzie to 30A) RCD który ma w opisie 25A ulegnie uszkodzeniu?
  • Specjalista elektryk
    A jak kolega wyliczył te 30A ?
    Mała podpowiedź 4P 25A - to jest aparat 3-fazowy
  • Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
    Producent gwarantuje, że przy przepływie prądu do 25A na jeden biegun, aparat się nie uszkodzi i pracuje prawidłowo.
    Powyżej tej wartości może, ale nie musi się uszkodzić, może przestać pracować prawidłowo, itd.
  • Poziom 38  
    Rysiek_Stach napisał:
    To rozumie że przy poborze prądu (przyjmijmy teoretycznie) np. 5A dla każdego z nich równocześnie (w sumie będzie to 30A) RCD który ma w opisie 25A ulegnie uszkodzeniu?


    A ja zapytam, przed tą różnicówką masz jakieś zabezpieczenie, pytanie jaki typ i o jakiej wartości :?:
  • Poziom 7  
    OK! Dzięki za informacje nie wiedziałem że jest to wartość na jeden moduł.

    Cytat:
    A ja zapytam, przed tą różnicówką masz jakieś zabezpieczenie, pytanie jaki typ i o jakiej wartości

    Przed różnicówkami jest tylko rozłącznik główny 4 polowy. No i w ZZP jest bezpiecznik 3 fazowy C25A.